Max volt på inverter

Spørgsmål og diskussion om solceller
Solceller er blot endnu en måde at udnytte solens energi på
Besvar
mic_hael76
Stoker I
Stoker I
12
Indlæg: 10
Tilmeldt: 16 jun 2011 00:00

Max volt på inverter

Indlæg af mic_hael76 »

Jeg havde planer om at dele mine 30 elementer i en kreds på 10 og 20. Snakkede med min elektriker idag, og han mente at der kom for mange volt ud. Max på inverter er 950 V. Kostal piko 7,0. Bosch 240 w paneler. Han nævnte at andet anlæg hvor der på en overskyet dag kom 640 volt ud på samme antal paneler.
På forhånd tak.

levi

Max volt på inverter

Indlæg af levi »

mic_hael76 skrev:Jeg havde planer om at dele mine 30 elementer i en kreds på 10 og 20. Snakkede med min elektriker idag, og han mente at der kom for mange volt ud. Max på inverter er 950 V. Kostal piko 7,0. Bosch 240 w paneler. Han nævnte at andet anlæg hvor der på en overskyet dag kom 640 volt ud på samme antal paneler.
På forhånd tak.
I og med du ikke stiller nogen spørgsmål - tillader jeg mig at sige Selv tak icon_cheesygrin.gif
mic_hael76
Stoker I
Stoker I
12
Indlæg: 10
Tilmeldt: 16 jun 2011 00:00

Max volt på inverter

Indlæg af mic_hael76 »

Ok søren, det har du vist ret i:-)
Kan jeg montere 20 elementer på en kreds, eller vil kredsen derved overskride de 950 v:-)
Brugeravatar
BWJ
Stoker XVII
Stoker XVII
13
Indlæg: 3382
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 200 gange
Blevet takket: 238 gange

Max volt på inverter

Indlæg af BWJ »

mic_hael76 skrev:Ok søren, det har du vist ret i:-)
Kan jeg montere 20 elementer på en kreds, eller vil kredsen derved overskride de 950 v:-)

Bosch 240 W ????, data ville måske hjælpe :wink:
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.
snubbi
Stoker XVI
Stoker XVI
13
Indlæg: 1575
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Fremviser gerne i postnummer: 4400
Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
Geografisk sted: kalundborg
Blevet takket: 1 gang

Max volt på inverter

Indlæg af snubbi »

hej
20 paneler x 36 volt vil give en spænding på ca 720 volt ved max sol
er der ikke 3 kredse på den kostald inverter

Brugeravatar
Brian B
Stoker XV
Stoker XV
17
Indlæg: 1051
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro

Max volt på inverter

Indlæg af Brian B »

Nej der er kun 2 på 7,0 det er vist 5,5 der har 3
Er der ikk noget med de kan luses over inden i så det bliver en stor hvis det er galt
Mvh Brian
26 stk himin HG-250S og kostal piko 7.0
Nu med renseblæs på pellx
Brugeravatar
BWJ
Stoker XVII
Stoker XVII
13
Indlæg: 3382
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 200 gange
Blevet takket: 238 gange

Max volt på inverter

Indlæg af BWJ »

snubbi skrev:hej
20 paneler x 36 volt vil give en spænding på ca 720 volt ved max sol
er der ikke 3 kredse på den kostald inverter
Er det ikke hovedløst at "vejlede" når man ikke ved, hvad man taler om :shock:
Hvis det nu var 240W c-SI celler han har, så er max systemvolt 600V, og så siger dit råd sFun_explosive.gif
Yderligere findes der 240W paneler med 37,07V ved NOCT, men historien er en HELT anden ved - 20 grader i fuld sol.

Følger spændt alle "rådene" i tråden :lol:
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.
mic_hael76
Stoker I
Stoker I
12
Indlæg: 10
Tilmeldt: 16 jun 2011 00:00

Max volt på inverter

Indlæg af mic_hael76 »

panelerne hedder Bosch Solar Module c-Si M 60 S 240 w, hjælpe det