Re: Ny pumpe til Laddomat 21/60 (LM-6)

Indlæg af Hjemme teori » 20 nov 2021 18:25

Jeg fandt en manual og den beskriver at der er 3 faser.
1. Lukket for tank, mens kedlen varmes op
2. Blanding af vand for rette retur temperatur til kedel under drift
3. Afslutningsfasen , hvor der lukkes for kedlen så kun tankvand cirkuleres gennem kedlen.
https://www.manualslib.com/manual/13801 ... e=2#manual

Så i har sikkert ret alligevel og mine termometer viser måske bare forkert, eller også er laddomaten bare en lille smule utæt og derfor viser termometerne ikke det i manualen. Men jeg tror nu alligevel jeg vil prøve at købe en ny indsats og se om det gør noget for for hvordan flowet er. Jeg har haft den ude for rens for lige at se om det gav noget, men den var ikke meget beskidt, så det tror jeg ikke det gør.
Mvh. Sophus


Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: Ny pumpe til Laddomat 21/60 (LM-6)

Indlæg af John Skov Jensen » 20 nov 2021 20:42

Hjemme teori skrev:
20 nov 2021 18:25
Jeg fandt en manual og den beskriver at der er 3 faser.
1. Lukket for tank, mens kedlen varmes op
2. Blanding af vand for rette retur temperatur til kedel under drift
3. Afslutningsfasen , hvor der lukkes for kedlen så kun tankvand cirkuleres gennem kedlen.
https://www.manualslib.com/manual/13801 ... e=2#manual

Så i har sikkert ret alligevel og mine termometer viser måske bare forkert, eller også er laddomaten bare en lille smule utæt og derfor viser termometerne ikke det i manualen. Men jeg tror nu alligevel jeg vil prøve at købe en ny indsats og se om det gør noget for for hvordan flowet er. Jeg har haft den ude for rens for lige at se om det gav noget, men den var ikke meget beskidt, så det tror jeg ikke det gør.
I forhold til tredje fase
Når kedlens fremløb temp falder vil termostaten begynde at lukke indtil fremløb er under termostatens åbningstemp.

Men så længe fremløb er varmere end termostatens åbningstemp vil kedlen afkøles, hvilket giver god mening

Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange

Re: Ny pumpe til Laddomat 21/60 (LM-6)

Indlæg af Hjemme teori » 31 dec 2021 22:09

Fik købt en ny indmad, det hjalp ikke.

Fandt så en esbe reserveindmad til en esbe blandeventil. Den bruger samme termostat, så den forsøgte jeg med. det er så en ca 54 graders i stedet for den gamle 64 grader. Men den lukker så godt som helt for iblandingen af varmt vand når tanken er fuld. Så er der 1-2 graders forskel på returen fra tanken og returen ind i fyret.

Så den lever jeg med indtil jeg skal bestille noget andet, så får jeg en ny 64 graders hjem. Ved ikke om det har noget at sige for fyret, men fylder jeg kun tankene halvt er vandet knap varmt nok til at holde VVB,en varm.
Mvh. Sophus