Indlæg af SimonHN » 26 apr 2012 20:35
Indlæg af Skiveren » 26 apr 2012 20:39
Indlæg af SimonHN » 26 apr 2012 20:47
Indlæg af SimonHN » 26 apr 2012 20:50
Indlæg af Skiveren » 26 apr 2012 20:53
SimonHN » 26 Apr 2012, 20:50 skrev:Nå det gik væk igen.
Indlæg af SimonHN » 26 apr 2012 21:07
Indlæg af nasty » 27 apr 2012 06:28
Indlæg af SimonHN » 27 apr 2012 10:15
Indlæg af Skiveren » 27 apr 2012 10:37
SimonHN » 27 Apr 2012, 10:15 skrev:Har fundet ud af at kedeltemp går amok når røgføleren røre metallet. Jeg ved ikke hva røgtemp er endnu da det ikke er monteret helt korrekt.
Indlæg af PeterMA » 27 apr 2012 16:08
Skiveren » 27 Apr 2012, 10:37 skrev: Lad mig lige forstå det rigtigt.. Hvis følerhovedet på røgdimsen røre røgkassen, så går kedeltemp amok... Det lyder totalt underligt... har du prøvet at vende de to ledninger inde i styrboksen ?.... Jeg ved ikke om dette har noget at sige... Måske kunne en anden klog hoved bekræft at dette har noget at sige...