Med vvpriotering så har man en temp føler i vvb , og en cirkulationspumpe til kun vvb
Og en cirkulationspumpe til central varme
Dvs 2 pumper
Hvis du kan nøjes med en lav kedeltemperatur til centralvarmen men ikke til varmtvand , så er det rigtig smart , da pellux' en selv hæver kedeltemp 10grader over varmtvands temperaturen når det er varmtvand den kalder på ,
På min har jeg nu kedel temp 60grader og varmtvand temp på 55grader
Normal varmer kedlen op til 60grader også slukker den ,
Hvis det varmevand kommer under 50grader (5grader hystese)
Så kører kedlen op på 65 grader indtil at vandet er 55grader , så slukker det igen
Hvis der ikke er brugt varmtvand så vil det næste gang det starter have kedeltemp på 60grader igen og den vil den her gang ikke varme varmtvandsbeholderen op da den jo er varm nok ( over 50grader )
Er det forståeligt ?
Pellux 100 optimal indstilling
-
- Stoker VI
- 11
- Indlæg: 231
- Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
- Mit fyr: Vølund pellux 100
- Areal: 170+100garage
- Brændsel: Jerome 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8970
- Dagligt forbrug: 22kg
- Årligt forbrug: 4700kg
- Geografisk sted: Norup
- Kontakt:
-
- Stoker I
- 10
- Indlæg: 6
- Tilmeldt: 01 nov 2013 12:43
-
- Stoker VI
- 11
- Indlæg: 231
- Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
- Mit fyr: Vølund pellux 100
- Areal: 170+100garage
- Brændsel: Jerome 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8970
- Dagligt forbrug: 22kg
- Årligt forbrug: 4700kg
- Geografisk sted: Norup
- Kontakt:
Pellux 100 optimal indstilling
Har i andre kedelen sat til auto eller manuel ?
Altså der hvor den viser aktuel temp , der står setpunkt temp bagefter med småt ,
Hvis man har 60grader står der så M eller A bagefter ?
Og hvorfor har i valgt det ene eller andet ?
Altså der hvor den viser aktuel temp , der står setpunkt temp bagefter med småt ,
Hvis man har 60grader står der så M eller A bagefter ?
Og hvorfor har i valgt det ene eller andet ?