Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Koldt ude = koldt inde. Hjælp!

Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
Hilding
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 16
Tilmeldt: 30 dec 2014 20:16

Koldt ude = koldt inde. Hjælp!

Indlæg af Hilding » 30 dec 2014 20:40

Nogen venlig sind her inde der vil hjælpe mig? Jeg bruger en BioMax 16 som frem til for nogle dager siden virket helt fint. Men når udetemperaturen faldt fra 5-10 °C ned til minus 2 °C blev radiatorerna lunke og vandet i kranen helt koldt :(

Boligen er et hus i to etager på 162 kvm. Hvordan får jeg op værmen igen? Hvilke instillinger skal ændres? Jeg har førsøgt læse på selv og ændret en del. Lige nu står de sådan her men det er stadigt ikke varmare efter 2 timer;

KT: ca 70 grader
RT: ca 100 grader

Kombifyring: ja
Kedeltemp.: 70 °C
Brændsel: 1,80
Røgtempmin.: 50 °C
Røgtempmax.: 250 °C
Startbrændsel.: 28
Pausebrændsel.: 5 sek
Pauseluft.: 8 %
Renblæstid.: 10 sek
Renblæsint.: 20 min
Sommerdrift: nej
Pausestop: nej
Pausestart: 10 °C
Pausestop: 3 °C

Brændselmin.: 5 %
Sneglmax.: 15 %
Luftmin.: 8 %
Luftmax.: 40 %
Luftreducer: 8 %
Tændvarmtid: 15 min
Tændvarmeff.: 100 %
Tændluft: 10 %
Regrampetid: 20 sek
Stopblæsetid: 6
Røgstarttemp.: 8 °C

(Undskyld lidt dålig stavning, jeg er svensk)


nemocharley

Koldt ude = koldt inde. Hjælp!

Indlæg af nemocharley » 30 dec 2014 20:44

kan du ikke bare sætte kedeltemp lidt op? evt. øge hastigheden på pumpen?

Hilding
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 16
Tilmeldt: 30 dec 2014 20:16

Koldt ude = koldt inde. Hjælp!

Indlæg af Hilding » 30 dec 2014 20:49

Tak for svar!

Jeg har sat op kedeltemp. fra 60 °C til 70 °C idag men jeg skal måske prøver sætte op den endå mere. Er 80 °C rimligt?
Jeg hved desværre ikke hvordan man "øger hastigheden på pumpen"? Kan du gi mig en hint?

nemocharley

Koldt ude = koldt inde. Hjælp!

Indlæg af nemocharley » 30 dec 2014 20:51

sidder der ikke en pumpe på fremløbet?

Hilding
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 16
Tilmeldt: 30 dec 2014 20:16

Koldt ude = koldt inde. Hjælp!

Indlæg af Hilding » 30 dec 2014 21:04

nemocharley skrev:sidder der ikke en pumpe på fremløbet?
Jeg var nere i kældern og kiggede men dette går desvære udenfor min hvedskab. Der er en hel masse rør og "ting" på røren som jeg hved ikke hvad de er :(

Men jeg satte i hvart fald op kedeltemp. til 80 % og jeg kende lige nyss, for første gang på hele dagen, lidt lunket vand i kranen. Så jeg håber at det skal gi effekt!


nemocharley

Koldt ude = koldt inde. Hjælp!

Indlæg af nemocharley » 30 dec 2014 21:09

tag et billede eller to og smid op i tråden her, så er der nok lidt hjælp at hente.

calle

Koldt ude = koldt inde. Hjælp!

Indlæg af calle » 30 dec 2014 22:08

Siger på forhånd at jeg ikke har forstand på dit fyr, MEN -

Mærk med din hånd på kedelafgangsrøret i toppen af kedlen. Er det brandvarmt så du ikke kan holde fast om det, eller er det lunkent ?

Mærk med din hånd på kedelindgangsrøret i bunden af kedlen. Er det koldt eller lunkent ?

Venlig hilsen

smokie
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 74
Tilmeldt: 07 dec 2010 21:55
Mit fyr: MGM 15.
Areal: 187
Brændsel: Piller.
Fremviser gerne i postnummer: 6705
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Esbjerg.

Koldt ude = koldt inde. Hjælp!

Indlæg af smokie » 30 dec 2014 22:15

Hej hvis du googler Cirkulationspumpe så er det sådan en bandit du skal se efter, den kan være gået i stykker eller du kan mangle vand på fyret, det kan også være en sikring til strømmen til din pumpe der er gået.

Sæt lige dit fyr ned til 70c igen der er ingen grund til at fyret begynder at koge når det ikke kan komme af med varmen.

& skriv lige hvor du kommer fra man ved aldrig om der er en i nærheden som vil kigge forbi for at hjælpe dig.

Hilsen Søren.
Hvorfor betale hvis man kan ARBEJDE sig ud af det.

Brugeravatar
Dunker
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 116
Tilmeldt: 16 apr 2009 16:45
Mit fyr: Bio 18 på viadrus
Areal: 157 m2 + 50 værksted
Brændsel: Barlinek piller
Årligt forbrug: knap 7 tons 09/10
Geografisk sted: Tårs, vendsyssel
Modtaget likes: 1 gang

Koldt ude = koldt inde. Hjælp!

Indlæg af Dunker » 30 dec 2014 22:25

Helt fint med stavningen nu du er svensker. Men der må godt nok være meget koldt i huset når vandet i "kranen" (fruen) bliver koldt

Hilding
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 16
Tilmeldt: 30 dec 2014 20:16

Koldt ude = koldt inde. Hjælp!

Indlæg af Hilding » 31 dec 2014 11:33

Tak alle for jeres vilje at hjælpe!

Efter natten er der nu helt klart varmare i boligen. Det er dog stadigt kun lunkne radiatorer på entreplan også vis de står på 5 af 5 (de på 1:e sal er kolde). Der hvar også varmt vand i fruen nok til et brusebad men det hvar også alt der hvar. Jeg har nu fortsatt undersøgelserne;

#1. Kedelafgangsrøret i toppen af kedlen er tæt på brandvarmt.

#2. Kedelindgangsrøret i bunden af kedlen er lunkent.

#3. Jeg har idag sat ned kedeltemp. til 70 °C igen.

#4. Tak for tipset at google "cirkulationspumpe", jeg fandt den og lampen lyser så den ser ud at virke hvid jeg forstår, se billede.

#5. Jeg kan dog se at der mangler vand i systemet, se billede. Har tidligere set på når en VVSer fyldt på men mangler en vandslange for at kunne ordne det selv. Må ta til byggemarket på fredag og købe en.

#6. Hvad menes med "eller du kan mangle vand på fyret"? Er dette detsamme som at "mangle vand i systemet" eller er det et andet vandforløb til fyret?

Opsummering: At der mangler vand i systemet er nok en del af problemet, især det at der ikke er nogen varme alls på radiatorerne på 1:e sal. Men kan det også forklare at der kun er lunkne radiatorer i entreplan og kun lidt varmt vand i fruen?

Skal prøve få op billederne herefter...
Bild_1.jpg
Bild_2.jpg
Last edited by 1 on Hilding; edited 31 times in total


Besvar