Tom_AT skrev:Da jeg for noget tid siden havde samme spørgsmål oppe i pellux 100 facebookgruppen lød det enstemmigt fra flere brugere at jeg har for lavt træk i fyret. Dette kunne jeg kontrollere ved at skrue skueglas af og holde en lighter hen til. Hvis flammen blev suget ind var træk fint, hvis flammen blev blæst ud var træk for lavt. I mit tilfælde bliver flammen blæst ud ganske hurtigt.
Som du selv skriver
"I mit tilfælde bliver flammen blæst ud ganske hurtig" Så du er ikke i ilt under skud, men træk underskud. I dit tilfælde vil det ikke hjælpe at skrue op for blæseren. Du skal have noget mere sug på
Ud med et sæt retarder eller påmontere en sug/træk blæser ved røgrøret. Du vil se effekten med det samme og problemet er løst
Husk at et Pellux 100 fyr kræver ca. 6 meter skorsten, for at få et ordenligt træk og det er de færreste der har sådan en.
Har du ilt styrring monteret? i så fald skal de stå til min. på 8 og max på 14 (blæse tal skal ikke justeres her, da de styres af ilt-modulet. Men sæt min. blæs på 20 og max på 45 så får du en god optænding).
Uden ilt styrring er det blæse tal du skal justere og der ville jeg sætte det til min 15 og max 45
/René