Hej. Jeg har en 10 år gammel Monica med display i toppen.
Den er i år begyndt at gå ud og skrive "Ventilat" i displayet. Det varierer hvor længe der går imellem, nogle gange kan den køre et døgn og andre gange få timer.Den starter op igen efter 5-7 minutter. Den har aldrig haft denne melding før.
Alt er renset, print blæst med trykluft. Starter fint op og køre ok til meldingen kommer.
Dog skal det siges at Firex 600 er skiftet med noget hjemme skåret Skamol plade. Og dette er lavet i år.
Jeg kan bare ikke forstå, hvordan det skulle gøre noget i den retning ?
Vh Claus
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Ecoteck Monica "Ventilat" problemer
- BWJ
- Stoker XVII
- Indlæg: 3382
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Givet likes: 200 gange
- Modtaget likes: 238 gange
Re: Ecoteck Monica "Ventilat" problemer
Min gjorde det samme, det er godt nok en Laura, men mener opbygningen af de 2 er meget ens.
Jeg rensede skovlhjul i blæseren, og fik renset studsen der hvor luftvagt (trykvagt) slangen sidder til aftrækket, det løste problemet for mig.
Jeg tror den ekstra "skylning" bliver trikket af det manglende tryk i afgangen, så den prøver at ventilere sig ud af "forstoppelsen"
Jeg rensede skovlhjul i blæseren, og fik renset studsen der hvor luftvagt (trykvagt) slangen sidder til aftrækket, det løste problemet for mig.
Jeg tror den ekstra "skylning" bliver trikket af det manglende tryk i afgangen, så den prøver at ventilere sig ud af "forstoppelsen"
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.