luft i systemet

Alt om fastbrændsel, brændekedler osv
Atmos, Vigas, Solo Innova, Bonus og alt andet om brændekedler
john5544++
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 52
Tilmeldt: 05 jan 2022 12:13
Mit fyr: orlan 40 standard+blackstar 16 kw med v7
Areal: 254
Brændsel: træ
Fremviser gerne i postnummer: 8700
Modtaget likes: 1 gang

Re: luft i systemet

Indlæg af john5544++ » 24 jul 2022 16:23

røret løber fra toppen af fyret og op til toppen af akkumuleringstanken som står på loftet i garagen( direkte uden nogen t-stykke). røret til varmtvandsbeholderen kommer fra toppen af akkumuleringstanken( der hvor luftpotten også er ) og herfra løber det hen til et t-stykke som kører til 200 Liters ekspansionsbeholder og videre til toppen af varmtvandsbeholderen. Jeg har kun overtryksventil ved ekspansionsbeholderen


Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange

Re: luft i systemet

Indlæg af Hjemme teori » 24 jul 2022 17:39

Ja, så er problemet at ekspansion er for lille (hvis din buffer er 2500L fyret 100L og installationen 200L har du i alt 2800L i anlægget, det giver et minimums ekspansion på 228L men helst 280L ) fortrykket skal være højeste højde over ekspansionsbeholder * 0,1 + 0,2. Så hvis feks. 5 meter, 5*0,1+0,2 = 0,7bar .

Trykket i din nuværende kan du teste når anlægget er helt koldt 0,2 bar. Så skal fortrykket være som beskrevet ovenfor.
Og så ville jeg hurtigst muligt få sat en overtryksventil ved kedlen. Som dit er lavet kan der skulle flere hundrede liter vand ud, før der kommer damp til overtryksventilen. og det tager altså rigtig langt tid at få 200L vand gennem denne, så tror jeg noget er gået i stykker inden. Der må heller ikke være afspæringshaner mellem kedel og overtryksventil. Det betyder jo hos dig at du ikke kan isolere Buffer. Det er meget vand at tappe af, før man kan pille ved kedlen!
Mvh. Sophus

john5544++
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 52
Tilmeldt: 05 jan 2022 12:13
Mit fyr: orlan 40 standard+blackstar 16 kw med v7
Areal: 254
Brændsel: træ
Fremviser gerne i postnummer: 8700
Modtaget likes: 1 gang

Re: luft i systemet

Indlæg af john5544++ » 25 jul 2022 09:51

tusind tak for svar. du skriver at der ikke må være afspæringshaner mellem fyr og buffer. Er det t stykket på tegningen du mener og at jeg har forkert rørføring ?. Kan jeg montere overtryksventilen på den streng som kommer fra fyret op til akkutanken ( toppen af tanken)

Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange

Re: luft i systemet

Indlæg af Hjemme teori » 25 jul 2022 15:08

Nej jeg skriver at der ikke må være haner mellem kedel og overtryksventil. Og da din overtryksventil sidder efter buffer, må du ikke have haner mellem kedel og buffer.

Og jeg selv har altid have haner mellem buffer og kedel/anlæg, da jeg ikke gider tømme buffer fordi, jeg skal pille ved nogen af delene.

Jeg forstår ikke helt hvor du vil sætte overtryksventilen, men lige efter kedlen (10cm) er et godt sted.
Mvh. Sophus

Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange

Re: luft i systemet

Indlæg af Hjemme teori » 25 jul 2022 15:14

uddrag fra AT vejledningen

2.10. Sikkerhedsventil

Hver kedel i et lukket anlæg skal være udstyret med mindst én sikkerhedsventil, tilsluttet kedlens top, som er i uafspærrelig forbindelse med kedlens øverste vandrum, hvor eventuel damp vil samles. Det kan anbefales, at åbne anlæg også udstyres med sikkerhedsventil, som anført ovenfor. Sikkerhedsventilen vil være en ekstra sikkerhed mod utilsigtet trykstigning grundet eksempelvis risikoen for isdannelser i sikkerhedsledningen.
Se også afsnit 2.15.

Tilgangsrøret skal udformes således, at sikkerhedsventilens kapacitet og funktion ikke påvirkes. Der må ikke være indsat noget armatur i tilgangsrøret.

Afblæsning fra sikkerhedsventilerne skal ske farefrit. Afblæsningsrøret skal udmunde synligt og farefrit ved gulvafløb. Udmundingen skal være skråt afskåret. Er afblæsningsmængden større end 600 kW, skal afblæsningsledningen normalt føres til det fri, beskyttes mod sne o.l., grundet risikoen for tilstopning, og umiddelbart ved sikkerhedsventilen afdrænes med et melderør til fyrpladsen.

Hver kedel skal normalt have egen afblæsningsledning, som er udformet så ledes, at sikkerhedsventilens kapacitet og funktion ikke påvirkes.

Hver sikkerhedsventil skal kunne afblæse kedlens maksimale varmeydelse i form af damp ved et tryk, som sikrer, at ingen anlægsdele udsættes for et højere tryk end deres respektive, tilladte maksimaltryk.

Sikkerhedsventilen må ikke have styr på vandsiden og skal have en mindstelysning på 15 mm af hensyn til risikoen for kalkdannelse.

Sikkerhedsventilen skal have letteanordning, der ved aktivering løfter ventilkeglen i forhold til ventilsædet.

Sikkerhedsventilen skal være fremstillet og mærket i overensstemmelse med bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr (3).
Mvh. Sophus


john5544++
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 52
Tilmeldt: 05 jan 2022 12:13
Mit fyr: orlan 40 standard+blackstar 16 kw med v7
Areal: 254
Brændsel: træ
Fremviser gerne i postnummer: 8700
Modtaget likes: 1 gang

Re: luft i systemet

Indlæg af john5544++ » 26 jul 2022 11:24

tusind tak. Et sidste spørgsmål. hvis der kommer luft i systemet kan det så gøre at trykket falder ?. Når jeg har fyret helt op og buffertanken er 80 grader og jeg har luftet ud er alt ok. når der så er 80 grader i buffertanken plejer jeg at have varme til ca 3 dage (om sommeren) inden jeg skal fyre igen ,men nogle gange går der luft i varmtvandsbeholderen og trykket forsvinder. Kan det hænge sammen med det luft som kommer i varmtvandsbeholderen

john5544++
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 52
Tilmeldt: 05 jan 2022 12:13
Mit fyr: orlan 40 standard+blackstar 16 kw med v7
Areal: 254
Brændsel: træ
Fremviser gerne i postnummer: 8700
Modtaget likes: 1 gang

Re: luft i systemet

Indlæg af john5544++ » 26 jul 2022 18:41

@John Skov Jensen . hej john skov jensen. Hvis du får tid vil du så kigge på min tegning ?. mvh john

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: luft i systemet

Indlæg af John Skov Jensen » 26 jul 2022 20:10

john5544++ skrev:
26 jul 2022 18:41
@John Skov Jensen . hej john skov jensen. Hvis du får tid vil du så kigge på min tegning ?. mvh john
Jeg kikker på den i morgen :great:

Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange

Re: luft i systemet

Indlæg af Hjemme teori » 26 jul 2022 20:40

john5544++ skrev:
26 jul 2022 11:24
tusind tak. Et sidste spørgsmål. hvis der kommer luft i systemet kan det så gøre at trykket falder ?. Når jeg har fyret helt op og buffertanken er 80 grader og jeg har luftet ud er alt ok. når der så er 80 grader i buffertanken plejer jeg at have varme til ca 3 dage (om sommeren) inden jeg skal fyre igen ,men nogle gange går der luft i varmtvandsbeholderen og trykket forsvinder. Kan det hænge sammen med det luft som kommer i varmtvandsbeholderen
Nej!

Det er den anden vej rundt, når trykket forsvinder kommer der luft i systemet.

Men der kan godt være luft tilbage i systemet som ikke er et problem når trykket er 2,5 bar, men når trykket falder til 0,5 bar fylder luften 5 gange så meget og så er den samme luft pludselig et problem
Mvh. Sophus

john5544++
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 52
Tilmeldt: 05 jan 2022 12:13
Mit fyr: orlan 40 standard+blackstar 16 kw med v7
Areal: 254
Brændsel: træ
Fremviser gerne i postnummer: 8700
Modtaget likes: 1 gang

Re: luft i systemet

Indlæg af john5544++ » 27 jul 2022 09:48

tak. det giver god mening