Indlæg af Falster » 27 sep 2014 13:31

Efter skift af styring for ca 2 måneder siden bliver det varme vand samme temperatur som kedel temperatur varmt vand står på 55 kedel på 65 har skiftet føler til varmt vands beholder


mgmone
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 575
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 60 gange

Varmt vand

Indlæg af mgmone » 27 sep 2014 18:56

Hej
Det skyldes at dine PID værdier står for højt, således at kedler skyder over set punk og rammer hysteresen, medens den lukker ned vil den sende restvarmen i VVB og ikke i det hus som ikke mangler varme.
Sæt PID ned til ca: P5,0 I 0,20 D 0,1, hæv hysteresen til 5 grader.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk

Falster
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 62
Tilmeldt: 21 jun 2013 22:14
Mit fyr: Mgm 15
Areal: 180
Brændsel: Træpille
Fremviser gerne i postnummer: 4800
Geografisk sted: Falster

Varmt vand

Indlæg af Falster » 28 sep 2014 08:55

Er ændret samme problem har ikke ændret noget