Hastighedsstyring af ladepumpe

Alt om fastbrændsel, brændekedler osv
Atmos, Vigas, Solo Innova, Bonus og alt andet om brændekedler
Besvar
Brugeravatar
Rakjaer
Stoker VI
Stoker VI
6
Indlæg: 223
Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
Areal: 800m2/ 4 boligenhed
Brændsel: Håndbrænde + Piller
Fremviser gerne i postnummer: 3310
Årligt forbrug: 95.000kW
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 11 gange

Hastighedsstyring af ladepumpe

Indlæg af Rakjaer »

Hej alle

Min ide udspringer sig lidt af arbejdet med solvarmen. Min tanke er at have en ladepumpe med variabel hastighed. Den skulle virke således:

Ved start af pumpen (signal fra fyret) tændes pumpen på eksempelvis 40% som minimum hastighed.

Termostaten/shunt funktionen i pumpen fungerer helt normalt.

Styringen måler på frem løbet og sørger for at holde omdrejningerne på pumpen tilpas lave således at fremløbet holdes på 90*.

Motivationen til at lave systemet er at opnå så god lagdeling som muligt.

Hvad tænker i? Ser i nogle faldgruber?
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Re: Hastighedsstyring af ladepumpe

Indlæg af John Skov Jensen »

Det skal sikkert nok virke
Men i mit eget system er fremløbstemp ganske stabil, når kedlen er kommet op i drifttemp

Er din ladeventil ikke i stand til at holde stabil fremløbstemp?
svanggaard
Stoker XV
Stoker XV
10
Indlæg: 1214
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Mit fyr: RTB 10kW/ATMOS DC18S/Morsø
Areal: 189+110VVB
Brændsel: Selvskovet brænde, træpiller og sol
Fremviser gerne i postnummer: 9830
Geografisk sted: Tæt på Hjørring
Har takket: 147 gange
Blevet takket: 282 gange

Re: Hastighedsstyring af ladepumpe

Indlæg af svanggaard »

Temperaturen bliver vel styret at termostaten i din laddomat? Umiddelbart giver det ikke mening at hastighedsregulere pumpen. Hvis du vil have højere temperatur til buffertanken, er det langt bedre at udskifte termostaten med en som åbner ved højere temperatur.
Brugeravatar
Rakjaer
Stoker VI
Stoker VI
6
Indlæg: 223
Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
Areal: 800m2/ 4 boligenhed
Brændsel: Håndbrænde + Piller
Fremviser gerne i postnummer: 3310
Årligt forbrug: 95.000kW
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 11 gange

Re: Hastighedsstyring af ladepumpe

Indlæg af Rakjaer »

Ladeventilens funktion er at styre den mindst tilladelig retur temperatur, den er ligeglad med fremløbstemperaturen.

Har fundet denne som har lidt af den funktion jeg tænker på
https://www.lkarmatur.com/globalassets/ ... ve_en2.pdf
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
svanggaard
Stoker XV
Stoker XV
10
Indlæg: 1214
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Mit fyr: RTB 10kW/ATMOS DC18S/Morsø
Areal: 189+110VVB
Brændsel: Selvskovet brænde, træpiller og sol
Fremviser gerne i postnummer: 9830
Geografisk sted: Tæt på Hjørring
Har takket: 147 gange
Blevet takket: 282 gange

Re: Hastighedsstyring af ladepumpe

Indlæg af svanggaard »

Det er rigtigt at en ladeventils primære opgave er at styre returtemperaturen. Så længe returen ikke er varm nok sendes der ikke vand til buffertanken.

I praksis bestemmer ladeventilen dog også fremløbet. Al vand som sendes til buffertanken har jo været gennem fyret og har dermed minimum den temperatur ladeventilen er disponeret til.

Jeg har selv Atmos fyr med laddomat. Termostaten i laddomaten er 72 grader. Vandet som ryger i akku'en er et par grader varmere. Når hele akkuen er varmet op, stiger temperaturen til ca 90 grader (fyrets luftspjæld lukkes).

Mit fyr er en lille spirrevip på 18KW. Pumpen er indstillet på laveste trin. Øger jeg pumpehastigheden falder fremløbstemperaturen - dog aldrig under de 72 grader som laddomaten's termostat. Så ja, hvis du regulerer pumpehastigheden ned vil fremløb nok stige i temperatur.


Men... En styring med hastighedreuering havner nok i mindst 2000,- Hertil en pumpe som kan hastighedreguleres (og i øvrigt skal passe på ladeventilen). Før du har set dig om har du brugt 3000,- eller mere. En termostat til din ladeventil koster maks 500,- Du kan spare lidt strøm, men det ta'r emmervæk en del tid inden investeringen er tjent hjem - selv med tidens ågerpriser.