Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Stort forbrug..
-
- Stoker I
- Indlæg: 5
- Tilmeldt: 04 feb 2014 19:57
Stort forbrug..
Hej
Har et MGM comfort 15 pillefyr.
Jeg kunne godt tænke mig nogle gode råd herfra.
Det bruger ca. 2 sække om dagen a 25 kg og synes godt nok det er en del..
Fyrer med disse piller:
http://www.danishagroshoppen.dk/shop.ph ... ubmenu=201
Kedel temp er sat til 70
Brugsvand til 50
Mine PID værdier (fundet under: Service menu - forbrændingsdata)
P 8,50
I 0,20
D 0
Nogen der har nogle gode råd? : )
Har et MGM comfort 15 pillefyr.
Jeg kunne godt tænke mig nogle gode råd herfra.
Det bruger ca. 2 sække om dagen a 25 kg og synes godt nok det er en del..
Fyrer med disse piller:
http://www.danishagroshoppen.dk/shop.ph ... ubmenu=201
Kedel temp er sat til 70
Brugsvand til 50
Mine PID værdier (fundet under: Service menu - forbrændingsdata)
P 8,50
I 0,20
D 0
Nogen der har nogle gode råd? : )
-
- Stoker III
- Indlæg: 60
- Tilmeldt: 05 mar 2013 19:56
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 130 + 50 garage
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9760
- Geografisk sted: 9760
Stort forbrug..
Måske lidt info om huset også. Om det et uisoleret hønsehus eller top isoleret hus :-) og hvor stort
-
- Stoker I
- Indlæg: 5
- Tilmeldt: 04 feb 2014 19:57
Stort forbrug..
Det er ca 180-200m2. Vil sige det er middel.. Men det er ikke fordi radiatorerne står og banker derud af.. De står ca på 2,5 og det er ikke alle rum der bliver opvarmet. Mange rum står de på 1.
-
- Stoker I
- Indlæg: 27
- Tilmeldt: 21 maj 2013 18:50
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 150+30
- Brændsel: TPI Supreme
- Årligt forbrug: 3,5
- Geografisk sted: Haslev
- Modtaget likes: 1 gang
Stort forbrug..
Hvad med fyret? Står det i huset eller i udhus? Hvordan er rørene isoleret?
Er forbruget på 50 kg i døgnet med den nuværende vind og temperatur eller er det fra sidste uge, hvor vinden peb om ørerne.
Jeg startede med P på 7,2, hvilket betød mange optændinger, opvarmning og rens. Stort set en gang i timen. Og et - synes jeg - stort forbrug. Dæmpede P til 5,0, hvilket gav et mere roligt fyr.
Er forbruget på 50 kg i døgnet med den nuværende vind og temperatur eller er det fra sidste uge, hvor vinden peb om ørerne.
Jeg startede med P på 7,2, hvilket betød mange optændinger, opvarmning og rens. Stort set en gang i timen. Og et - synes jeg - stort forbrug. Dæmpede P til 5,0, hvilket gav et mere roligt fyr.
-
- Stoker IV
- Indlæg: 128
- Tilmeldt: 19 jul 2013 10:15
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 248 m²
- Brændsel: German Pellets 8mm
- Dagligt forbrug: 17 kg
- Årligt forbrug: 3-3,5 tons
- Givet likes: 8 gange
- Modtaget likes: 9 gange
Stort forbrug..
Dit forbrug lyder noget højt, men som flere andre skriver skal vi have nogle flere oplysninger.
Til sammenligning brugte jeg 20,8 kg træpiller i går med en døgn middeltemperatur på 0,2 grader.
Hus fra 1992.
Stueplan 124 m² (3,5 m til kip):
400 mm granulat på loftet.
Mekanisk ventilation.
Termoruder fra 1992 (plastikvinduer).
Let gulvarme i det meste og ellers radiatorer. Stor havestue med masser af glas, som koster en del på opvarmningen.
Opvarmet til 21 grader fra 4:00 til 6:00 og 15:00 til 21:00, ellers 18 grader. Dog 22 grader konstant på badeværelse.
I weekender holdes der konstant 21 grader.
Kælder 124 m²:
Ingen isolering i vægge.
Jeg ved ikke hvor meget isolering der er under gulvet.
Radiatorer over alt.
Kælder holdes konstant på 18 grader, dog skrues der op hvis nødvendigt.
Anlæg:
MGM Comfort 15 og 12 år gammel 110l VVB.
Fyr placeret i brandcelle i kælder.
Kedel 60 grader, VVB 53 grader.
PID:
P 5,0
I 0,35
D 1,75
Danfoss Living Connect i hele huset.
Alle rør og røgrør er isoleret.
Trækstabilisator.
Siden midt september har jeg brugt 1860 kg træpiller i alt.
Til sammenligning brugte jeg 20,8 kg træpiller i går med en døgn middeltemperatur på 0,2 grader.
Hus fra 1992.
Stueplan 124 m² (3,5 m til kip):
400 mm granulat på loftet.
Mekanisk ventilation.
Termoruder fra 1992 (plastikvinduer).
Let gulvarme i det meste og ellers radiatorer. Stor havestue med masser af glas, som koster en del på opvarmningen.
Opvarmet til 21 grader fra 4:00 til 6:00 og 15:00 til 21:00, ellers 18 grader. Dog 22 grader konstant på badeværelse.
I weekender holdes der konstant 21 grader.
Kælder 124 m²:
Ingen isolering i vægge.
Jeg ved ikke hvor meget isolering der er under gulvet.
Radiatorer over alt.
Kælder holdes konstant på 18 grader, dog skrues der op hvis nødvendigt.
Anlæg:
MGM Comfort 15 og 12 år gammel 110l VVB.
Fyr placeret i brandcelle i kælder.
Kedel 60 grader, VVB 53 grader.
PID:
P 5,0
I 0,35
D 1,75
Danfoss Living Connect i hele huset.
Alle rør og røgrør er isoleret.
Trækstabilisator.
Siden midt september har jeg brugt 1860 kg træpiller i alt.
Senest rettet af eeyore 05 feb 2014 06:56, rettet i alt 2 gange.
-
- Stoker I
- Indlæg: 27
- Tilmeldt: 21 maj 2013 18:50
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 150+30
- Brændsel: TPI Supreme
- Årligt forbrug: 3,5
- Geografisk sted: Haslev
- Modtaget likes: 1 gang
Stort forbrug..
Går ud fra, at det er et forholdsvis nyt fyr. Hvad kom du fra? Olie? Gas?. Hvad var forbruget der?
Om 70 grader kedeltemp er i overkanten er nok et temperamentsspørgsmål, men jeg har da ladet mig fortælle, at VVB på kun 50 grader kan have nogle konsekvenser med bakterier. Men det er der andre, der ved mere om.
Om 70 grader kedeltemp er i overkanten er nok et temperamentsspørgsmål, men jeg har da ladet mig fortælle, at VVB på kun 50 grader kan have nogle konsekvenser med bakterier. Men det er der andre, der ved mere om.
-
- Stoker I
- Indlæg: 5
- Tilmeldt: 04 feb 2014 19:57
Stort forbrug..
Jeg kan ikke rigtig svare på alle de spørgsmål omkring huset, har ikke boet her så længe. Vandrør burde i hvert fald være isoleret...
Men lad os antage jeg bor i et stort uisoleret hønsehus... : )
Hvis jeg ændrer mine PID til det eeyore skrev:
P 5,0
I 0,35
D 1,75
Så må jeg vel kunne hente noget der?
I min verden virker det åndssvagt at fyret buldrer op til 70 grader, lukker ned og renser, mens temperaturen daler, hvorefter den så starter op igen med det samme. Der må da være noget spild der tænker jeg.
Er der noget jeg skal holde øje med hvis jeg ændrer min PID? Er det noget jeg burde gøre i en weekend hvor man kanholde øje med fyret?
Men lad os antage jeg bor i et stort uisoleret hønsehus... : )
Hvis jeg ændrer mine PID til det eeyore skrev:
P 5,0
I 0,35
D 1,75
Så må jeg vel kunne hente noget der?
I min verden virker det åndssvagt at fyret buldrer op til 70 grader, lukker ned og renser, mens temperaturen daler, hvorefter den så starter op igen med det samme. Der må da være noget spild der tænker jeg.
Er der noget jeg skal holde øje med hvis jeg ændrer min PID? Er det noget jeg burde gøre i en weekend hvor man kanholde øje med fyret?
-
- Stoker I
- Indlæg: 5
- Tilmeldt: 04 feb 2014 19:57
- Lau
- Stoker XII
- Indlæg: 794
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Givet likes: 23 gange
- Modtaget likes: 14 gange
Stort forbrug..
Kedel på 65, vvb på 60.
Ring og spørg Karsten om dine pid, dem skal du kun stille på, når du har forstået hvordan de virker.
Ring og spørg Karsten om dine pid, dem skal du kun stille på, når du har forstået hvordan de virker.
Stort forbrug..
Hej
Hvis du vil lege med PID gør følgende:
Sæt P til 5, I til 0,2 D til 0, med disse indstillinger er det ikke sikkert at den kommer i nærheden af sæt punkt, er den feks 10 grader fra, hæves I med 0,1, se hvor meget tættere på den kommer på osv, er den bare langsom hæves P med step af 0,1
Hilsen Karsten
Hvis du vil lege med PID gør følgende:
Sæt P til 5, I til 0,2 D til 0, med disse indstillinger er det ikke sikkert at den kommer i nærheden af sæt punkt, er den feks 10 grader fra, hæves I med 0,1, se hvor meget tættere på den kommer på osv, er den bare langsom hæves P med step af 0,1
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk