VV prioritering har først nogen rigtig værdi hvis det kombineres med rumtemperatur styring, Så kedlen kan stoppe når der ikke er varme behov/er minimalt behov.tubeman skrev:Kan godt se det måske ikke er så smart at undvære varme i en time....ved at bruge prioritering. til vvb---vil bruge lidt tid til at sætte mig ind i de forskellige løsninger..
vil i morgen montere ude og vvb følere ..så må jeg se hvad de kan bruges til...der er jo en del muligheder
Jeg tror ikke du vil mærke hvis en 3 vejs ventil køre til vvb i den halve time (max) det tager at varme vvb op.
Fordelen ved 3 vejs ventil er, at hvis der ikke er varmebehov i hus = kedel skal stoppe når den er færdig med at varme vvb. Så kan cirkulationspumpen blive ved med at køre til alt varme er trukket ud af kedlen, så cirkulationspumpen først stopper når kedeltemp er 30 C
Hvis man har 2 vejs ventil, så skal cirkulationspumpe stoppe når man når ned til temperaturen i vvb, da vvb ellers vil blive afkølet af at kedelvand cirkulere i gennem kedel, og bliver afkølet.
Fordelen ved 2 vejs ventilen er at; når kedel starter for at varme hus, så varmes vvb samtidigt. Det gør den jo ikke med 3 vejs ventil. Derfor får man færre starter med 2 vejs ventil