Hej folkens!
Nu har vi kørt i 1 1/2 måned og nu er vi kommet ind i den koldere tid. Nu skal vores Pellux 100 til at vise hvad det kan i forhold til vores tidligere Villamatic med en HS tarm kedel. Som det har set ud på nuværende tidspunkt vil vi helt sikkert få en besparelse. Men nu er mit spørgsmål om der er nogen der kan komme med lidt fif så vi kan finindstille vores kedel.
Systemet er sat op med en streng til VVB og så en streng til vores centralvarme. På begge strenge er der en seperat pumpe. Disse pumper tænker jeg at styringen skulle kunne styre, men de er pt. ikke monteret til styringen.
Jeg håber som sagt at der er nogen vil være os behjælpelige med nogle fif til indstilling.
Jeg vil bestemt mene at styringen pt. har standard indstilling.
Vi kører med en kedeltemperatur på 60 grader. Jeg har en temperatur sensor (dem der medfulgte) siddende på tilgangsrøret til centralvarmen, og så er den anden temperaturføler sat udenfor. Jeg tænker at jeg mangler en som kan monteres i VVB. Det skal siges at vi har monteret hele systemet, men må nok betegnes newbies i forhold til VVS-arbejde.... Det var jo "kun" at lave lidt rørændringer og derefter koble det til det eksisterende anlæg. Men sådan noget som placering af følere og selve den dybere indstilling af kedlen, så er vi nok rimelig grønne.
Jeg håber som sagt at der er nogen der vil væres os behjælpelige....
Nyt Pellux 100!
-
- Stoker I
- 10
- Indlæg: 1
- Tilmeldt: 05 sep 2013 21:36
- Mit fyr: Pellux 100
- Areal: 315
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
-
- Stoker I
- 12
- Indlæg: 25
- Tilmeldt: 08 sep 2011 22:07
- Mit fyr: Vølund pellux compact 12 kw
- Areal: 240
- Brændsel: Blue pellets 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9480
- Dagligt forbrug: 4-6
- Årligt forbrug: 4-5 t.
- Geografisk sted: Hundelev (Løkken)
Nyt Pellux 100!
De to røde følere der er med fyret skal bruges til varmtvandspriotering og vejrkompensering. Der skal monteres en føler i vvb op i bunden i et dykrør denne føler tilsluttes styring sammen med pumpen til vvb (se medfølgende el diagram vedr. varmtvandspriotering).Den anden føler bruges kun hvis der er monteret vejrkompensering dvs. blandeventil til at regulere fremløbs temp. til centralvarmen. Prøv at hæve set temp til 65 gr. hysterese sættes til 10 gr.ind i kedel menu og ind i servicemenu.Gå ind i brænder menu og service luft min 20% luft maks 45% og FL2 min 30%, FL2 maks 60 % (=12 kw) så får du længere drift tider og færre optændinger. Se hvor mange optændinger du har på et døgn inden du ændre indstillingerne og tjek igen et døgn efter du har justeret det.
Nyt Pellux 100!
Hey Vølund ser lige dit årlige forbrug på 240m2, det er ret imponerende. Bor du i et nyere topisoleret hus?
-
- Stoker I
- 12
- Indlæg: 25
- Tilmeldt: 08 sep 2011 22:07
- Mit fyr: Vølund pellux compact 12 kw
- Areal: 240
- Brændsel: Blue pellets 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9480
- Dagligt forbrug: 4-6
- Årligt forbrug: 4-5 t.
- Geografisk sted: Hundelev (Løkken)
Nyt Pellux 100!
Vores hus er 12 år gammel så det er rimelig godt isoleret. Jeg kører med en fremløbs temp på nuværende tidspunkt på ca. 37 gr. der spare man en del på det lave varme tab
-
- Stoker I
- 12
- Indlæg: 25
- Tilmeldt: 08 sep 2011 22:07
- Mit fyr: Vølund pellux compact 12 kw
- Areal: 240
- Brændsel: Blue pellets 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9480
- Dagligt forbrug: 4-6
- Årligt forbrug: 4-5 t.
- Geografisk sted: Hundelev (Løkken)
Nyt Pellux 100!
Pillux 200 er født med vejrkompensering fra fabrikken af så det må man gå ud fra er iorden.
Nyt Pellux 100!
så det kører simpelthen bare automatisk? Jeg overvejer seriøst også at investere i vejrkompensering, da min kedel også skulle være lavet til at kunne holde til lave fremløbs temp. Det er trods alt nogle procent man må spare om året.
-
- Stoker XIX
- 12
- Indlæg: 5480
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Mit fyr: 24 kw black star semirens
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4261
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Geografisk sted: høve - skælskør
- Har takket: 405 gange
- Blevet takket: 423 gange
Nyt Pellux 100!
?
normalt plejer man og shunte fremløb, således at kedel og vvb stadig er 60 C, men det kun er fremløb man shunter/reducere temp på.
(hvis man ikke har en styring der kan det, så er en danfoss ecl glimragende til formålet)
normalt plejer man og shunte fremløb, således at kedel og vvb stadig er 60 C, men det kun er fremløb man shunter/reducere temp på.
(hvis man ikke har en styring der kan det, så er en danfoss ecl glimragende til formålet)
Nyt Pellux 100!
ja jeg studser også over det, men er denne funktion måske indbygget i vejrkompensationskittet?
Jeg har fået at vide at min kedel fint kan holde til 50 grader og 15 grader differens, men skal jeg være helt ærlig, så kan jeg ikke se hvordan det skulle være tilfældet. Så nu starter den ved 57grader (har sat den lidt op) og slutter opvarmningscyklus ved 70c.
Jeg har fået at vide at min kedel fint kan holde til 50 grader og 15 grader differens, men skal jeg være helt ærlig, så kan jeg ikke se hvordan det skulle være tilfældet. Så nu starter den ved 57grader (har sat den lidt op) og slutter opvarmningscyklus ved 70c.