Hej,
Mit Ekoheat 2500 går på pausestop. Tror det er fordi røgsugeren stopper, og den er varm. Har installeret ny kondensator, og røgsugeren starter fint. Ligeledes er lejerne gode. Alt er renset (der er fint hul igennem skorsten også), og nu er jeg lidt på herrens mark, og vil gerne spørge det tilsammen alvidende publikum i forummet.

Håber I har lidt idder.

Hilsen,
Jørgen


Brugeravatar
Tvillingen
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 319
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Samba 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 8920
Dagligt forbrug: Ca.15 kg
Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
Geografisk sted: Randers NV
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 4 gange

Re: Ekoheat 2500. Pausestopper

Indlæg af Tvillingen » 30 apr 2019 14:15

systemfejl skrev:
30 apr 2019 08:35
Hej,
Mit Ekoheat 2500 går på pausestop. Tror det er fordi røgsugeren stopper, og den er varm. Har installeret ny kondensator, og røgsugeren starter fint. Ligeledes er lejerne gode. Alt er renset (der er fint hul igennem skorsten også), og nu er jeg lidt på herrens mark, og vil gerne spørge det tilsammen alvidende publikum i forummet.

Håber I har lidt idder.

Hilsen,
Jørgen
Det er vel fordi den har opnået set temperatur+8 grader så går den i pause stop,herefter starter den op igen når temperatur er faldet 10 grader fra set (mener jeg det er) .

systemfejl
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 8
Tilmeldt: 30 apr 2019 08:29

Re: Ekoheat 2500. Pausestopper

Indlæg af systemfejl » 30 apr 2019 14:37

Åh, kan godt se, at jeg ikke har skrevet det i mit indlæg.

Set-temperaturen er 60, og den går i pause lige omkring 40.


Tak for dit svar.

PS har haft det i ca 5 år, så kender efterhånden dets luner, men denne er ny.

Brugeravatar
Tvillingen
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 319
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Samba 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 8920
Dagligt forbrug: Ca.15 kg
Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
Geografisk sted: Randers NV
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 4 gange

Re: Ekoheat 2500. Pausestopper

Indlæg af Tvillingen » 30 apr 2019 15:15

systemfejl skrev:
30 apr 2019 14:37
Åh, kan godt se, at jeg ikke har skrevet det i mit indlæg.

Set-temperaturen er 60, og den går i pause lige omkring 40.


Tak for dit svar.

PS har haft det i ca 5 år, så kender efterhånden dets luner, men denne er ny.
Okay det er ikke så smart, har du prøvet at tage strømmen og vente lidt inden du starter igen.

systemfejl
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 8
Tilmeldt: 30 apr 2019 08:29

Re: Ekoheat 2500. Pausestopper

Indlæg af systemfejl » 30 apr 2019 17:13

Ja, har været gennem det. Lod den stå medens jeg var på arbejde, så ca 9 timer, før jeg startede igen. Men stadig det samme.


Brugeravatar
Tvillingen
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 319
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Samba 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 8920
Dagligt forbrug: Ca.15 kg
Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
Geografisk sted: Randers NV
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 4 gange

Re: Ekoheat 2500. Pausestopper

Indlæg af Tvillingen » 30 apr 2019 17:40

systemfejl skrev:
30 apr 2019 17:13
Ja, har været gennem det. Lod den stå medens jeg var på arbejde, så ca 9 timer, før jeg startede igen. Men stadig det samme.
Okay så kan jeg ikke hjælpe, men en der kan er Erling på TLF 21 53 77 91 :great:

systemfejl
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 8
Tilmeldt: 30 apr 2019 08:29

Re: Ekoheat 2500. Pausestopper

Indlæg af systemfejl » 30 apr 2019 18:07

Mange tak for hjælpen. Ringer til Erling.

Med venlige hilsner,
Jørgen

oako73
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 73
Tilmeldt: 26 aug 2010 20:05
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 260
Brændsel: RW piller endnu
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Geografisk sted: Vesthimmerland
Kontakt:

Re: Ekoheat 2500. Pausestopper

Indlæg af oako73 » 01 maj 2019 06:25

Hvilken software version har du?
Version 1.73.1 har en fejl vedr. Røgsuger
Ole Olsen
Vesthimmerland

systemfejl
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 8
Tilmeldt: 30 apr 2019 08:29

Re: Ekoheat 2500. Pausestopper

Indlæg af systemfejl » 01 maj 2019 08:22

Min software version er v1.72.

systemfejl
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 8
Tilmeldt: 30 apr 2019 08:29

Re: Ekoheat 2500. Pausestopper

Indlæg af systemfejl » 01 maj 2019 09:20

Fik talt med Erling, som jo er lidt af en troldmand. Nu kører det i alle tilfælde forbi 50 grader, får se hvad den er når jeg kommer hjem fra arbejde.

Hvad han foreslog var:
-rens sensor (boostede flux med ca 15 point)
-får sandsynligvis for mange piller (ændrede doseringsvægten op med 250 gram)

Årsag er måske dette batch af piller som er lidt mere fugtige, eller lignende. Grundlæggende at den ikke når at forbrænde alle pillerne - dog uden at have set fyret, ville han mene at dette var grunden.

Krydser fingre. God dag.