min passat atmos koger
hej
er det normalt at min atmos koger når den kommer op på 80 grader .. jeg køre med lade ventil og pumpen køre på 3 og rør er i 2" og tanken er på 1200 liter og ligger oppe under loftet .. bund tank er 1 meter over top kedel
er det normalt at min atmos koger når den kommer op på 80 grader .. jeg køre med lade ventil og pumpen køre på 3 og rør er i 2" og tanken er på 1200 liter og ligger oppe under loftet .. bund tank er 1 meter over top kedel
-
- Stoker I
- 14
- Indlæg: 18
- Tilmeldt: 15 jan 2010 14:11
-
- Stoker XV
- 14
- Indlæg: 1312
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
-
- Stoker I
- 14
- Indlæg: 18
- Tilmeldt: 15 jan 2010 14:11
-
- Stoker XV
- 14
- Indlæg: 1312
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
Re: min passat atmos koger
nej jeg starte de op i fredags .. og jeg har købt den brugt .. da jeg fik den hjem kunne jeg se at den har sodet en del da den ikke har kørt med tank .. efter jeg har haft ild i den er den blevet helt ren .. jeg har ikke oplevet at den har pausefyret på noget tidspunkt ..
den måde jeg fyre i den er .. jeg tænder den op med lidt småbrænde så der er ild og fylder kedlen op .. efter noget tid når der ca 2/3 er brændt fylder jeg den op igen .. og lader den gå ud for så er tanken imellem 80- 90 grader over det hele .. så er der noget varme til en 10 til 15 timer
den måde jeg fyre i den er .. jeg tænder den op med lidt småbrænde så der er ild og fylder kedlen op .. efter noget tid når der ca 2/3 er brændt fylder jeg den op igen .. og lader den gå ud for så er tanken imellem 80- 90 grader over det hele .. så er der noget varme til en 10 til 15 timer
Re: min passat atmos koger
Det nemmeste svar er at din akkumuleringstank er for lille, - og du fyrer for hårdt
Smid mindre brænde i
Smid mindre brænde i
-
- Stoker XV
- 14
- Indlæg: 1312
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
Re: min passat atmos koger
oki .. lavede den ellers om fra 600 liter til 1200 liter .. .. ok tak .. det vil sige det er normalt når man smider for meget på
har du en ide om hvor meget min atmos kan varme op ar m2
har du en ide om hvor meget min atmos kan varme op ar m2
Re: min passat atmos koger
Din kedel kan under normale omstændigheder nemt varme 400 m2 op.
Atmos foreskriver min. 1500 liter akkumulering.
Det er normalt at man "lærer" at fyre i kedlen efter forholdene, - hvis kedlen er for stor ift. akkutank/hus, - skal der fyres mindre i kedlen så du undgår kogning.
Atmos foreskriver min. 1500 liter akkumulering.
Det er normalt at man "lærer" at fyre i kedlen efter forholdene, - hvis kedlen er for stor ift. akkutank/hus, - skal der fyres mindre i kedlen så du undgår kogning.
-
- Stoker I
- 14
- Indlæg: 18
- Tilmeldt: 15 jan 2010 14:11
Re: min passat atmos koger
Det er korrekt, - det burde den ikke gøre, - men hvis den koger ved 90 grader, - er det tegn på at termometrerne ikke viser korrekt.
Det kan også være et luftproblem, - men det tvivler jeg på da akkutanken er OVER kedlen, - og forbindelsen er 2" - al luft burde blive sendt op i tanken, - og derfra op i ekspansionen.
Det kan også være et luftproblem, - men det tvivler jeg på da akkutanken er OVER kedlen, - og forbindelsen er 2" - al luft burde blive sendt op i tanken, - og derfra op i ekspansionen.