PID indstilling på 24 kw MGM Comfort

Spørgsmål vedr. MGM samt det tilbehør der laves til MGM pillefyret
mgmone
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 575
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 60 gange

Re: PID indstilling på 24 kw MGM Comfort

Indlæg af mgmone » 24 nov 2016 06:44

Hej
8 kW airflow 190
10 kW airflow 200
12 kW airflow 210
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk


Claus_S
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 34
Tilmeldt: 11 feb 2016 20:37
Modtaget likes: 2 gange

Re: PID indstilling på 24 kw MGM Comfort

Indlæg af Claus_S » 21 dec 2016 21:46

Hej Karsten

Det reducerer iltprocenten lidt hvis jeg skruer ned til det foreslåede, men jeg tror primær airflow skal endnu længere ned. Det er mit indtryk at de fleste brugere ligger på 8-9% ilt, også uden at brænde 60kg piller af i døgnet.

Hvad med sec. air flow skal man også pille ved det?

Synes generelt det er mærkværdigt at det er nødvendigt at justere så meget på de værdier. Der er iltstyringsmodul på og der vil jeg simpelt hen forvente at ilt% bliver optimalt alene pga. det.

thermik
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 292
Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
Areal: 130 m2
Brændsel: pillefyr
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ?
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 28 gange

Re: PID indstilling på 24 kw MGM Comfort

Indlæg af thermik » 06 jan 2017 23:06

Claus_S skrev:Hej Karsten

Det reducerer iltprocenten lidt hvis jeg skruer ned til det foreslåede, men jeg tror primær airflow skal endnu længere ned. Det er mit indtryk at de fleste brugere ligger på 8-9% ilt, også uden at brænde 60kg piller af i døgnet.

Hvad med sec. air flow skal man også pille ved det?

Synes generelt det er mærkværdigt at det er nødvendigt at justere så meget på de værdier. Der er iltstyringsmodul på og der vil jeg simpelt hen forvente at ilt% bliver optimalt alene pga. det.
har du fået løst problemet ? jeg har lidt det samme som du skriver ca nedlukning hver 3 time pga. høj temp nogen løsning på det ?

mgmone
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 575
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 60 gange

Re: PID indstilling på 24 kw MGM Comfort

Indlæg af mgmone » 07 jan 2017 07:38

Hej
Har du problemer med at temperatur skyder over målet, skal du stille den på 10 grader hysterese, og stille dine PID på 1,7-0,08-0,15. ring eller send mail hvis din software ikke har 10 grader ringer du bare, så kommer vi gerne forbi.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk

thermik
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 292
Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
Areal: 130 m2
Brændsel: pillefyr
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ?
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 28 gange

Re: PID indstilling på 24 kw MGM Comfort

Indlæg af thermik » 07 jan 2017 11:08

mgmone skrev:Hej
Har du problemer med at temperatur skyder over målet, skal du stille den på 10 grader hysterese, og stille dine PID på 1,7-0,08-0,15. ring eller send mail hvis din software ikke har 10 grader ringer du bare, så kommer vi gerne forbi.
Hilsen Karsten
Hej Karsten

Jeg har sendt dig en mail på mgmboilers@gmail.com


Besvar