Fryser med Baxi Solo innova LC 20

Indlæg af hudle »

Hej

JEg har et Baxi LC20 (med iltstyring)

Har et hus på 320 m2 med 1. sal der sakl opvarmes. Jeg har kæmpe problemer med at varme huset op og specielt ude ved de 2 yderste radiatore på 1. salen. det er dem der er længst væk fra fyret.

Jeg ved ikke om man kan få forskellige pumper med pumpetryk eller det er noget andet.. min lagertank er på 1500 liter og har en varme i midten af beholderen på ca 47 grader konstant. I varmvandsbeholderen kan jeg holde ca 60-70 grader... Synes det er mega irriterende for selvom jeg passer fyret hele tiden og fyrer i løbet af dagen så bliver det til lige lidt,,,

Det er et kombi fyr, hvor der er koblet et gammel oliefyr til, men det bliver ikke brugt mere, men kun selve varmvandsbeholderen i oliefyret bliver brugt til varmt vand til brugsvand.

HAr tænkt på om det skal pilles helt ned og så invistere i en ny varmtvandsbeholder og så smide oliefyret ud. om det måske kan hjælpe

nogen der kan hjælpe.

På forhånd tak og god jul
Ejer af www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: Fryser med Baxi Solo innova LC 20

Indlæg af thy »

hudle skrev:Hej

JEg har et Baxi LC20 (med iltstyring)

Har et hus på 320 m2 med 1. sal der sakl opvarmes. Jeg har kæmpe problemer med at varme huset op og specielt ude ved de 2 yderste radiatore på 1. salen. det er dem der er længst væk fra fyret.

Jeg ved ikke om man kan få forskellige pumper med pumpetryk eller det er noget andet.. min lagertank er på 1500 liter og har en varme i midten af beholderen på ca 47 grader konstant. I varmvandsbeholderen kan jeg holde ca 60-70 grader... Synes det er mega irriterende for selvom jeg passer fyret hele tiden og fyrer i løbet af dagen så bliver det til lige lidt,,,

Det er et kombi fyr, hvor der er koblet et gammel oliefyr til, men det bliver ikke brugt mere, men kun selve varmvandsbeholderen i oliefyret bliver brugt til varmt vand til brugsvand.

HAr tænkt på om det skal pilles helt ned og så invistere i en ny varmtvandsbeholder og så smide oliefyret ud. om det måske kan hjælpe

nogen der kan hjælpe.

På forhånd tak og god jul
ja ud med den gamle kedel.... skruv varmvandet ned til 60 indtil...

røg rørene bagerst bør renses med børste til boremaskine.... det giver noget højer virkningsgrad :great:
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: Fryser med Baxi Solo innova LC 20

Indlæg af thy »

thy skrev: ja ud med den gamle kedel.... skruv varmvandet ned til 60 indtil...

røg rørene bagerst bør renses med børste til boremaskine.... det giver noget højer virkningsgrad :great:

hvis der skrues for meget op på alle termostaterne inden de sidste kan trykket/varme være meget begrænset... pumpen bør nok stå på fuld skrue...
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
hudle
Stoker XII
Stoker XII
15
Indlæg: 662
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
Areal: 320
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6950
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Blevet takket: 2 gange

Re: Fryser med Baxi Solo innova LC 20

Indlæg af hudle »

Jeg kan ikke rigtig regulere varmtvandet så godt for som sagt så er oliefyret gammelt og der sidder en varmeveksler troe jeg det er .. det er sådan en 3vejs funktions ting. den er godt slidt og så er det lidt på gefühl når jeg skal justere..

Fyret er renset for nylig.. det skal vel ikke renses hver måned :-)

Vi har begrænset termostaterne for fyret kan slet ikke følge med hvis der lukkes op for varme over det hele på en gang.. så kommer der aldrig varme på fyret. Alle 3 pumper står på fuld skrue, men det virker ikke så meget som ønsket...

Gerne mange flere svar :-)
Ejer af www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: Fryser med Baxi Solo innova LC 20

Indlæg af thy »

tja... mange renser 1gang per uge
jeg ville rense mindst 1gang per måned ikke mindst nu hvor det åben bart kniber...
det er specilt de lodrette rør der skal renses i bund det er dem der skal snuppe det sidste...

min bror har en gang haft dem fyldt så meget at smeden måtte næsten skære spiralerne fri...

kan se du har iltstyring på er det calibreret.... og hvad kører du med af ilt%
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
mejeristen
Stoker XVII
Stoker XVII
15
Indlæg: 2675
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8450
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange

Re: Fryser med Baxi Solo innova LC 20

Indlæg af mejeristen »

hudle skrev:
Fyret er renset for nylig.. det skal vel ikke renses hver måned :-)
Hvaad. :shock: :shock: :shock: mit BAXI bonus 30 blive renset ca hver 14. dag når røggastemp. er steget med 50 grd.


hudle skrev: Vi har begrænset termostaterne for fyret kan slet ikke følge med hvis der lukkes op for varme over det hele på en gang.. så kommer der aldrig varme på fyret. Alle 3 pumper står på fuld skrue, men det virker ikke så meget som ønsket...

Gerne mange flere svar :-)
Kan du ikke lige tegne et diagram over hvordan dit anlæg er skruet sammen. såm blive det nemmere at komme med kvalificerede bud på løsninger icon_cheesygrin.gif
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: Fryser med Baxi Solo innova LC 20

Indlæg af thy »

Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
hudle
Stoker XII
Stoker XII
15
Indlæg: 662
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
Areal: 320
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6950
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Blevet takket: 2 gange

Re: Fryser med Baxi Solo innova LC 20

Indlæg af hudle »

kanon med diagram.. jeg får det lige lavet i et tegneprogram og så kan der jo komme bud.. det ville være kanon.. tak
Ejer af www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
Dsl564616
Stoker VI
Stoker VI
14
Indlæg: 220
Tilmeldt: 09 sep 2009 20:53
Mit fyr: Scotte
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Geografisk sted: Vebbestrup

Re: Fryser med Baxi Solo innova LC 20

Indlæg af Dsl564616 »

Jeg synes det lyder helt vildt at du har tre cirkulationspumper til dit hus. Jeg har kun en cirkulationspumpe og den står på 2 og den følger sagtens med.
hudle
Stoker XII
Stoker XII
15
Indlæg: 662
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
Areal: 320
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6950
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Blevet takket: 2 gange

Re: Fryser med Baxi Solo innova LC 20

Indlæg af hudle »

hmm jeg ved ikke hvad der gør det.. men der sidder en pumpe på fremløb fra tanken.. Så sidder der en på centralvarme fremløb og så en som jeg ikke ved hvad bruges til..

Jeg ar 320 m2 i to plan at varme op.. og det kan ikke følge med
Ejer af www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)

Besvar