Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Manglende træk i skorsten overtryk

Alt om fastbrændsel, brændekedler osv
Atmos, Vigas, Solo Innova, Bonus og alt andet om brændekedler
Jensen81
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 6
Tilmeldt: 10 feb 2023 18:27
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 1 gang

Manglende træk i skorsten overtryk

Indlæg af Jensen81 » 10 feb 2023 18:34

Hjælp :roll: :roll:

Jeg er stødt ind i et større problem

Har lige fået installeret et Atmos Dc32s
Når jeg tænder op og starter røggas motorer fiser der røg under ud i min renselem på skorstenen isokern 7’5 meter høj

Hvis jeg ikke tænder motor kan jeg tænde en avis op i renselem og alt røg blir taget,

Der er frit hele vejen op ca 18 cm diameter
Men det som om at når kedlen skal tænde op danner den overtryk og jeg får røg i mit hus

Vad kan afhjælpe problemet?

Er jeg ude i at skulle købe en stål indsats, selv her var min fejer i tvivl on dette ville hjælpe,

Han har kigget på det i dag og kan simpelhen ikke forstå jeg ikke får træk nok i skorstenen

Nogen med godt bud? Ville en stål indsats kunne klare opgaven evt med røgsuger?

Står lige pt med håret i postkassen da jeg begynder at mangle varme i huset :/


Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: Manglende træk i skorsten overtryk

Indlæg af John Skov Jensen » 10 feb 2023 19:18

Jeg tror ikke at det vil hjælpe med stålindsats, der er bare ikke meget træk i en kold skorsten

Min egen skorsten kan gøre det samme p.. som din hvis den er helt kold

En aspirotor kan sikkert hjælpe (har selv en monteret), men den gør ikke noget ved problemet ved vindstille vejr

Så hvis du ikke kan tætne renselågen og det ikke hjælper at tænde røggassugeren et minuts tid eller to inden opfyring (for at tvinge trækket i skorstenen igang), ville jeg kikke på en elektrisk røgsuger

Jensen81
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 6
Tilmeldt: 10 feb 2023 18:27
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 1 gang

Re: Manglende træk i skorsten overtryk

Indlæg af Jensen81 » 10 feb 2023 19:40

Hvad hvis jeg tog en stål indsats og en elektrisk røgsuger ville det hjælpe?

Jeg har spurgt en forhandler som fortalte at hvis der har været tidligere huller i skorsten som min grundet tidligere fyr samt gas kan det sikkert være at den ikke kan hjælpe da den kan trække falsk luft

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: Manglende træk i skorsten overtryk

Indlæg af John Skov Jensen » 11 feb 2023 05:03

Er der andet tilkoblet end din skorsten end din Atmos?
Sidder renselemmen nede i bunden af skorstenen, eller der flere renselemme?

Jensen81
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 6
Tilmeldt: 10 feb 2023 18:27
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 1 gang

Re: Manglende træk i skorsten overtryk

Indlæg af Jensen81 » 11 feb 2023 09:03

Der er kun fyret og ikke andet det står i min kælder og der er kun 1 renselem i kælder og se der frit op igennem skorstenen


Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange

Re: Manglende træk i skorsten overtryk

Indlæg af Hjemme teori » 11 feb 2023 11:37

Tidligere huller skulle gerne være lukket korrekt, så de bør ikke trækket noget luft. Hvilket de vel heller ikke gør hvis der kun kommer røg ud af renselem. Ellers ville det jo også komme ud af tidligere "huller".

Med den dimension og højde skal den kunne køre, du skal bare lige lære den at kende.

Som John skriver prøv at lade blæseren køre noget tid inden du tænder op. 2 minutter eller 10 minutter, hvad der nu skal til.

Hvis det ikke hjælper eller tiden er meget lang, så måske lige et skud med en ukrudts brænder gennem bypass og så tænde op.

Jeg selv tænder op med høvlspåner og bruger aldrig bypass. Det tager lidt længere tid, men underforbrændingen starter med det samme uden ret meget røg. Og blæser bliver aldrig overophedet, da røgen altid køles gennem fyret.
Mvh. Sophus

Brugeravatar
Smoelfen
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 147
Tilmeldt: 30 nov 2019 11:25
Mit fyr: Ikke udfyldt
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 61 gange

Re: Manglende træk i skorsten overtryk

Indlæg af Smoelfen » 11 feb 2023 14:32

Måske er der undertryk i kælderen, når du tænder røggas motor. Hvis denne sidder efter Atmos og før renselem, kan det give undertryk i kælder ift. renselem. Bare en ide :shock: Prøv at åbne et vindue under optænding :P
Fysikken foreskriver jo, at der altid vil være et højere tryk "på udgangen af en blæser ift. indgangen", så mon ikke dette måske er en mulighed icon_cheesygrin.gif

Mvh Smoelfen.
”Budget er noget man lægger, når man ikke har råd”
Citat Smoelfen tilhænger af perpetuum mobile

Jensen81
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 6
Tilmeldt: 10 feb 2023 18:27
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 1 gang

Re: Manglende træk i skorsten overtryk

Indlæg af Jensen81 » 11 feb 2023 19:16

Nej der fuld åbent i de fleste rum i min kælder men ellers et godt indput:)
Jeg har udluftnings kanaler i mange rum i kælderen så der altid er tørt og jeg åbner min garage i kælderen under optænding der er mit fyr monteret i den gamle garage :)

Nogen der ved om en stål indsats i min skorsten ville virke og evt monteret med en elektrisk suger

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: Manglende træk i skorsten overtryk

Indlæg af John Skov Jensen » 11 feb 2023 19:21

Jeg tror ikke en stålindsats vil løse dit problem, hvis din skorsten ellers er i orden, velisoleret, isokern eller lign

Røgsuger vil virke, det er sikkert
Men en træls merudgift på noget der normalt ikke er nødvendigt

Jensen81
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 6
Tilmeldt: 10 feb 2023 18:27
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 1 gang

Re: Manglende træk i skorsten overtryk

Indlæg af Jensen81 » 11 feb 2023 20:45

Jeg kunne godt finde på at gå med livrem og seler og bare få købt en stål indsats og så en elektrisk på toppen jeg skal bare vide om det virker, min kone vil ikke lade mig fyre op med mindre alt røg er væk :) og vi vil helst ikke tage chancer i det her


Besvar