for lav kedeltemperatur på Atmos 32 KW
-
- Stoker I
- Indlæg: 16
- Tilmeldt: 05 dec 2009 19:03
for lav kedeltemperatur på Atmos 32 KW
på mit anlæg med Atmos 32 kw, kan jeg ikke få kedeltemperaturen meget højere end 72 grader, hvilket efter min mening er for lidt.
jeg har på mit fremløb mont. en ESBEventil der åbner ved 72 grader, og de siger ved passat, et det er grunden til at min kedeltemperatur er godt 70 grader, og råder mig til at mont. en ESBEVENTIL som eks. åbner ved enten 75 eller 78 grader, ENDDA MÅSKE 80 GRADER.
jeg har styr på min røgsuger, og min Honeywell så min trækregulator står som den skal.
jeg fyre med tørt træ, min skorsten er 100% ok osv.
jeg køre med trykekspantion, og har mont. kogesikring.
kan i give manden fra Passat ret i , at jeg bare skal mont en anden ESBEvetil, som først lukker op ved eks 78 grader, og at min kedeltemperatur SÅ vil stige til eks. de 80 grader.
jeg har på mit fremløb mont. en ESBEventil der åbner ved 72 grader, og de siger ved passat, et det er grunden til at min kedeltemperatur er godt 70 grader, og råder mig til at mont. en ESBEVENTIL som eks. åbner ved enten 75 eller 78 grader, ENDDA MÅSKE 80 GRADER.
jeg har styr på min røgsuger, og min Honeywell så min trækregulator står som den skal.
jeg fyre med tørt træ, min skorsten er 100% ok osv.
jeg køre med trykekspantion, og har mont. kogesikring.
kan i give manden fra Passat ret i , at jeg bare skal mont en anden ESBEvetil, som først lukker op ved eks 78 grader, og at min kedeltemperatur SÅ vil stige til eks. de 80 grader.
-
- Stoker III
- Indlæg: 61
- Tilmeldt: 21 nov 2009 15:04
- Mit fyr: Atmos 32 2 stk 1000 akk
- Areal: 272 + 50
- Brændsel: Brænde og briketter
- Fremviser gerne i postnummer: 4892
- Dagligt forbrug: 60 kg
- Årligt forbrug: 10 t
- Geografisk sted: Lolland Falster
Re: for lav kedeltemperatur på Atmos 32 KW
Hej
Jeg køre med Termovar 80 grader og lader på tanke med ca 82 grader, men forventer at komme op på ca 85 grader, min kedel er helt ny (startet i lørdags), og jeg tror der er en defekt honeywell termostat, til trækket da denne lukker ned ved 80 grader, så kedlen kun yder ca halvdelen, men løfter jeg lidt i spjældet selv, yder den over max effekt, og så stiger vandtemp til ca 86 grader.
Jeg køre med Termovar 80 grader og lader på tanke med ca 82 grader, men forventer at komme op på ca 85 grader, min kedel er helt ny (startet i lørdags), og jeg tror der er en defekt honeywell termostat, til trækket da denne lukker ned ved 80 grader, så kedlen kun yder ca halvdelen, men løfter jeg lidt i spjældet selv, yder den over max effekt, og så stiger vandtemp til ca 86 grader.
Med venlig hilsen
kim
Håber jeg måske kan hjælpe andre, med lidt viden om. vvb/gvv gulvvarme og radiator.
kim
Håber jeg måske kan hjælpe andre, med lidt viden om. vvb/gvv gulvvarme og radiator.
- pelle
- Supporter
- Indlæg: 3400
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
- Areal: 240
- Brændsel: gran og fyr og sol
- Fremviser gerne i postnummer: 6900
- Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
- Geografisk sted: lidt syd for herning
- Givet likes: 296 gange
- Modtaget likes: 368 gange
Re: for lav kedeltemperatur på Atmos 32 KW
Hej Lykkebo
Hvis det er sådan en du har, så skal den sidde på returen. Ellers får du det ikke til at virke. Kan bare læse du skriver den sidder på fremløbet. Går ud fra det er kedelkreds du mener. altså, mellem kedel og akkutank.
http://www.privatgrossisten.dk/shop/esb ... 3087p.html
Altså der hvor der står 2 på esbe, skal vende mod akku og 1 mod kedel.
Jeg har sådan en 60 graders på mit anlæg og der er kedel temp. hurtig oppe på 80. Nå. det kan da være jeg har misforstået noget...
mvh
Pelle
Hvis det er sådan en du har, så skal den sidde på returen. Ellers får du det ikke til at virke. Kan bare læse du skriver den sidder på fremløbet. Går ud fra det er kedelkreds du mener. altså, mellem kedel og akkutank.
http://www.privatgrossisten.dk/shop/esb ... 3087p.html
Altså der hvor der står 2 på esbe, skal vende mod akku og 1 mod kedel.
Jeg har sådan en 60 graders på mit anlæg og der er kedel temp. hurtig oppe på 80. Nå. det kan da være jeg har misforstået noget...
mvh
Pelle
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
-
- Stoker III
- Indlæg: 65
- Tilmeldt: 03 jan 2009 22:05
- Mit fyr: Orlan Super 40 kw
- Areal: 300
- Brændsel: Div.
- Fremviser gerne i postnummer: 4720
- Geografisk sted: Præstø/Sydsjælland
Re: for lav kedeltemperatur på Atmos 32 KW
Er det et problem hvis kedeltemp. kun ligger på 72-75 grader? Min orlan 40 kw ligger i det område indtil akkutankene næsten er varmet op, så stiger den til tankene er 90 grader.
C.
C.
- pelle
- Supporter
- Indlæg: 3400
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
- Areal: 240
- Brændsel: gran og fyr og sol
- Fremviser gerne i postnummer: 6900
- Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
- Geografisk sted: lidt syd for herning
- Givet likes: 296 gange
- Modtaget likes: 368 gange
Re: for lav kedeltemperatur på Atmos 32 KW
Hejrejnhold skrev:Er det et problem hvis kedeltemp. kun ligger på 72-75 grader? Min orlan 40 kw ligger i det område indtil akkutankene næsten er varmet op, så stiger den til tankene er 90 grader.
C.
Nej, det gør da ikke spor. Det er det samme der gør sig gældende her. I sidste stadie af fyringen går returen op på 70-80 grader og fremløbet kommer op på 90 grader. Så tankene ender også her med at være på 90 grader.
mvh
Pelle
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
-
- Stoker I
- Indlæg: 16
- Tilmeldt: 05 dec 2009 19:03
Re: for lav kedeltemperatur på Atmos 32 KW
altså forklar mig lige hvad forskellen er , om espe ventilen sidder på frem/retur siden, min sidder på fremløbet !!!
Altså på min atmos har jeg på mit fremløb mont. en 25/60 grundfosspumpe, lige efter sidder min espeventil(72 Graders) mellem mit fremløb og retur har jeg en kontraventil, så jeg blander mit fremløbsvand i returen, jeg har ved alm. drift ca 65 grader ind i kedelen.
Altså på min atmos har jeg på mit fremløb mont. en 25/60 grundfosspumpe, lige efter sidder min espeventil(72 Graders) mellem mit fremløb og retur har jeg en kontraventil, så jeg blander mit fremløbsvand i returen, jeg har ved alm. drift ca 65 grader ind i kedelen.
-
- Stoker I
- Indlæg: 16
- Tilmeldt: 05 dec 2009 19:03
Re: for lav kedeltemperatur på Atmos 32 KW
som pelle beskriver, sådan køre min atmos 32 kw nu, men jeg har stadig espeventilen på fremløbet, og det kører altså rigtig godtpelle » 21 Feb 2010, 18:09 skrev: Hej
Nej, det gør da ikke spor. Det er det samme der gør sig gældende her. I sidste stadie af fyringen går returen op på 70-80 grader og fremløbet kommer op på 90 grader. Så tankene ender også her med at være på 90 grader.
mvh
Pelle
- pelle
- Supporter
- Indlæg: 3400
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
- Areal: 240
- Brændsel: gran og fyr og sol
- Fremviser gerne i postnummer: 6900
- Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
- Geografisk sted: lidt syd for herning
- Givet likes: 296 gange
- Modtaget likes: 368 gange
Re: for lav kedeltemperatur på Atmos 32 KW
lykkebo » 22 Feb 2010, 08:18 skrev:altså forklar mig lige hvad forskellen er , om espe ventilen sidder på frem/retur siden, min sidder på fremløbet !!!
Altså på min atmos har jeg på mit fremløb mont. en 25/60 grundfosspumpe, lige efter sidder min espeventil(72 Graders) mellem mit fremløb og retur har jeg en kontraventil, så jeg blander mit fremløbsvand i returen, jeg har ved alm. drift ca 65 grader ind i kedelen.
Det virker sikkert ligeså godt at sætte det på fremløbet. Men, der er bare lige det ved det, at det er ulovligt. Der må ingen pumper eller ventiler være på fremløbet fra kedlen. Det drejer sig om sikkerhed. Der skal være fri op til den åbne eks. Eller du har måske trykeks. Det er kedlen vistnok godkendt til.
Muligt, jeg misforstår dig. Kan du lægge en tegning ind.
mvh
Pelle
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
-
- Stoker I
- Indlæg: 16
- Tilmeldt: 05 dec 2009 19:03
-
- Stoker I
- Indlæg: 16
- Tilmeldt: 05 dec 2009 19:03
Re: for lav kedeltemperatur på Atmos 32 KW
og så køre det vel lige så godt !!! eller er jeg galt på den !!