Er ved at installere en Atmos DC 25GD og på side 12 i manualen er en tegning der beskriver afstande rundt om kedlen.
500mm bagved og til højre
200m til venstre
Siden skriver de om sikkerhedsafstande (side 14) som forholder sig til typer af materialer. Nu har jeg mursten og kakler som er Brandklasse A og det forholder de sig ikke til men kun klasse B til C3.
Det lader til at være delvist maskin oversat, så synes ikke det er helt entydigt.
Så spørgsmålet er, hvad skal de 500mm til højre for kedlen bruges til, da jeg gerne vil have den stående tæt på en væg i brandklasse A, men hvis der sidder noget inde bag siden man overvejende sansdynligt skal til ofte, dur det jo ikke. Der er tegnet en lem ind til indsuget, men det er kun et lille hul og skal jeg derind, kan jeg bare afmontere indsuget.
Afstande Atmos DC 25GD
-
- Stoker XVII
- 16
- Indlæg: 2518
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
- Areal: 154m2
- Brændsel: Brænde, sol , træpiller
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Geografisk sted: 4295, Stenlille
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
-
- Stoker XI
- 5
- Indlæg: 514
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 384 gange
- Blevet takket: 108 gange
Re: Afstande Atmos DC 25GD
Spørg din fejer, han skal vel godkende det alligevel
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
-
- Stoker XVII
- 16
- Indlæg: 2518
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
- Areal: 154m2
- Brændsel: Brænde, sol , træpiller
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Geografisk sted: 4295, Stenlille
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: Afstande Atmos DC 25GD
Brandsikkerheden skal han svare på og den er jeg rimelig sikker på.
Men tror altså ikke fejer ved om der er noget på højre side der kan kræve servicering.
Men tror altså ikke fejer ved om der er noget på højre side der kan kræve servicering.
Mvh. Sophus
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Re: Afstande Atmos DC 25GD
Der er ikke noget på højre side der kræver plads til servicering
På venstre side kan du få brug for at tage sidepanelerne af når/hvis røggas termostaten skal skiftes
På venstre side kan du få brug for at tage sidepanelerne af når/hvis røggas termostaten skal skiftes