Unødvendige stop pga. temperatur opnået.
- nist
- Stoker I
- 16
- Indlæg: 26
- Tilmeldt: 07 jun 2007 23:58
- Mit fyr: RTB v13
- Geografisk sted: Skanderborg
Unødvendige stop pga. temperatur opnået.
Jeg har en RTB med V13 styring.
Jeg oplever korte stop på 15 min og deromkring og kan kun fjerne disse ved at tilpasse max ydelsesprocent til udendørstemperaturen.
Dette ses i vedhæftede graf hvor jeg gradvist skruer ned for max. ydelse.
Set temp er 70 gr. Temp over og under er hhv. 10 og 9 gr.
Findes der en indstilling på ret'en jeg kan anvende for at undgå disse stop når max temp nås?
Mvh. Niels Stæhr
100 m2 bolig fra 1972
Verden er smuk og farlig
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Unødvendige stop pga. temperatur opnået.
Det er måske PI indstillinger der skal justeres, måske min effekt.nist skrev: ↑05 feb 2020 12:43 Graf over 48timer.jpg
Hej
Jeg har en RTB med V13 styring.
Jeg oplever korte stop på 15 min og deromkring og kan kun fjerne disse ved at tilpasse max ydelsesprocent til udendørstemperaturen.
Dette ses i vedhæftede graf hvor jeg gradvist skruer ned for max. ydelse.
Set temp er 70 gr. Temp over og under er hhv. 10 og 9 gr.
Findes der en indstilling på ret'en jeg kan anvende for at undgå disse stop når max temp nås?
Mvh. Niels Stæhr
100 m2 bolig fra 1972
Har du et link til fyret på StokerCloud ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
- nist
- Stoker I
- 16
- Indlæg: 26
- Tilmeldt: 07 jun 2007 23:58
- Mit fyr: RTB v13
- Geografisk sted: Skanderborg
Re: Unødvendige stop pga. temperatur opnået.
Korrektion af spørgsmål:
Findes der en indstilling på RTB'en så maxtemperatur ikke opnås.
Det ser ud til på et zoom af grafen at den går på mod min ydelse dvs 10% når setpuntet 70 gr. nås. Men temperaturen fortsætte med at stige i 8 minutter indtil ydelsen er faldet til min=10%. Hvis den kunne gå straks eller hurtigere til min. ydelse ville det hjælpe.
Mvh. Niels Stæhr
Findes der en indstilling på RTB'en så maxtemperatur ikke opnås.
Det ser ud til på et zoom af grafen at den går på mod min ydelse dvs 10% når setpuntet 70 gr. nås. Men temperaturen fortsætte med at stige i 8 minutter indtil ydelsen er faldet til min=10%. Hvis den kunne gå straks eller hurtigere til min. ydelse ville det hjælpe.
Mvh. Niels Stæhr
Verden er smuk og farlig
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Unødvendige stop pga. temperatur opnået.
Ja, PI indstillingen.nist skrev: ↑05 feb 2020 12:52 Korrektion af spørgsmål:
Findes der en indstilling på RTB'en så maxtemperatur ikke opnås.
Det ser ud til på et zoom af grafen at den går på mod min ydelse dvs 10% når setpuntet 70 gr. nås. Men temperaturen fortsætte med at stige i 8 minutter indtil ydelsen er faldet til min=10%. Hvis den kunne gå straks eller hurtigere til min. ydelse ville det hjælpe.
Mvh. Niels Stæhr
Har du et link ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
- nist
- Stoker I
- 16
- Indlæg: 26
- Tilmeldt: 07 jun 2007 23:58
- Mit fyr: RTB v13
- Geografisk sted: Skanderborg
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Unødvendige stop pga. temperatur opnået.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/