Hej Stoker Pro.
Her til morges var fyret stoppet. Da jeg prøvet at starte det op igen. Så springer den over at åbne askepladen??? Så skriver den lukker askepladen i de 40 sek, men den er helt lukket. Så luft renser den. Derefter lukker den i 40 sek igen!
Er det et software problem. Eller er der en måde jeg selv kan ordne det på?
Hilsen
Simon HN
Askeplade vil kun lukke?
-
- Stoker I
- 10
- Indlæg: 8
- Tilmeldt: 07 nov 2013 16:29
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 164
- Brændsel: Fabich 8 mm
- Årligt forbrug: 4,5
-
- Stoker VIII
- 12
- Indlæg: 311
- Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 125
- Brændsel: 8 mm Fågelfors
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Årligt forbrug: 3,5 T
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 2 gange
Askeplade vil kun lukke?
Det kan være kontakten der sidder ned på højre side af brænderen der hænger.
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
-
- Stoker I
- 10
- Indlæg: 8
- Tilmeldt: 07 nov 2013 16:29
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 164
- Brændsel: Fabich 8 mm
- Årligt forbrug: 4,5
Askeplade vil kun lukke?
Super mange tak.
Fik kun skruet 1 omgang på føleren da jeg vil ta den af. Så hoppet den selv ud igen.
Dejligt man kan få så hurtig hjælp her inde.
Fik kun skruet 1 omgang på føleren da jeg vil ta den af. Så hoppet den selv ud igen.
Dejligt man kan få så hurtig hjælp her inde.