Side 1 af 1

Ingen træpiller ned i brændkammeret???

: 07 jan 2021 18:28
af Lundkvist
Hjælp og gode råd modtages....
Fyret melder alarm. Mangler brændsel. Der er træpiller i siloen. Røret ned til brændkammeret er helt tilstoppet.
Hvorfor?
Det er som om pillerne pakker sig. Alt er efterset og mærket efter for evt ujævnheder. Det sker med jævne mellemrum, ca 2 gange ugentligt. Hver gang er fyret skildt helt ad og alt er rengjort.

På forhånden tak. Mvh Jan

Re: Ingen træpiller ned i brændkammeret???

: 07 jan 2021 21:59
af John-privat
Har selv haft samme problem og det blev løs ved at ændre hældningen på snegl og udløbstid

Re: Ingen træpiller ned i brændkammeret???

: 08 jan 2021 15:51
af Lundkvist
Kan ikke ændre på hældningen, så skal hele siloen flyttes, eller hvordan??? Det er et biomax10 med stor silo

Re: Ingen træpiller ned i brændkammeret???

: 08 jan 2021 16:21
af john m
Er fyret rent bagi? kører du med retarder monteret? ,grunden til jeg spørger er ,hvis der er for meget modtryk i kedlen sender den varm røg baglæns som kan kondenserer i nedfaldsrøret og der ved får pillerne til at stoppe.

Re: Ingen træpiller ned i brændkammeret???

: 08 jan 2021 22:28
af John-privat
Jeg har skåret udløbstud løs på snegl og derefter ændret den så den går mere lodret ned af , der efter har det kørt uden problemer