[profil][/profil]
hej
er der nogen som har både stoker og et brændefyr koblet sammen ?? og hvordan er det koblet sammen ??
eller skal jeg hellere satse på en brændeovn...det bare fordi jeg har et brændefyr ståene.
sjusk
stoker + brændefyr
-
- Stoker IV
- 16
- Indlæg: 115
- Tilmeldt: 17 jun 2007 22:30
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Gram sønderjylland
- Ole S.
- Stoker XVI
- 17
- Indlæg: 1876
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
- Areal: 105+40 uisolværksted
- Brændsel: Træpiller
- Årligt forbrug: sæson 07-08 3460 kg
- Geografisk sted: Nordjylland
Re: stoker + brændefyr
Hej
Der findes en mængde diagramer på forum lavet at en Ernst Drastrup, prøv at søge lidt rundt omkring.
Der findes en mængde diagramer på forum lavet at en Ernst Drastrup, prøv at søge lidt rundt omkring.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Multi 22 på Viadrus kedel, Trækstabilisator
Røgvender over herd, plader midt i kedlen.
Timetæller, Vvb 140 l.
Ca 6 meter isokern, 25 m. præ isolerede pexrør
Multi 22 på Viadrus kedel, Trækstabilisator
Røgvender over herd, plader midt i kedlen.
Timetæller, Vvb 140 l.
Ca 6 meter isokern, 25 m. præ isolerede pexrør
-
- Stoker XVI
- 16
- Indlæg: 1945
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
-
- Stoker IV
- 16
- Indlæg: 115
- Tilmeldt: 17 jun 2007 22:30
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Gram sønderjylland
Re: stoker + brændefyr
halløj
har du et diagram af hvordan og hva der skal bruges til det ??
er de bare sat i serie så man faktisk varmer den andens kedel op også
eller er der noget styring på
sjusk
har du et diagram af hvordan og hva der skal bruges til det ??
er de bare sat i serie så man faktisk varmer den andens kedel op også
eller er der noget styring på
sjusk
-
- Stoker XVI
- 16
- Indlæg: 1945
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: stoker + brændefyr
Hej Fætter..
Ja, de to kedler er sat i serie. Ingen styring af nogen art. Pillefyret sidder på afgangen, og fastbrændere er på returen.
Ja, de to kedler er sat i serie. Ingen styring af nogen art. Pillefyret sidder på afgangen, og fastbrændere er på returen.
-
- Stoker IV
- 16
- Indlæg: 115
- Tilmeldt: 17 jun 2007 22:30
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Gram sønderjylland
Re: stoker + brændefyr
hejsa
det var noget i den stil jeg havde tænkt på
du skriver der ikke er akkumukeringstank på..hvordan funker det så når du fyrer godt op ??tænker på om det ikke begynder at koge hvis den ikke kan komme af med varmen ??eller holder du bare øje med det når du fyrer så ??
sjusk
det var noget i den stil jeg havde tænkt på
du skriver der ikke er akkumukeringstank på..hvordan funker det så når du fyrer godt op ??tænker på om det ikke begynder at koge hvis den ikke kan komme af med varmen ??eller holder du bare øje med det når du fyrer så ??
sjusk
-
- Stoker IV
- 14
- Indlæg: 132
- Tilmeldt: 11 jan 2010 21:58
Re: stoker + brændefyr
Det er såmænd ikke så kompliceret,hvis man kan leve uden alle de moderne ventiler,termostater,ect.ect.
Jeg har olifyr,brændekeddel,akkutank og stoker,koblet sammen på samme streng.
Det er kun et spørgsmål om hele vejen igennem at holde styr på frem og retur,og hele vejen igennem sørge for at uanset hvilket anlæg der bruges skal der være fri passage til expansion.
For at undgå afkøling gennem det anlæg der ikke bruges,sættes en kuglehane på den ene streng,så er cirkulation stoppet,men kedlen kan stadig trække "vejret" op i expansion
Jeg har olifyr,brændekeddel,akkutank og stoker,koblet sammen på samme streng.
Det er kun et spørgsmål om hele vejen igennem at holde styr på frem og retur,og hele vejen igennem sørge for at uanset hvilket anlæg der bruges skal der være fri passage til expansion.
For at undgå afkøling gennem det anlæg der ikke bruges,sættes en kuglehane på den ene streng,så er cirkulation stoppet,men kedlen kan stadig trække "vejret" op i expansion