Re: for lav kedeltemperatur på Atmos 32 KW

Indlæg af pelle »

Hej

Nå ja. Kan godt se i det første indlæg at der er lukket eks og kogningssikring. :oops: Så ingen problem der.
At shunt sidder på returen er jo nok fordi vi er vant til at brændekedler er med åben eks. Der må der intet være på fremløb.
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.

Dsl564616
Stoker VI
Stoker VI
14
Indlæg: 220
Tilmeldt: 09 sep 2009 20:53
Mit fyr: Scotte
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Geografisk sted: Vebbestrup

Re: for lav kedeltemperatur på Atmos 32 KW

Indlæg af Dsl564616 »

Hvor lang tid bruger i samletset på at varme tankene op til 90gr ?? Hvor store er de ? Hvor lang tid kan de holde varme ?
Besvar