Re: min passat atmos koger
har du hældt frisk vand på anlægget for nyligt?
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)
-
- Stoker XV
- Indlæg: 1312
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Modtaget likes: 13 gange
-
- Stoker XV
- Indlæg: 1078
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Givet likes: 75 gange
- Modtaget likes: 60 gange
Re: min passat atmos koger
Frisk vand indeholder ilt, som frigives når vandet varmes op. Så indtil du har haft alt vandet i systemet gennem kedlen og varmet op til ca 85-90 grader, så vil der blive ved med at frigives lidt ilt.
Kedelvand / centralvarmevand betegnes også som dødt vand, fordi det ikke indeholder ilt. Det er også derfor at centralvarmeinstallationer kan udføres i sort jern, uden det ruster.
Men det er så også vigtigt, at man ikke render og fylder frisk vand på anlægget hele tiden, hvilket der naturligvis heller ikke bør være behov for.
Ved opsætning fyldes anlægget, så det løber ud af overløb på ekspansionsbeholder.
Når så kedlen og akku varmes op vil der løbe lidt mere ud pga udvidelsen af vandet ved opvarmning.
Derefter vil niveauet i ekspansionsbeholder køre op og ned i takt med opvarmning / afkøling af vandmængden i systemet.
Der bør ikke være behov for efterfyldning andet end 1-2 gange om året pga naturlig fordampning, - skal det ske oftere bør man begynde at se efter utætheder i systemet.
Jeg tror måske at dine problemer skyldes, at du endnu ikke har haft alt vandet gennem kedlen og varmet rigtigt op, - alternativt at din pumpe ikke virker ordentligt.
Kedelvand / centralvarmevand betegnes også som dødt vand, fordi det ikke indeholder ilt. Det er også derfor at centralvarmeinstallationer kan udføres i sort jern, uden det ruster.
Men det er så også vigtigt, at man ikke render og fylder frisk vand på anlægget hele tiden, hvilket der naturligvis heller ikke bør være behov for.
Ved opsætning fyldes anlægget, så det løber ud af overløb på ekspansionsbeholder.
Når så kedlen og akku varmes op vil der løbe lidt mere ud pga udvidelsen af vandet ved opvarmning.
Derefter vil niveauet i ekspansionsbeholder køre op og ned i takt med opvarmning / afkøling af vandmængden i systemet.
Der bør ikke være behov for efterfyldning andet end 1-2 gange om året pga naturlig fordampning, - skal det ske oftere bør man begynde at se efter utætheder i systemet.
Jeg tror måske at dine problemer skyldes, at du endnu ikke har haft alt vandet gennem kedlen og varmet rigtigt op, - alternativt at din pumpe ikke virker ordentligt.
Mvh Jens
Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !
Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !
-
- Stoker XV
- Indlæg: 1312
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Modtaget likes: 13 gange
Re: min passat atmos koger
jeg tror også mest på at det er min pumpe det er galt med .. eller ventilen .. .. det er lige om om at den bliver hurtigere til at begynde at koge .. første gang jeg starte den op kogte den ikke .. .. men jeg må prøve at tappe vandet af igen og skifte pumpen .. og hælde det samme vand på igen.. jeg har brugt regn vand og fyldt den ved det .. kan det have nogen betydning
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5004
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Re: min passat atmos koger
har du prøvet at tage ladeventilen af og kikke ind til termostaten, jeg har før set at der kan sætte sig pakgarn rester inden i ladeventilen. Det kan lukke noget for vandgennemstrømningen
/john
/john
- pelle
- Supporter
- Indlæg: 3400
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
- Areal: 240
- Brændsel: gran og fyr og sol
- Fremviser gerne i postnummer: 6900
- Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
- Geografisk sted: lidt syd for herning
- Givet likes: 296 gange
- Modtaget likes: 368 gange
Re: min passat atmos koger
Jeg har også brugt regn vand. Jeg har egen boring og der ligger radiatorer i tanken som vekslere til solvarmen. Der er ikke noget i regnvand der kan virke aggresivt.. Men, nej det har ikke noget at gøre med du har brugt regnvand. Det er uden betydning på det.. Det du forstår ved kogning, er det nogle store dunk i rør eller fra kedel, eller er det bare noget boblen.
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
-
- Stoker XV
- Indlæg: 1312
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Modtaget likes: 13 gange
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5004
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Re: min passat atmos koger
Fik du skiftet den pumpe til en 25-60??
Jeg tror at dit problem er en kombination af et lavt kogepunkt (pga åben ekspansion) og for lavt flow (pga en 25-40 pumpe)
/John
Jeg tror at dit problem er en kombination af et lavt kogepunkt (pga åben ekspansion) og for lavt flow (pga en 25-40 pumpe)
/John
-
- Stoker XV
- Indlæg: 1312
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Modtaget likes: 13 gange
Re: min passat atmos koger
har lige snakket med en ven som har dc22s med ladeventil .. men der er der kun sat 25-40 på han har ingen problem
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5004
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Re: min passat atmos koger
Jeg har lige prøvet at sænke trykket i mit anlæg til 0,2 bar, og sørme om min kedel ikke også begyndte at småkoge. Det lød som om det kom fra området fjernest fremløbet, oppe i toppen af kedlen. Sikkert fordi at der i det område er mindst flow, da det er længst væk fra fremløb og retur studsene. da jeg hævede trykket igen forsvandt denne "pletkogning" igen.
Har din ven trykekspansion?? Hvis ja kan det være derfor der er den forskel du oplever.
Så få nu fat i den 25-60 pumpe eller tilslut din kedel til trykekspansion og send varmen over i akkutanken via en pladeveksler. Det første er nok det hurtigste og nemmeste.
hov, hov
Hvilken termostat har du i din ladeventil?? Hvis det er en 72 graders er den først fuldt åben (max flow) ved 84 grader, måske lidt højt når der er åben ekspansion.
En 61 graders termostat er fuldt åben ved 73 grader. Jeg har selv sådan en 61 graders termostat i min egen ladeventil
/John
Har din ven trykekspansion?? Hvis ja kan det være derfor der er den forskel du oplever.
Så få nu fat i den 25-60 pumpe eller tilslut din kedel til trykekspansion og send varmen over i akkutanken via en pladeveksler. Det første er nok det hurtigste og nemmeste.
hov, hov
Hvilken termostat har du i din ladeventil?? Hvis det er en 72 graders er den først fuldt åben (max flow) ved 84 grader, måske lidt højt når der er åben ekspansion.
En 61 graders termostat er fuldt åben ved 73 grader. Jeg har selv sådan en 61 graders termostat i min egen ladeventil
/John