Re: luft i systemet

Indlæg af John Skov Jensen » 27 jul 2022 13:32

Hvilket tryk har du i anlægget når det er afkølet?
Hvad er dit fortryk i ekspansionsbeholderen? Det bør kun være 0,1 til 0,2 bar under anlægstrykket ved koldt anlæg. Dette for at udnytte din ekspansionsvolumen bedst muligt.
På en kraftig kedel som din kan der opstå sporadiske "pletkogninger hvis trykket er for lavt" Derfor bør du sigte efter et tryk på koldt anlæg på 1,5 bar, og et fortryk i eksempelvis 1,3-1,35 bar.

Så kan det være at vi kan "nøjes" med den ekspansionsvolumen du har, hvis den udnyttes og fungerer optimalt. Det vil tiden vise, når fortryk er justeret (Uden der står anlægstryk på modsatte side af ballonen) og anlægstrykket efterfølgende er justeret. Så vil en opvarmning til max temp i akku vise om trykket forbliver under din sikkerhedsventils åbningstryk, som forventelig er 2,5 bar. Hvis ikke, er der ingen vej uden om mere ekspansions volumen.
Et anlæg der smider vand ud af sikkerhedsventilen ved varm anlæg, vil mangle denne vandvolumen næste gang kedlen arbejder med høj fremløbstemperatur og et relativt lavt tryk når akku er kold men i opvarmnings fase. Så vil trykket være så lavt at der nemt opstår "pletkogning" og dermed luft

Jeg har selv monteret en udluftningspotte umiddelbart efter kedelfremløb, inden fremløbet ender i akku eller andet. Netop for at nappe en evt. luftboble inden den når videre ud i anlægget. Så din luftpotte kan du med fordel supplere med en til i direkte forbindelse med fremløbet, stående lodret oven på røret der er monteret på fremløbsstudsen.


john5544++
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 52
Tilmeldt: 05 jan 2022 12:13
Mit fyr: orlan 40 standard+blackstar 16 kw med v7
Areal: 254
Brændsel: træ
Fremviser gerne i postnummer: 8700
Modtaget likes: 1 gang

Re: luft i systemet

Indlæg af john5544++ » 28 jul 2022 10:47

Fortrykket er stillet til 1,5 bar og anlægget pletkoger akkurat som du beskriver. Jeg har længe haft mistanke til at det er volumen i ekspansionsbeholderen som er for lille men alle de vvs´ere jeg har snakket med siger at det tror de ikke. Dejlig at få ret. Jeg køber en større og montere en ekstra luftpotte som du skriver. Kan du se på tegningen om min rørføring er 100% rigtig eller jeg kan ændre noget. Tusind Tusind tak. Mvh john

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: luft i systemet

Indlæg af John Skov Jensen » 28 jul 2022 11:33

Hvis fortrykket er 1,5 bar, ville jeg justere anlægstrykket til 1,6 bar ved helt koldt og afkøket anlæg

Kikker lige lidt videre på din tegning i aften

john5544++
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 52
Tilmeldt: 05 jan 2022 12:13
Mit fyr: orlan 40 standard+blackstar 16 kw med v7
Areal: 254
Brændsel: træ
Fremviser gerne i postnummer: 8700
Modtaget likes: 1 gang

Re: luft i systemet

Indlæg af john5544++ » 28 jul 2022 18:47

Hvis jeg stiller anlægstrykket til 1,6 bar lukker den vand ud når akkutanken er ved at være varm. når den så bliver kold igen går trykket næsten i nul og der kommer luft i anlægget . næste gang jeg skal fyre op og den så næsten er i nul kan jeg jo ikke rigtig lufte ud da der ikke er tryk på. så kommer jeg enten vand på anlægget så jeg kan lufte ud ,ellers fyrer jeg bare op og venter med at lufte ud til der er tryk på igen. Håber det giver mening

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: luft i systemet

Indlæg af John Skov Jensen » 28 jul 2022 18:51

john5544++ skrev:
28 jul 2022 18:47
Hvis jeg stiller anlægstrykket til 1,6 bar lukker den vand ud når akkutanken er ved at være varm. når den så bliver kold igen går trykket næsten i nul og der kommer luft i anlægget . næste gang jeg skal fyre op og den så næsten er i nul kan jeg jo ikke rigtig lufte ud da der ikke er tryk på. så kommer jeg enten vand på anlægget så jeg kan lufte ud ,ellers fyrer jeg bare op og venter med at lufte ud til der er tryk på igen. Håber det giver mening
Så er vejen frem noget mere ekspansions kapacitet

Jeg har selv knap 3000l vand i mit eget system, med 600l ekspansion. Det giver et meget stabilt tryk og mindre kan også gøre det

Så du må ud og shoppe :-)


Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: luft i systemet

Indlæg af John Skov Jensen » 28 jul 2022 18:56

En ny til 700kr
Og en god størrelse

https://www.dba.dk/ekspansionsbeholder- ... 086893235/

john5544++
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 52
Tilmeldt: 05 jan 2022 12:13
Mit fyr: orlan 40 standard+blackstar 16 kw med v7
Areal: 254
Brændsel: træ
Fremviser gerne i postnummer: 8700
Modtaget likes: 1 gang

Re: luft i systemet

Indlæg af john5544++ » 29 jul 2022 08:06

Tusind tak . Det gør jeg. Hvad med den måde som rørerne er trukket på. Er der noget der er forkert. Tænker mest på den måde som ekspansionsbeholderen er monteret på med det t stykke som kommer fra akkumuleringstanken og kører videre til varmtvandsbeholderen om der er den rigtige måde

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: luft i systemet

Indlæg af John Skov Jensen » 31 jul 2022 06:46

john5544++ skrev:
29 jul 2022 08:06
Tusind tak . Det gør jeg. Hvad med den måde som rørerne er trukket på. Er der noget der er forkert. Tænker mest på den måde som ekspansionsbeholderen er monteret på med det t stykke som kommer fra akkumuleringstanken og kører videre til varmtvandsbeholderen om der er den rigtige måde
Er lige på firmarejse, kikker lidt mere på det i starten af ugen

john5544++
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 52
Tilmeldt: 05 jan 2022 12:13
Mit fyr: orlan 40 standard+blackstar 16 kw med v7
Areal: 254
Brændsel: træ
Fremviser gerne i postnummer: 8700
Modtaget likes: 1 gang

Re: luft i systemet

Indlæg af john5544++ » 31 jul 2022 09:58

det er perfekt. tak og god tur

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: luft i systemet

Indlæg af John Skov Jensen » 02 aug 2022 16:41

Som jeg læser dit diagram, så er der kun opvarmning af din vvb når der er flow på strengen til huset, så jeg tænker du altid har flow til huset, eller?

Men jeg ville flytte din nuværende ekspansionsbeholder over på en noget koldere placering end fremløbet mellem akku og vvb, da høje temperaturer nedsætter levetiden på din ekspansionsbeholders "ballon"