Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Meget sod, indstillinger

Spørgsmål vedr. Ekoheat samt det tilbehør der laves til Ekoheat pillefyret
Brugeravatar
kovas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1749
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 17 gange

Meget sod, indstillinger

Indlæg af kovas » 25 feb 2013 11:27

Hej til Alle også Dem med andre pille fyr
Har just haft besøg af skorstensfejer. Første gang siden sommer. Der kom utroligt meget sod ud da han rensede den. Han synes også at det var rigeligt, men han havde ingen kommentarer ellers. Han synes asken så ok ud. Man kan aldrig se røg op ad skorstenen.
Er det almindeligt at et pillefyr soder så meget i skorstenen? Da han fejede kom der store sodklatter op fra piben. Jeg spurgte om det var for lidt træk i skorstenen, men det kunne han ikke tro. Hvis man sætter en blank genstand på tværs i røgrøret er det sort på 3-4 timer.
Mange hilsner Kovas.

Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh


Brugeravatar
lamborg
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2672
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Mit fyr: woody 30kw. Opop 30 kw blackstar med V10
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Fremviser gerne i postnummer: 7200
Dagligt forbrug: en hulen masse
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Geografisk sted: Urup , Grindsted
Givet likes: 271 gange
Modtaget likes: 361 gange
Kontakt:

Meget sod, indstillinger

Indlæg af lamborg » 25 feb 2013 12:29

Hej Kovas.
Tja det giver da en del sod sådan en pille fætter. Undre mig nu lidt over at din fejer ikke har set det før . Men jeg tror det er meget normalt men sig det ikke for højt. Hvis Christiansborg hører det skal vi bare til at have partikelfilter i skorsten :-)
MVH
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB

Brugeravatar
kovas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1749
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 17 gange

Meget sod, indstillinger

Indlæg af kovas » 25 feb 2013 13:24

Hej Lamborg.
Han sagde ikke at han ikke havde set det før, Det virkede mere som ulyst til at kommentere sodmægden.
Jeg har spurgt til det før og du er den første der indrømmer at sådan en fætter den soder. Det som undre mig er, at der sidder da ikke tilnærmelsesvis den mængde af sod i brændeovnens røgrør og det er mere hård i det. Det fra pillefyret, ligner det som kommer fra en acetylenbrænder med iltunderskud.Sådan blød og fløjlsagtig. Det er bare det, er sod ikke lig energi der ikke anvendes?
Mange hilsner Kovas.

Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh

Brugeravatar
kovas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1749
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 17 gange

Meget sod, indstillinger

Indlæg af kovas » 02 mar 2013 16:00

Hej lamborg.
Er det her hvad man kan kalde larmende tavshed???;) Her plejer da ellers at være folk nok der har en mening;)
Mange hilsner Kovas.

Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh

Søren-R
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 311
Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 125
Brændsel: 8 mm Fågelfors
Fremviser gerne i postnummer: 9800
Årligt forbrug: 3,5 T
Geografisk sted: Hjørring
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 2 gange

Meget sod, indstillinger

Indlæg af Søren-R » 02 mar 2013 23:45

Hej jeg har ikke haft besøg af fejer endnu, men kan da se at skorstenen er mere sort indeni end før.(der har været koblet et oliefyr på som heldigvis er smidt ud)
Det er kun at vente på fejeren. Jeg syntes ikke det ser så slemt ud :)
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel


paw
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 951
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Givet likes: 21 gange
Modtaget likes: 10 gange

Meget sod, indstillinger

Indlæg af paw » 03 mar 2013 00:06

kovas skrev:Hej Lamborg.
Han sagde ikke at han ikke havde set det før, Det virkede mere som ulyst til at kommentere sodmægden.
Jeg har spurgt til det før og du er den første der indrømmer at sådan en fætter den soder. Det som undre mig er, at der sidder da ikke tilnærmelsesvis den mængde af sod i brændeovnens røgrør og det er mere hård i det. Det fra pillefyret, ligner det som kommer fra en acetylenbrænder med iltunderskud.Sådan blød og fløjlsagtig. Det er bare det, er sod ikke lig energi der ikke anvendes?
Hej Kovas, klaphat til skorstensfejer du har :shock: Hvis der er meget sod, som er brandfarlig og som tyder på anlæget ikke kører perfekt, skal fjolset da komme med nogle forslag til hvad der skal gøres og ikke bare lade stå til.
Ingen tvivl om din røgtemperatur er for lav, ellers ville den ikke sode skorsten til.
PS, bank under bordet, min er fin og tør uden antydning af sod= glad skorstensfejer :great:

Brugeravatar
kovas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1749
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 17 gange

Meget sod, indstillinger

Indlæg af kovas » 03 mar 2013 19:08

Hej Paw.
Må indrømme at det kommer bag på mig at røgtemp skulle ha noget med sod at gøre. I følge den engelske manual er fyret egentlig beregnet til at køre med skorsten med kondensaftap. Så meningen er jo at røgtemp skal være lav. Jeg kommer til at få lov til at se et andet fyr en dag, så jeg har noget at sammenligne med. Og der er jo ikke antydning af røg at se ud af skorstenen.
Mange hilsner Kovas.

Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh

paw
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 951
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Givet likes: 21 gange
Modtaget likes: 10 gange

Meget sod, indstillinger

Indlæg af paw » 03 mar 2013 19:34

kovas skrev:Hej Paw.
Må indrømme at det kommer bag på mig at røgtemp skulle ha noget med sod at gøre. I følge den engelske manual er fyret egentlig beregnet til at køre med skorsten med kondensaftap. Så meningen er jo at røgtemp skal være lav. Jeg kommer til at få lov til at se et andet fyr en dag, så jeg har noget at sammenligne med. Og der er jo ikke antydning af røg at se ud af skorstenen.
Hvis du sænker et termometer en meter ned i din skorsten, så skal der gerne være 60 gr eller derover.
MEN det har du sikkert ikke, og det kan man kalde en god udnyttelse af anlæget, lav røgtemp, dog gir det så problemer med løbesod.
Har du en skorsten med kondensaftap er der ingen ko på isen, idet skorstenen jo kan komme af med løbesoden, men har man ikke sådan en fin skorsten, så SKAL røgtemp op, da den jo ikke kan komme af med soden, som så sætter sig i skorstenen og det er ikke godt.
Har selv set en sådan fin skorsten sammen med en woody semirens, og det virker sgu, men er noget ulækkert snask, der var i baljen under skorstenen.
Fantastisk så effektive man kan lave et anlæg idag, men så skal alt passe sammen og skorstenen er en meget mere vigtig faktor end folk lige regner med.
I "gamle dage" skulle skorsten bare sørge for noget træk så røgen kom ud i den rigtige ende, sådan er det ikke mere.

Brugeravatar
kovas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1749
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 17 gange

Meget sod, indstillinger

Indlæg af kovas » 05 mar 2013 09:32

Hej Paw.
Nu forstår jeg hvorfor du skriver som du gør. Det sod jeg taler om er på ingen måde løbesod. jeg ved godt hvad løbesod er. Den sod jeg synes der var for meget af er sort :) tør og falder af når du kradser i det. Spørgsmålet er hvor meget er det normalt at der samles i skorstenen på 6 mdr i vinterperioden? Når man læser guroen mehs så skal et pillefyr stilles til at det er lige før det ryger, altså med meget mindre luft end et oliefyr. Mit fyr ryger overhovedet ikke. og alligevel synes jeg at det soder meget.
Mange hilsner Kovas.

Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh

Brugeravatar
hensan
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 532
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
Areal: 190m2 + 50m værksted
Brændsel: Fjernvarme
Fremviser gerne i postnummer: 8700
Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 10 gange

Meget sod, indstillinger

Indlæg af hensan » 05 mar 2013 10:15

Spørgsmålet er hvor meget er det normalt at der samles i skorstenen på 6 mdr i vinterperioden --->>

Umiddelbart syntes jeg ikke der er meget sod der hentes ud af skorstenen men nu er "meget" jo også et relativt begreb.

Hvad der er normalt kan jeg ikke svare på men til sammenligning så henter min skorstensfejer en anslået mængde på ca 2-3 liter sod ud af min skorsten og røgrør på årsbasis. Det på grundlag af et forbrug på ca 4 tons piller.

De 2-3 liter er ved med fejning med håndkost i bunden af skorstenen så der ikke ligger noget tilbage i hjørnerne.


Besvar