biomax 16 cirkulationspumpe styring

Indlæg af svsommer »

Hej
Jeg savner noget cirkulationspumpe styring til en biomax 16, vil gerne have pumpe stopper når hvis biomax brænder ud/stopper
mvh
svsommer

svsommer
Stoker XII
Stoker XII
15
Indlæg: 775
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ?
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 6 gange
Kontakt:

Re: biomax 16 cirkulationspumpe styring

Indlæg af svsommer »

svsommer skrev: 03 okt 2020 13:57 Hej
Jeg savner noget cirkulationspumpe styring til en biomax 16, vil gerne have pumpe stopper når hvis biomax brænder ud/stopper
Det må være en T-G termostat jeg skal bruge, findes den til rør montering?
mvh
svsommer
svanggaard
Stoker XV
Stoker XV
10
Indlæg: 1214
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Mit fyr: RTB 10kW/ATMOS DC18S/Morsø
Areal: 189+110VVB
Brændsel: Selvskovet brænde, træpiller og sol
Fremviser gerne i postnummer: 9830
Geografisk sted: Tæt på Hjørring
Har takket: 147 gange
Blevet takket: 282 gange

Re: biomax 16 cirkulationspumpe styring

Indlæg af svanggaard »

Kan du ikke montere en simpel termostat på fremløbet? Noget alá denne https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-k ... -046550050
svsommer
Stoker XII
Stoker XII
15
Indlæg: 775
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ?
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 6 gange
Kontakt:

Re: biomax 16 cirkulationspumpe styring

Indlæg af svsommer »

svanggaard skrev: 03 okt 2020 18:11 Kan du ikke montere en simpel termostat på fremløbet? Noget alá denne https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-k ... -046550050
Super tak den have jeg ikke lige set :great: