Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Tilslutning af solceller til nettet.
-
- Stoker I
- Indlæg: 29
- Tilmeldt: 15 jun 2011 20:03
Tilslutning af solceller til nettet.
hej et spørgsmål til hvordan et sol anlæg 6kw anlæg tilsluttes i tavlen .
som jeg forstår det skal der monteres en combiafbryder på afgangen fra invertet og så ind i tovejs måleren.
er det helt forkert eller??
er der evt nogen der ligger inde med et skema eller et link .
mvh flemming
som jeg forstår det skal der monteres en combiafbryder på afgangen fra invertet og så ind i tovejs måleren.
er det helt forkert eller??
er der evt nogen der ligger inde med et skema eller et link .
mvh flemming
-
- Stoker XII
- Indlæg: 794
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Givet likes: 23 gange
- Modtaget likes: 1 gang
Tilslutning af solceller til nettet.
Kender ikke lige reglerne på det område.
men du skal være aut. Installatør for at måtte lave den sags arbejde (eller arbejde under en installatør).
Der skal vel også udfyldes nogeb papire som skal indsendes til energinet?
men du skal være aut. Installatør for at måtte lave den sags arbejde (eller arbejde under en installatør).
Der skal vel også udfyldes nogeb papire som skal indsendes til energinet?
---
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Solceller - > http://clxportal.danfoss.com/index.php? ... 9&end=TRUE
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Solceller - > http://clxportal.danfoss.com/index.php? ... 9&end=TRUE
- Julehund
- Stoker XVI
- Indlæg: 2192
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Mit fyr: ivt jordvarme m. 300m turboflex slange
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Fremviser gerne i postnummer: 6990
- Dagligt forbrug: 16 kWh I nov.
- Geografisk sted: Staby
- Kontakt:
Tilslutning af solceller til nettet.
Vi udvider bare med en kraftgruppe, og så montere vi en sikkerheds afbryder før inverteren :-)
-
- Stoker I
- Indlæg: 10
- Tilmeldt: 11 jan 2012 15:55
Tilslutning af solceller til nettet.
Kombiafbryder er ikke et krav - der er intet til hinder for separat sikring og fejlstrømsrelæ. Vær blot opmærksom på at relæet lovligt må anvendes til den valgte vekselretter.
Refere: Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6 (SB6). Særligt for solcelleanlæg skal du være opmærksom på SB6A, kap. 712, der beskriver tilslutningen i detaljer.
Husk at anlægget INDEN tilslutning skal anmeldes til netselskabet via installationsblanketten.
Vær opmærksom på at arbejdet, som PeterMA skriver, er autorisationskrævende hvorfor det ikke må udføres af lægmand. Omvendt kan kun installatører anmelde og derved få tilsendt/opsat to-vejs elmålere.
Julehund: Beskrivelsen af installationen du giver er IKKE lovlig ifht. SB6, kap. 712!
/Thomas Demant
Refere: Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6 (SB6). Særligt for solcelleanlæg skal du være opmærksom på SB6A, kap. 712, der beskriver tilslutningen i detaljer.
Husk at anlægget INDEN tilslutning skal anmeldes til netselskabet via installationsblanketten.
Vær opmærksom på at arbejdet, som PeterMA skriver, er autorisationskrævende hvorfor det ikke må udføres af lægmand. Omvendt kan kun installatører anmelde og derved få tilsendt/opsat to-vejs elmålere.
Julehund: Beskrivelsen af installationen du giver er IKKE lovlig ifht. SB6, kap. 712!
/Thomas Demant
- Julehund
- Stoker XVI
- Indlæg: 2192
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Mit fyr: ivt jordvarme m. 300m turboflex slange
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Fremviser gerne i postnummer: 6990
- Dagligt forbrug: 16 kWh I nov.
- Geografisk sted: Staby
- Kontakt:
-
- Stoker I
- Indlæg: 10
- Tilmeldt: 11 jan 2012 15:55
Tilslutning af solceller til nettet.
SB6A, 712.413.1.1.1.1:
/Thomas Demant
Installationens eksisterende fejlstrømsafbryder til boliginstallationen må altså ikke anvendes til BIB af solcelleanlægget.På vekselstrømssiden skal solcellens forsyningsledning være forbundet til forsyningssiden af beskyttelsesudstyret for automatisk afbrydelse af kredse, der forsyner elektrisk udstyr.
/Thomas Demant
- Julehund
- Stoker XVI
- Indlæg: 2192
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Mit fyr: ivt jordvarme m. 300m turboflex slange
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Fremviser gerne i postnummer: 6990
- Dagligt forbrug: 16 kWh I nov.
- Geografisk sted: Staby
- Kontakt:
Tilslutning af solceller til nettet.
det er jo bare en sikring de mener i: (712.413.1.1.1.1 På vekselstrømssiden skal solcellens forsyningsledning være forbundet til forsyningssiden af beskyttelsesudstyret for automatisk afbrydelse af kredse, der forsyner elektrisk udstyr. )
er du installatør med mersalg for øje??
er du installatør med mersalg for øje??
- BWJ
- Stoker XVII
- Indlæg: 3382
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Givet likes: 200 gange
- Modtaget likes: 238 gange
Tilslutning af solceller til nettet.
I henhold til Fællesregulativet [2] skal tilmelding ske ved nettilslutning af et
elproducerende anlæg. Tilmelding varetages af den autoriserede elinstallatør,
inden installationen påbegyndes.
Et elproducerende anlæg og dets installation skal opfylde kravene i den danske
stærkstrømsbekendtgørelse samt i EN50438, afsnit 4.1.
Overstrømsbeskyttelse
Et elproducerende anlæg skal overstrømsbeskyttes i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen
og EN50438, afsnit 4.1.2.
Jording
For det elproducerende anlæg skal jording ske i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen,
afsnit 6 og EN50438, afsnit 4.1.3.
Beskyttelse mod indirekte berøring
Det elproducerende anlæg skal beskyttes mod indirekte berøring i henhold til
stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6.
Energimåling
Måling og afregning af elproduktion skal ske i henhold til Energinet.dk's forskrifter.
Bemærk, at korrekt elmåling ikke kan forventes, før netvirksomheden har
verificeret målingen.
Mærkning
Et elproducerende anlæg skal overholde mærkningsreglerne, som specificeret i
EN50438, afsnit 6.3 og afsnit 6.4.
Sværere er det ikke
elproducerende anlæg. Tilmelding varetages af den autoriserede elinstallatør,
inden installationen påbegyndes.
Et elproducerende anlæg og dets installation skal opfylde kravene i den danske
stærkstrømsbekendtgørelse samt i EN50438, afsnit 4.1.
Overstrømsbeskyttelse
Et elproducerende anlæg skal overstrømsbeskyttes i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen
og EN50438, afsnit 4.1.2.
Jording
For det elproducerende anlæg skal jording ske i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen,
afsnit 6 og EN50438, afsnit 4.1.3.
Beskyttelse mod indirekte berøring
Det elproducerende anlæg skal beskyttes mod indirekte berøring i henhold til
stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6.
Energimåling
Måling og afregning af elproduktion skal ske i henhold til Energinet.dk's forskrifter.
Bemærk, at korrekt elmåling ikke kan forventes, før netvirksomheden har
verificeret målingen.
Mærkning
Et elproducerende anlæg skal overholde mærkningsreglerne, som specificeret i
EN50438, afsnit 6.3 og afsnit 6.4.
Sværere er det ikke
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.
- Julehund
- Stoker XVI
- Indlæg: 2192
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Mit fyr: ivt jordvarme m. 300m turboflex slange
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Fremviser gerne i postnummer: 6990
- Dagligt forbrug: 16 kWh I nov.
- Geografisk sted: Staby
- Kontakt:
Tilslutning af solceller til nettet.
jeg er da helt enig!! det er ikke raket-videnskab!BWJ » 13 Jan 2012, 22:47 skrev:I henhold til Fællesregulativet [2] skal tilmelding ske ved nettilslutning af et
elproducerende anlæg. Tilmelding varetages af den autoriserede elinstallatør,
inden installationen påbegyndes.
Et elproducerende anlæg og dets installation skal opfylde kravene i den danske
stærkstrømsbekendtgørelse samt i EN50438, afsnit 4.1.
Overstrømsbeskyttelse
Et elproducerende anlæg skal overstrømsbeskyttes i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen
og EN50438, afsnit 4.1.2.
Jording
For det elproducerende anlæg skal jording ske i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen,
afsnit 6 og EN50438, afsnit 4.1.3.
Beskyttelse mod indirekte berøring
Det elproducerende anlæg skal beskyttes mod indirekte berøring i henhold til
stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6.
Energimåling
Måling og afregning af elproduktion skal ske i henhold til Energinet.dk's forskrifter.
Bemærk, at korrekt elmåling ikke kan forventes, før netvirksomheden har
verificeret målingen.
Mærkning
Et elproducerende anlæg skal overholde mærkningsreglerne, som specificeret i
EN50438, afsnit 6.3 og afsnit 6.4.
Sværere er det ikke
-
- Stoker I
- Indlæg: 10
- Tilmeldt: 11 jan 2012 15:55
Tilslutning af solceller til nettet.
Hele kapitel 712.413 omhandler udelukkende beskyttelse mod indirekte berøring (BIB).Julehund » 13 Jan 2012, 22:27 skrev:det er jo bare en sikring de mener i: (712.413.1.1.1.1 På vekselstrømssiden skal solcellens forsyningsledning være forbundet til forsyningssiden af beskyttelsesudstyret for automatisk afbrydelse af kredse, der forsyner elektrisk udstyr. )
er du installatør med mersalg for øje??
En sikring kan normalt ikke anvendes til beskyttelse mod inddirekte berøring, i en husstandsinstallation med TT jording og de normalt anvendte sikringsstørrelser til et 6 kW anlæg giver desuden også krav om anvendelse af HPFI. Kort og godt - det er altså ikke en sikring, de mener
Jeg arbejder ikke som installatør, men gør mig lidt i regler omkring solceller.