Hej
Min nyindkøbte Migatronic 273 UPS har et tilslutningskabel med fire ledere: brun, sort, blå og grøn/gul.
Og det står alle steder at forsyningen skal være 3-faset. Kan det virkelig passe at den blå leder også skal tilsluttes en fase? Og vil det dermed sige at der ikke skal tilsluttes en "neutral"?
Vh. M
Tilslutning Migatronic 273 UPS
- T-mek
- Stoker XVI
- 10
- Indlæg: 1654
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4990
- Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
- Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Re: Tilslutning Migatronic 273 UPS
Brun, sort & blå = fasermadssakre skrev:Hej
Min nyindkøbte Migatronic 273 UPS har et tilslutningskabel med fire ledere: brun, sort, blå og grøn/gul.
Og det står alle steder at forsyningen skal være 3-faset. Kan det virkelig passe at den blå leder også skal tilsluttes en fase? Og vil det dermed sige at der ikke skal tilsluttes en "neutral"?
Vh. M
Jord ledning giver sig selv.
Ingen nul leder.
/ Christian
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
-
- Stoker VIII
- 10
- Indlæg: 300
- Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
- Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
- Areal: 240
- Brændsel: piller
- Har takket: 144 gange
- Blevet takket: 10 gange
Re: Tilslutning Migatronic 273 UPS
Tak.
Og hvis jeg skal bruge 5-polet 16A CEE stik. Skal man så have fase-vender?
Og hvis jeg skal bruge 5-polet 16A CEE stik. Skal man så have fase-vender?
- T-mek
- Stoker XVI
- 10
- Indlæg: 1654
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4990
- Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
- Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Re: Tilslutning Migatronic 273 UPS
Nej.madssakre skrev:Tak.
Og hvis jeg skal bruge 5-polet 16A CEE stik. Skal man så have fase-vender?
/ Christian
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
-
- Stoker VIII
- 10
- Indlæg: 300
- Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
- Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
- Areal: 240
- Brændsel: piller
- Har takket: 144 gange
- Blevet takket: 10 gange
Re: Tilslutning Migatronic 273 UPS
Hej
Tak for svar
Nu gik jeg så i gang med at skille det gamle 380 V flad-stik ad, som sidder på væggen, hvor jeg gerne vil sætte mit nye 16A 400 CEE udtag op.
Der ser jeg så at den midterste leder, altså jord, aldrig har været ført hen til det 380 V stik. Der er simpelthen ikke jord i det installationskabel dertil.
Er det ikke i særdeleshed vigtigt med en jord ved svejsning? Man står jo og fægter rundt med klemme og brænder...
Kan jeg hamre et spyd gennem gulvet og føre en leder op til udtaget?
Vh.
Tak for svar
Nu gik jeg så i gang med at skille det gamle 380 V flad-stik ad, som sidder på væggen, hvor jeg gerne vil sætte mit nye 16A 400 CEE udtag op.
Der ser jeg så at den midterste leder, altså jord, aldrig har været ført hen til det 380 V stik. Der er simpelthen ikke jord i det installationskabel dertil.
Er det ikke i særdeleshed vigtigt med en jord ved svejsning? Man står jo og fægter rundt med klemme og brænder...
Kan jeg hamre et spyd gennem gulvet og føre en leder op til udtaget?
Vh.
-
- Stoker XII
- 10
- Indlæg: 668
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 26 gange
Re: Tilslutning Migatronic 273 UPS
Nej det er ikke så vigtigt.. I en svejser er der ingen forbindelse mellem de 2 sider af transformator.
Hvordan skulle man ellers kunne lave en direkte kortslutning uden sikringer sprang om ørene
Hvordan skulle man ellers kunne lave en direkte kortslutning uden sikringer sprang om ørene
Landmand og Jølrøv' af guds nåde
-
- Stoker VIII
- 10
- Indlæg: 300
- Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
- Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
- Areal: 240
- Brændsel: piller
- Har takket: 144 gange
- Blevet takket: 10 gange
Re: Tilslutning Migatronic 273 UPS
Nåå ja, det ka du have ret i.
Ville det være ok at lave jordforbindelsen trods alt... Altså med et spyd lige under udtaget. Eller er det dumt. Det vil jo så kun gælde det udtag selvfølgelig. Vil relæet slå fra hvis der går overgang i svejseren el et andet apparat?
Ville det være ok at lave jordforbindelsen trods alt... Altså med et spyd lige under udtaget. Eller er det dumt. Det vil jo så kun gælde det udtag selvfølgelig. Vil relæet slå fra hvis der går overgang i svejseren el et andet apparat?
-
- Stoker XII
- 10
- Indlæg: 668
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 26 gange
Re: Tilslutning Migatronic 273 UPS
Det er fint at lave lokale jord forbindelser. . Men du bør få elektrikeren til at tjekke om denne god nok. Ellers er dt falsk tryghed..
Relæet ville så slp fra hvis der går overgang i svejseren
Relæet ville så slp fra hvis der går overgang i svejseren
Landmand og Jølrøv' af guds nåde