styring af laddomat 21 sammen med atmos dc25..?
hvor dan kobles laddomatens pumpe til så ledes den selv starter og stopper igen når brændet er brændt ud..?
hvordan har i gjort..?
styring af laddomat 21 sammen med atmos 25
- stig vw
- Stoker II
- 14
- Indlæg: 34
- Tilmeldt: 05 feb 2010 20:55
- Mit fyr: Passat Atmos dc 25./ woody 20 kw
- Areal: 144
- Brændsel: træ/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8800
- Dagligt forbrug: vides ikke endnu
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Mønsted (Midtjylland)
-
- Stoker XIV
- 16
- Indlæg: 865
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Mit fyr: Viadrus 22 m. Multi 22
- Areal: 196m2
- Brændsel: Piller/fastbrænsel/solvarme
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
Re: styring af laddomat 21 sammen med atmos 25
billigst måde er en termostat fra et gammelt komfur så byg den i en lille kasse
ellers skal du købe en pt1000 termostat
begge skal selvfølglig monteres i røgrøret så når røggassen kommer under instillet temp slukker den for pumpen
man kan også montere en termostat på selve kedlen der tænder når kedel er varm samt slukker når den er afkølet
har lige lavet et orlan fyr der var det indbygget i styringen mht tænd sluk pumpe har din ikke det
ellers skal du købe en pt1000 termostat
begge skal selvfølglig monteres i røgrøret så når røggassen kommer under instillet temp slukker den for pumpen
man kan også montere en termostat på selve kedlen der tænder når kedel er varm samt slukker når den er afkølet
har lige lavet et orlan fyr der var det indbygget i styringen mht tænd sluk pumpe har din ikke det
- stig vw
- Stoker II
- 14
- Indlæg: 34
- Tilmeldt: 05 feb 2010 20:55
- Mit fyr: Passat Atmos dc 25./ woody 20 kw
- Areal: 144
- Brændsel: træ/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8800
- Dagligt forbrug: vides ikke endnu
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Mønsted (Midtjylland)
Re: styring af laddomat 21 sammen med atmos 25
synted ikke lige jeg kan læse mig frem til at den skulle have det indbygget!!! men der for kan den jo godt have det aligevel..
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Re: styring af laddomat 21 sammen med atmos 25
Ladeventilen tilkobles direkte til kedlens styring under topdækslet, jeg mener det er klemme 5 og 6 der er til en pumpe/ladeventil. Jeg prøver lige at kikke under mit dæksel i morgen.
På en sådan en fin kedel er der ikke brug for extern røggas føler
/John
På en sådan en fin kedel er der ikke brug for extern røggas føler
/John
- stig vw
- Stoker II
- 14
- Indlæg: 34
- Tilmeldt: 05 feb 2010 20:55
- Mit fyr: Passat Atmos dc 25./ woody 20 kw
- Areal: 144
- Brændsel: træ/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8800
- Dagligt forbrug: vides ikke endnu
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Mønsted (Midtjylland)
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Re: styring af laddomat 21 sammen med atmos 25
Jeg er røget afsted på en lille firmarejse, og er ikke hjemme før søndag aften, så kikket under dækslet bliver et par dage forsinket, sorry
/John
/John
- jordvarmekongen
- Stoker III
- 14
- Indlæg: 83
- Tilmeldt: 04 feb 2010 21:17
- Mit fyr: Atmos DC50
- Areal: 380
- Brændsel: Brænde
- Geografisk sted: vestsjælland
- Kontakt:
Re: styring af laddomat 21 sammen med atmos 25
jep jeg har installeret mange atmos kedler og det er 3=jord 5=nul 6=fase. det er ligetil at gå til så kører den over den indbyggert røggas termostat
og brænde ind for oven, aske ud forneden og varme op i tanken...så er du kørende med verdens bedste brændekedel
og brænde ind for oven, aske ud forneden og varme op i tanken...så er du kørende med verdens bedste brændekedel
- stig vw
- Stoker II
- 14
- Indlæg: 34
- Tilmeldt: 05 feb 2010 20:55
- Mit fyr: Passat Atmos dc 25./ woody 20 kw
- Areal: 144
- Brændsel: træ/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8800
- Dagligt forbrug: vides ikke endnu
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Mønsted (Midtjylland)
Re: styring af laddomat 21 sammen med atmos 25
super nu køre det som det skal.....!
mange tak for hjælpen....
venlig hilsen stig l jensen
mange tak for hjælpen....
venlig hilsen stig l jensen