Alt vedr. hjemmebyg og geniale opfindelser
-
Lau
- Stoker XII
- Indlæg: 794
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Givet likes: 23 gange
- Modtaget likes: 14 gange
Indlæg
af Lau » 10 feb 2014 22:11
energi-kriger skrev:
Tilbage til emnet, prøv at hente filen "virkningsgrad" på:
http://www.mhes.dk/ her kan du muligvis finde et brugbart svar.
det jeg ser, som det største parameter, er iltoverskud i røggassen. den skal være så lav som muligt, så har røgtemp kun ret ringe betydning.
så for mig at se, indstilling med iltmåler og er resultate så brugbart mht. rester af træpiller, så er man kørende..
-
Jensen8700
- Stoker III
- Indlæg: 90
- Tilmeldt: 16 jan 2011 18:24
- Mit fyr: Polsk jernting
- Areal: Ca 330m^2, vistnok..
- Brændsel: Energikoks
- Fremviser gerne i postnummer: 8700
- Geografisk sted: Rådved (Horsens) og Århus
Indlæg
af Jensen8700 » 11 maj 2014 10:19
Lau skrev:
det jeg ser, som det største parameter, er iltoverskud i røggassen. den skal være så lav som muligt, så har røgtemp kun ret ringe betydning.
så for mig at se, indstilling med iltmåler og er resultate så brugbart mht. rester af træpiller, så er man kørende..
Naturligvis skal man optimere luftforbruget - det ligger ligesom i ordet
Det er klart at hvis man sender en masse unødvendig luft igennem fyret får man et stort tab da denne luft jo skal varmes op til samme temperatur som røggasserne, og måling af iltoverskud vil fortælle meget om denne faktor.
Men mht til varme/energitab via røggasser tror jeg faktisk at evt iltoverskud er forholdsvis ligegyldigt. Ilten bliver erstattet af kuldioxid og vanddamp i forbrændingsprocessen, og netto-netto tænker jeg at varmekapaciteten for almindelig luft - altså det der kommer ind i fyret - er ca den samme som for den røggas der kommer ud af fyret efter forbrændingen.
Det kunne være interessant at regne på
MvH
-
baagoe
- Stoker I
- Indlæg: 17
- Tilmeldt: 22 dec 2013 17:28
Indlæg
af baagoe » 10 nov 2014 21:45
Det ser ud til at i mangler Siegerts formel
Fyringsteknisk virkningsgrad (Røggastab) =
100 – ((K x (Røgtemperatur – Luftemperatur))/CO2)
Hertil skal fratrækkes asketab, strålingstab m.m = 5%
Eksempel:
Røgtemperatur = 150 grC
Iltprocent = 8%
Luf temperatur = 20 grC
100 – ((0,8 x (150-20))/13 = 92,3%
Asketab mm. 5,00%
Kedelvirkningsgrad = 87,3%