Hvis du har turbulatorerne/stængerne sat i, så prøv at tage dem ud.
De kan godt drille, hvis der ikke er nok træk i kedlen.
Forklaringer til de mange parameter
- MartinLau
- Stoker XII
- 12
- Indlæg: 785
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 4840
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 4 gange
Forklaringer til de mange parameter
Venlig hilsen
Martin Lau
-----------------------------------------------
Better to reign in hell, than to serve in heaven!
Martin Lau
-----------------------------------------------
Better to reign in hell, than to serve in heaven!
-
- Stoker III
- 12
- Indlæg: 96
- Tilmeldt: 09 aug 2011 21:54
Forklaringer til de mange parameter
Jeg bor desvære ikke i jylland.
Men min forståelse for de forskellige parameter bliver bedre og bedre, i dette her forum.
For ikke at blande tingene rundt fortsætter jeg med dine instillinger.
Men søger så lidt vejledning til de fejl der kommer
Jeg opsummere lige indstillingerne
Indstillinger til Biomax 16
Kombi nej
Pause Stop ja
Pausestart 2
Pause Stop 3
Kedeltemp 60
Brændsel 1,75
Røgtemperaturmin 50
Røgtemperaturmax 200
Start brændsel 30
Pause brændsel 4
Pause luft 4
Pause tids max 60min
Renblæs tid 20
Ren blæs int. 60
Sommerdrift nej
Montør indstillinger
Sprog Dan
Brændsel min 5
Sneglmax 12
Luft min 7
Luft max 17
Luft reducer 0
Tændvarmetid 15
Tændvarme eff 80
Tændluft 8
Regrampetid 20
Stop blæsetid 15
Røgstart temp 2
indstillingen pause stop skal den stå på ja.
Men min forståelse for de forskellige parameter bliver bedre og bedre, i dette her forum.
For ikke at blande tingene rundt fortsætter jeg med dine instillinger.
Men søger så lidt vejledning til de fejl der kommer
Jeg opsummere lige indstillingerne
Indstillinger til Biomax 16
Kombi nej
Pause Stop ja
Pausestart 2
Pause Stop 3
Kedeltemp 60
Brændsel 1,75
Røgtemperaturmin 50
Røgtemperaturmax 200
Start brændsel 30
Pause brændsel 4
Pause luft 4
Pause tids max 60min
Renblæs tid 20
Ren blæs int. 60
Sommerdrift nej
Montør indstillinger
Sprog Dan
Brændsel min 5
Sneglmax 12
Luft min 7
Luft max 17
Luft reducer 0
Tændvarmetid 15
Tændvarme eff 80
Tændluft 8
Regrampetid 20
Stop blæsetid 15
Røgstart temp 2
indstillingen pause stop skal den stå på ja.
-
- Stoker III
- 12
- Indlæg: 96
- Tilmeldt: 09 aug 2011 21:54
- Kjeld P
- Stoker IX
- 12
- Indlæg: 383
- Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 185
- Brændsel: Piller og solskin
- Fremviser gerne i postnummer: 8700
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0,4T
- Geografisk sted: Øst Jylland
- Har takket: 1 gang
Forklaringer til de mange parameter
Kombi nej
Pause Stop ja...nej
Pausestart 2....5
Pause Stop 3...10
Kedeltemp 60
Brændsel 1,75
Røgtemperaturmin 50
Røgtemperaturmax 200
Start brændsel 30
Pause brændsel 4
Pause luft 4
Pause tids max 60min
Renblæs tid 20....7
Ren blæs int. 60..20
Sommerdrift nej
Pause Stop ja...nej
Pausestart 2....5
Pause Stop 3...10
Kedeltemp 60
Brændsel 1,75
Røgtemperaturmin 50
Røgtemperaturmax 200
Start brændsel 30
Pause brændsel 4
Pause luft 4
Pause tids max 60min
Renblæs tid 20....7
Ren blæs int. 60..20
Sommerdrift nej
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
-
- Stoker III
- 12
- Indlæg: 96
- Tilmeldt: 09 aug 2011 21:54
Forklaringer til de mange parameter
Jeg har stadig et højt forbrug synes jeg 24 kg de sidste 3 døgn. 22 grader der inde 120 m2 hus med gulvvarme.
Tænker den burde ligge på ca 16 kg i døgnet.
bålet brænder stille og roligt når vi er under 50 % når vi er over 80 % har jeg hvide høje flammer.
Herden var næsten tom og lige til at støvsuge ren. Asken eller det lidt bastante der var i herden var sort eller meget mørkt.
I kedlen er der næsten ingen aske, det der er, er grå brunt og meget fint.
bruger svenske ystad piller næsten ingen smuld
min ydelse har været helt nede på 14 %, men også helt oppe på 100 %
rt 85 grader rimeligt konstant.
Hvad tror i jeg skal stille på for at bringe forbruget længere ned
Mine indstillinger.
Indstillinger til Biomax 16 dato
16-12-2012
Kombi nej
Pause Stop nej
Pausestart 2
Pause Stop 10
Kedeltemp 60
Brændsel 1,7
Røgtemperaturmin 50
Røgtemperaturmax 200
Start brændsel 30
Pause brændsel 5
Pause luft 5
Pause tids max 60
Renblæs tid 10
Ren blæs int. 40
Sommerdrift nej
Montør indstillinger
Sprog dan
Brændsel min 7
Sneglmax 15
Luft min 6
Luft max 17
Luft reducer 0
Tændvarmetid 15
Tændvarme eff 80
Tændluft 8
Regrampetid 20
Stop blæsetid 15
Røgstart temp 2
Forbrug 24 kg pr døgn
temp inde 22
temp ude 6
Tænker den burde ligge på ca 16 kg i døgnet.
bålet brænder stille og roligt når vi er under 50 % når vi er over 80 % har jeg hvide høje flammer.
Herden var næsten tom og lige til at støvsuge ren. Asken eller det lidt bastante der var i herden var sort eller meget mørkt.
I kedlen er der næsten ingen aske, det der er, er grå brunt og meget fint.
bruger svenske ystad piller næsten ingen smuld
min ydelse har været helt nede på 14 %, men også helt oppe på 100 %
rt 85 grader rimeligt konstant.
Hvad tror i jeg skal stille på for at bringe forbruget længere ned
Mine indstillinger.
Indstillinger til Biomax 16 dato
16-12-2012
Kombi nej
Pause Stop nej
Pausestart 2
Pause Stop 10
Kedeltemp 60
Brændsel 1,7
Røgtemperaturmin 50
Røgtemperaturmax 200
Start brændsel 30
Pause brændsel 5
Pause luft 5
Pause tids max 60
Renblæs tid 10
Ren blæs int. 40
Sommerdrift nej
Montør indstillinger
Sprog dan
Brændsel min 7
Sneglmax 15
Luft min 6
Luft max 17
Luft reducer 0
Tændvarmetid 15
Tændvarme eff 80
Tændluft 8
Regrampetid 20
Stop blæsetid 15
Røgstart temp 2
Forbrug 24 kg pr døgn
temp inde 22
temp ude 6