Hej.
Hvis man montere et anlæg med 2 x 3kw invertere, skal der såtrækkes 2 kabler mellem gruppetavlen og
inverterne (AC-siden)?
Hvis det er tilfældet, så skal der vel også 2 af de dyre fejlstrømsafbrydere (type B) til, såfremt
inverterne er uden DC-filter eller skilletrafo.
mvh
Steen
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
6kw anlæg.2 x 3kw inverter opkobling på AC siden
- majland
- Stoker XI
- Indlæg: 596
- Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
- Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
- Areal: 218m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9632
- Dagligt forbrug: 16-48
- Årligt forbrug: 4-5.5 ton
- Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 11 gange
6kw anlæg.2 x 3kw inverter opkobling på AC siden
Nej, det er tilstrækkelige med et 4leder kabel (jord, nul og 2xfase) selvom man normalt vil trække et 5leder (Da elektrikkeren sikkert har en rulle af det i bilen, men ikke nødvendigvis en 4leder).
Så sløjfes der bare videre fra første inverter til den næste. Hvis der ikke er plads i inverterens klemmer til mere end en leder er du nødt til at trække 2 kabler (3leder) men de kan så sagtens monteres på samme sikring og hpfi rekl i tavlen.
Er der ikke ret langt fra tavle til inverter ville jeg også trække 2 kabler
Så sløjfes der bare videre fra første inverter til den næste. Hvis der ikke er plads i inverterens klemmer til mere end en leder er du nødt til at trække 2 kabler (3leder) men de kan så sagtens monteres på samme sikring og hpfi rekl i tavlen.
Er der ikke ret langt fra tavle til inverter ville jeg også trække 2 kabler
1998 Twinheat M20 - Skrottet :-(
2010 10m2 Solvarme http://mariendalvej.dk/tag/solvarme
2012 6.9Kwp Solceller http://mariendalvej.dk/tag/solceller
2021 13kW Bosch Varmepumpe
2010 10m2 Solvarme http://mariendalvej.dk/tag/solvarme
2012 6.9Kwp Solceller http://mariendalvej.dk/tag/solceller
2021 13kW Bosch Varmepumpe
-
- Stoker III
- Indlæg: 77
- Tilmeldt: 21 maj 2007 12:51
- Mit fyr: 12 Kw varmepumpe
- Areal: 223
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 7 gange
- Modtaget likes: 7 gange
6kw anlæg.2 x 3kw inverter opkobling på AC siden
Tak for et godt samt uddybende svar!majland » 21 May 2012, 10:52 skrev:Nej, det er tilstrækkelige med et 4leder kabel (jord, nul og 2xfase) selvom man normalt vil trække et 5leder (Da elektrikkeren sikkert har en rulle af det i bilen, men ikke nødvendigvis en 4leder).
Så sløjfes der bare videre fra første inverter til den næste. Hvis der ikke er plads i inverterens klemmer til mere end en leder er du nødt til at trække 2 kabler (3leder) men de kan så sagtens monteres på samme sikring og hpfi rekl i tavlen.
Er der ikke ret langt fra tavle til inverter ville jeg også trække 2 kabler
Mvh
Steen
-
- Stoker XII
- Indlæg: 602
- Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
- Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
- Areal: 214m2
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 3 gange
6kw anlæg.2 x 3kw inverter opkobling på AC siden
Vi har 2 stk. Sma invertere hængende og de er samlet i sikkerhedsafbryderen og derfra er der trukket 1 stk 2,5x5 kabel over til tavlen.