Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Spørgsmål ang. iltstyring

Spørgsmål vedr. Pellux samt det tilbehør der laves til Pellux pillefyret
Besvar
clj
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 6
Tilmeldt: 08 nov 2014 13:34
Mit fyr: Vølund Pellux 100 med PB 20 brænder
Areal: 300
Brændsel: 6 mm piller, stampemøllen
Fremviser gerne i postnummer: 8530
Dagligt forbrug: 30-40
Årligt forbrug: ??
Geografisk sted: 8530, Mejlby

Spørgsmål ang. iltstyring

Indlæg af clj » 16 nov 2014 14:15

Hej

Håber nogle kan hjælpe/afklare.

Hvorfor viser min iltsonde kun max 18,5% ilt, ville da mene den skulle være tæt på 21%???
Mvh
Claus


dannidines

Spørgsmål ang. iltstyring

Indlæg af dannidines » 16 nov 2014 14:35

Hvordan kalibreres sonden? Min skal ud i frisk luft, være driftvarm og så kalibreres for at ramme de 20,9%

Allan1575
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 460
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Modtaget likes: 9 gange

Spørgsmål ang. iltstyring

Indlæg af Allan1575 » 16 nov 2014 17:40

clj skrev:Hej

Håber nogle kan hjælpe/afklare.

Hvorfor viser min iltsonde kun max 18,5% ilt, ville da mene den skulle være tæt på 21%???
Når du har haft slukket fyret på kontakten, kalibrerer den sig når du tænder igen

clj
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 6
Tilmeldt: 08 nov 2014 13:34
Mit fyr: Vølund Pellux 100 med PB 20 brænder
Areal: 300
Brændsel: 6 mm piller, stampemøllen
Fremviser gerne i postnummer: 8530
Dagligt forbrug: 30-40
Årligt forbrug: ??
Geografisk sted: 8530, Mejlby

Spørgsmål ang. iltstyring

Indlæg af clj » 16 nov 2014 17:58

Hej Allan
Har haft slukket et par gange(helt strømløs), men den forbliver på ca 18,5. :cry:
Mvh
Claus

dannidines

Spørgsmål ang. iltstyring

Indlæg af dannidines » 16 nov 2014 18:03

Har du mulighed for at skrue den ud, rense og lave tænd/sluk finten mens den er ude i den frie luft? ellers er den vel afgået ved døden?


Allan1575
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 460
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Modtaget likes: 9 gange

Spørgsmål ang. iltstyring

Indlæg af Allan1575 » 16 nov 2014 18:11

clj skrev:Hej Allan
Har haft slukket et par gange(helt strømløs), men den forbliver på ca 18,5. :cry:
Har du haft den ude og blæse den ren & se hvad den måler i fri luft?

Brugeravatar
Stoklund
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 155
Tilmeldt: 08 mar 2013 21:32
Mit fyr: Vølund Pellux 100 m/ilt
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9850
Dagligt forbrug: 22 kg.
Årligt forbrug: 10 t.
Geografisk sted: Hirtshals
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 10 gange

Spørgsmål ang. iltstyring

Indlæg af Stoklund » 16 nov 2014 19:42

Hej

Jeg havde samme problem den første månede jeg kørte med fyret, den var nogle gange helt nede på 15%
Jeg havde den tit ude og rense men gav ingen forskel, så var sikker på den var defekt.
Havde så Vølund på besøg og han kunne se at den lille hvide plastik pakning som man skruer lambdasonden ind i, var skruet skævt ind og kunne på den måde trække falsk luft ind forbi sonden. Den blev skiftet og bum så kørte den op på 20,95% og har kørt lige siden uden rens af sonde i næsten et år. new24

/René

clj
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 6
Tilmeldt: 08 nov 2014 13:34
Mit fyr: Vølund Pellux 100 med PB 20 brænder
Areal: 300
Brændsel: 6 mm piller, stampemøllen
Fremviser gerne i postnummer: 8530
Dagligt forbrug: 30-40
Årligt forbrug: ??
Geografisk sted: 8530, Mejlby

Spørgsmål ang. iltstyring

Indlæg af clj » 16 nov 2014 22:28

Hej alle

Det er fantastisk så hurtigt det vælter ind med gode råd, jeg takker. Vil prøve at rense den imorgen, meeeeen det burde vel ikke være nødvendigt efter blot en måneds drift :(
Skal lige tilføje at fyr brænder fint, flot kaffebrun aske, ingen piller i aske, men hvis der er en afvigelse på ca, 20% vil det vel gøre sig gældende i hele forbrændings spectret, eller hvad??
Muligvis et ring til Vølund var på sin plads, banditten er jo kun 1½ mdr i drift :cry:
Mvh
Claus

clj
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 6
Tilmeldt: 08 nov 2014 13:34
Mit fyr: Vølund Pellux 100 med PB 20 brænder
Areal: 300
Brændsel: 6 mm piller, stampemøllen
Fremviser gerne i postnummer: 8530
Dagligt forbrug: 30-40
Årligt forbrug: ??
Geografisk sted: 8530, Mejlby

Spørgsmål ang. iltstyring

Indlæg af clj » 22 nov 2014 16:16

Lige en update. Har renset og efterset den hvide kunststofpakning. Alt ser ok ud, meeeeen måler stadig kun ca 18%. Som før nævnt kører det efter min mening som det skal, dog generer det mine øjne at den ikke viser mere. Tvivlen er jo om det kunne køre bedre? :roll:
Vølund må være næste step.
Mvh
Claus


Besvar