Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

mit fyrrum/værksted. med benekov r15

Her kan du vise og fortælle andre brugere om dit fyrrum.
Skriv de indstillinger du mener er mest optimale for dit setup.
Forumregler
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
Stokerservice
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 336
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
Areal: 162
Brændsel: Træpiller
Geografisk sted: Nyk Mors
Kontakt:

Re: mit fyrrum/værksted. med benekov r15

Indlæg af Stokerservice » 27 dec 2008 17:46

Den ventil du har brugt er jo heller ikke i fammilie med den du henviser til
Kristian Poulsen

servicetekniker Pricatech-KSM-BAXI-WOODY-SCOTTE-DENVIRO-TB MINI-VVS-EKSPERTEN
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk


Brugeravatar
thoken
Supporter
Supporter
Indlæg: 1988
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5500
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 98 gange
Modtaget likes: 46 gange

Re: mit fyrrum/værksted. med benekov r15

Indlæg af thoken » 27 dec 2008 17:58

Stokerservice skrev:Den ventil du har brugt er jo heller ikke i fammilie med den du henviser til
Hallo venner!
Personen( pillebruger)der snakker om esbe ventilen, er ikke den samme person som har lavet indlæg med billederne(Claus Frederiksen)!

Men jeg er da iøvrigt fuldstændig enig i at man altid monterer pumpen indenfor shunten(og ligegyldigt om pumpen sættes på frem eller retur).
Og det er ikke en esbe shunt der er brugt på billederne, men en shunt lavet af en termostat med fjernføler.

mvh thoken
Domptør for en scotte! Tidligere tb mini- kriger!
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.
http://stokercloud.dk/dev/thoken.html

Stokerservice
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 336
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
Areal: 162
Brændsel: Træpiller
Geografisk sted: Nyk Mors
Kontakt:

Re: mit fyrrum/værksted. med benekov r15

Indlæg af Stokerservice » 27 dec 2008 19:22

thoken skrev: Hallo venner!
Personen( pillebruger)der snakker om esbe ventilen, er ikke den samme person som har lavet indlæg med billederne(Claus Frederiksen)!
mvh thoken
Ups det havde jeg ikke lige set :-)
Kristian Poulsen

servicetekniker Pricatech-KSM-BAXI-WOODY-SCOTTE-DENVIRO-TB MINI-VVS-EKSPERTEN
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: mit fyrrum/værksted. med benekov r15

Indlæg af pille bruger » 27 dec 2008 20:19

Stokerservice skrev:Pumpen sidder forkert i forhold til kedelshunten
Det er ligegyldig om pumpen sidder på fremløb/retur, uanset hvad skal den sidde mellem kedel og shunt
ellser ser det godt ud ;-)
Jeg skal ikke kloge mig, men nu var det jo pumpens placering i diskuterede.
Og det må da også virke med andre typer shunte + ventiler ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Stokerservice
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 336
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
Areal: 162
Brændsel: Træpiller
Geografisk sted: Nyk Mors
Kontakt:

Re: mit fyrrum/værksted. med benekov r15

Indlæg af Stokerservice » 27 dec 2008 20:55

Den shunt du henviser til er manuels betjent og flowet 100% tvangs styret
Står den f.eks på 2 løber der 20% den ene vej og 80% den anden vej
Den som claus har brugt, åbner bare for et forbindelse mellem frem og retur (ok system) men det kræver pumpen sidder rigtig
Hvis den sidder på fremløb og efter shunten kan den jo suge vandet op fra det lodrette rør mellem frem og retur
Hvis den sidder inden, presser den vandet ned i shunten, og det er det man ønsker
Jeg ser desvære flere gange om ugen at det er lavet forkert, også store hardcore vvs firmaer kan lave det forkert
Kristian Poulsen

servicetekniker Pricatech-KSM-BAXI-WOODY-SCOTTE-DENVIRO-TB MINI-VVS-EKSPERTEN
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk


Besvar