Hej
8 kW airflow 190
10 kW airflow 200
12 kW airflow 210
Hilsen Karsten
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
PID indstilling på 24 kw MGM Comfort
Re: PID indstilling på 24 kw MGM Comfort
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
Re: PID indstilling på 24 kw MGM Comfort
Hej Karsten
Det reducerer iltprocenten lidt hvis jeg skruer ned til det foreslåede, men jeg tror primær airflow skal endnu længere ned. Det er mit indtryk at de fleste brugere ligger på 8-9% ilt, også uden at brænde 60kg piller af i døgnet.
Hvad med sec. air flow skal man også pille ved det?
Synes generelt det er mærkværdigt at det er nødvendigt at justere så meget på de værdier. Der er iltstyringsmodul på og der vil jeg simpelt hen forvente at ilt% bliver optimalt alene pga. det.
Det reducerer iltprocenten lidt hvis jeg skruer ned til det foreslåede, men jeg tror primær airflow skal endnu længere ned. Det er mit indtryk at de fleste brugere ligger på 8-9% ilt, også uden at brænde 60kg piller af i døgnet.
Hvad med sec. air flow skal man også pille ved det?
Synes generelt det er mærkværdigt at det er nødvendigt at justere så meget på de værdier. Der er iltstyringsmodul på og der vil jeg simpelt hen forvente at ilt% bliver optimalt alene pga. det.
-
- Stoker VII
- Indlæg: 292
- Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
- Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
- Areal: 130 m2
- Brændsel: pillefyr
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Givet likes: 10 gange
- Modtaget likes: 28 gange
Re: PID indstilling på 24 kw MGM Comfort
har du fået løst problemet ? jeg har lidt det samme som du skriver ca nedlukning hver 3 time pga. høj temp nogen løsning på det ?Claus_S skrev:Hej Karsten
Det reducerer iltprocenten lidt hvis jeg skruer ned til det foreslåede, men jeg tror primær airflow skal endnu længere ned. Det er mit indtryk at de fleste brugere ligger på 8-9% ilt, også uden at brænde 60kg piller af i døgnet.
Hvad med sec. air flow skal man også pille ved det?
Synes generelt det er mærkværdigt at det er nødvendigt at justere så meget på de værdier. Der er iltstyringsmodul på og der vil jeg simpelt hen forvente at ilt% bliver optimalt alene pga. det.
Re: PID indstilling på 24 kw MGM Comfort
Hej
Har du problemer med at temperatur skyder over målet, skal du stille den på 10 grader hysterese, og stille dine PID på 1,7-0,08-0,15. ring eller send mail hvis din software ikke har 10 grader ringer du bare, så kommer vi gerne forbi.
Hilsen Karsten
Har du problemer med at temperatur skyder over målet, skal du stille den på 10 grader hysterese, og stille dine PID på 1,7-0,08-0,15. ring eller send mail hvis din software ikke har 10 grader ringer du bare, så kommer vi gerne forbi.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
-
- Stoker VII
- Indlæg: 292
- Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
- Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
- Areal: 130 m2
- Brændsel: pillefyr
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Givet likes: 10 gange
- Modtaget likes: 28 gange
Re: PID indstilling på 24 kw MGM Comfort
Hej Karstenmgmone skrev:Hej
Har du problemer med at temperatur skyder over målet, skal du stille den på 10 grader hysterese, og stille dine PID på 1,7-0,08-0,15. ring eller send mail hvis din software ikke har 10 grader ringer du bare, så kommer vi gerne forbi.
Hilsen Karsten
Jeg har sendt dig en mail på mgmboilers@gmail.com