Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Atmos Brændekedel

Alt om fastbrændsel, brændekedler osv
Atmos, Vigas, Solo Innova, Bonus og alt andet om brændekedler
Besvar
Brugeravatar
Skovløber
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1141
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Fremviser gerne i postnummer: 8600
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 3 gange

Re: Atmos Brændekedel

Indlæg af Skovløber » 17 jan 2021 19:20

akrag skrev:
14 jan 2021 08:14
Hej
Jeg er selv Orlan-mand, men jeg har en kollega som har en lidt ældre Atmos 25 kW på sin landejendom og han har problemer med at den ikke vil give den der gasflamme ned til nederste kammer....den kommer kun med sådan en "fesen" rødlig flamme, der går ud. Han har checket alt( han er elektriker) men siger det virker som der ikke er sug nok i skorstenen.....det vi tænker var om der kan fås en manual eller lign. på nettet....den er årgang 2003..., hvor der måske står noget om fejl?
John Skov? Du ved alt...kan du hjælpe?

mvh
akrag
Hej
Jeg forstår ikke hvad der menes med "fesen" flamme ;-)
Nu er det vel ikke fordi at en Orlan puster flammen ned, hvor i mod at Atmos suger flammen ned og denne flamme forsvinder jo når man kigger ind i nederste kammer......
Mvh Marcus
Nyt er dejligt, men gammelt er bedst...!
Solceller SMA2100+SMA3000, med 24 Stk 260W, Sydøst


akrag
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 149
Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
Areal: 250
Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
Fremviser gerne i postnummer: 4970
Dagligt forbrug: ca. 15
Årligt forbrug: ca. 20
Geografisk sted: Rødby
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 5 gange

Re: Atmos Brændekedel

Indlæg af akrag » 18 jan 2021 07:23

Ja, skovløber....der kan du nok have lidt ret. Nu har jeg ikke selv set flammen - vi bor henh.vis på Lolland og Fyn. Men kollegaen mener ikke han får en
rigtig forbrænding i underste kammer såda at asken skulle brænde hvid. Rummet er sort og beget. Men har du en ide til noget?
Og tak til linket med maualen, John Skov!

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: Atmos Brændekedel

Indlæg af John Skov Jensen » 18 jan 2021 18:44

akrag skrev:
18 jan 2021 07:23
Ja, skovløber....der kan du nok have lidt ret. Nu har jeg ikke selv set flammen - vi bor henh.vis på Lolland og Fyn. Men kollegaen mener ikke han får en
rigtig forbrænding i underste kammer såda at asken skulle brænde hvid. Rummet er sort og beget. Men har du en ide til noget?
Og tak til linket med maualen, John Skov!
Lad os få svar på de spørgsmål der blev stillet

Og et billede af dysen

akrag
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 149
Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
Areal: 250
Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
Fremviser gerne i postnummer: 4970
Dagligt forbrug: ca. 15
Årligt forbrug: ca. 20
Geografisk sted: Rødby
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 5 gange

Re: Atmos Brændekedel

Indlæg af akrag » 29 jan 2021 15:36

IMG_1362.jpg
Vedhæftede filer
IMG_1362.jpg
IMG_1362.jpg

akrag
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 149
Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
Areal: 250
Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
Fremviser gerne i postnummer: 4970
Dagligt forbrug: ca. 15
Årligt forbrug: ca. 20
Geografisk sted: Rødby
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 5 gange

Re: Atmos Brændekedel

Indlæg af akrag » 29 jan 2021 15:39

Min stokerside her er helt tyregal idag....intet virker rigtigt.
Håber det går igennem.
Den flamme som er vist på vedhæftet foto, kommer kun fordi der er sat en blæser på indsugningen.
Konklusionen er vel at der ikke er nok træk i skorsten når alt andet er iorden.?
Han vil sætte røgsuger på skorstenen.


Brugeravatar
Skovløber
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1141
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Fremviser gerne i postnummer: 8600
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 3 gange

Re: Atmos Brændekedel

Indlæg af Skovløber » 29 jan 2021 17:02

akrag skrev:
29 jan 2021 15:39
Min stokerside her er helt tyregal idag....intet virker rigtigt.
Håber det går igennem.
Den flamme som er vist på vedhæftet foto, kommer kun fordi der er sat en blæser på indsugningen.
Konklusionen er vel at der ikke er nok træk i skorsten når alt andet er iorden.?
Han vil sætte røgsuger på skorstenen.
Jamen flammen forsvinder jo i det øjeblik du åbner øverste låge, altså uden din blæser på indsugning.
Man kan ikke se nederste flamme på en Atmos, den holder op, når du åbner lågen.
I det hele taget tror jeg at montere en blæser på indsugning, er nok ikke en god ide.
Jeg syntes der er store kul/gløder i nederste kammer, det er vel ikke sådan at dyse stenen er slidt op....
Stangen over indsugning, hvilken stilling har I sat den....
Mener den skal være 1-2 cm trukket ud, efter den har været skubbet helt ind.
Nyt er dejligt, men gammelt er bedst...!
Solceller SMA2100+SMA3000, med 24 Stk 260W, Sydøst

akrag
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 149
Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
Areal: 250
Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
Fremviser gerne i postnummer: 4970
Dagligt forbrug: ca. 15
Årligt forbrug: ca. 20
Geografisk sted: Rødby
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 5 gange

Re: Atmos Brændekedel

Indlæg af akrag » 29 jan 2021 17:13

skovløber: som jeg skrev indledningsvis, er jeg Orlan-mand. Skriver på vegne af en kollega, der bor langt væk, så jeg har ikke selv set den Atmos kedel. Tænkte bare at måske kunne han få lidt input . Men jeg tror nok han er kommet frem til at hans skorsten...godt nok en isokern modulopbygget- ikke trækker nok og så vil han sætte røgsuger på.

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: Atmos Brændekedel

Indlæg af John Skov Jensen » 29 jan 2021 20:35

akrag skrev:
29 jan 2021 17:13
skovløber: som jeg skrev indledningsvis, er jeg Orlan-mand. Skriver på vegne af en kollega, der bor langt væk, så jeg har ikke selv set den Atmos kedel. Tænkte bare at måske kunne han få lidt input . Men jeg tror nok han er kommet frem til at hans skorsten...godt nok en isokern modulopbygget- ikke trækker nok og så vil han sætte røgsuger på.
Det vil ikke hjælpe på hans problem

Trækket i kedlen genereres af røgsugeren
Er den i orden med rene vinkelrette vinger?
Kører sugeren korrekt, dvs let og frit?

Undertrykket i kedlen, kan forsvinde ved dårlige pakninger ved top af røggaskasse, bund af røggaskasse og lågen til nederste fyrkammer.
Er de tætte og i orden?

Og ja, forgasning stopper omgående når man åbner den nederste fyrlåge, så det at forgasningsflammen ikke ses når man åbner er ikke en indikation på en fejl

Morten Braae
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 1
Tilmeldt: 13 dec 2022 22:10

Min Atmos keddel overheder pludselig

Indlæg af Morten Braae » 13 dec 2022 22:30

Jeg har en Atmos DC 50 med 2 akku tanke. Hvorfor overheder min kedel pludselig? Jeg kører fyret ved 70 grader, men selvom nederste temp.måler på akkutank kun når 55 grader, så stiger temp. på kedlen meget hurtigt til 90+ grader og fyret køles ned med vand fra vandværket.
Jeg har lige fået skiftet temp.følere på røggas- og driftstermostat og fået en ny Honeywell reguleringsventil samt ny overhedningsventil.

Kan nogen give mig et tip?

Jeg har kun fyret med 1,5 opfyldning i brændkamret.

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: Atmos Brændekedel

Indlæg af John Skov Jensen » 14 dec 2022 05:48

Der er ingen tvivl om at dei problem skyldes for lavt flow i kedlen
Du bliver lige nødt til at lave en skitse over hvordan din kedel og akku er strikket sammen


Besvar