Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
trykekspanions (sikkerhedssæt)
-
- Stoker I
- Indlæg: 5
- Tilmeldt: 15 nov 2011 07:51
trykekspanions (sikkerhedssæt)
Hej har været henne og sætte en biomax 16 op, der stod i forvejen et gammel oliefyr som jeg gerne vil kunne bruge, så har sat luk hanner på det forskelige mit spørgsmål er så. Når det er pille fyr skal der så være et sikkerhedssæt på trykekspanions beholderen...? Det er der nemlig ikke nu hvor det bare er oliefyret.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
trykekspanions (sikkerhedssæt)
der skal altid være et sikkerhedssæt/sikkerhedsventil på et trykekspansions anlæg, uanset om det er olie, fastbrændsel eller pillekedel.
/john
/john
-
- Stoker I
- Indlæg: 5
- Tilmeldt: 15 nov 2011 07:51
-
- Stoker I
- Indlæg: 5
- Tilmeldt: 15 nov 2011 07:51
- thoken
- Supporter
- Indlæg: 1988
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5500
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Givet likes: 98 gange
- Modtaget likes: 46 gange
trykekspanions (sikkerhedssæt)
mortensen » 13 Mar 2012, 17:09 skrev:og den skal vel forbindes til afløb
Hej!
Nej, det er ikke nødvendigt.
Det er kun en sikkerhedsventil på en varmtvandsbeholder der bør forbindes til afløb.
mvh thoken
Domptør for en scotte! Tidligere tb mini- kriger!
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.
http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.
http://stokercloud.dk/dev/thoken.html