Alt om fastbrændsel, brændekedler osv
Atmos, Vigas, Solo Innova, Bonus og alt andet om brændekedler
-
John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Indlæg
af John Skov Jensen » 24 aug 2021 13:28
Teamperle skrev: ↑24 aug 2021 11:03
Ok . Men bag på ekoster 2 styringen er der en der hedder pumpe ?
Det er korrekt, men den fungerer i forhold til kedeltemp. Så den udgang vil være høj længe efter at træet er brændt ud
Så en røggas termostat er vejen frem
-
Teamperle
- Stoker I
- Indlæg: 4
- Tilmeldt: 20 jun 2017 19:49
- Mit fyr: Orlan og et stoker pillefyr
- Areal: 210
- Brændsel: Træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8983
Indlæg
af Teamperle » 24 aug 2021 17:09
Ok . Det prøver jeg. Tak for svar.
-
John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Indlæg
af John Skov Jensen » 25 aug 2021 06:26
Teamperle skrev: ↑24 aug 2021 17:09
Ok . Det prøver jeg. Tak for svar.
Du kan også med fordel koble din blæser ind over røggastermostaten, så blæseren ikke står og køler på kedlen med kold luft efter at brændet er væk
Lad den styre et 4p relæ, så har du kontaktsæt nok til både pumpe og blæser
-
D-jerup
- Stoker IV
- Indlæg: 146
- Tilmeldt: 26 nov 2017 11:08
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 9940
- Givet likes: 39 gange
- Modtaget likes: 5 gange
Indlæg
af D-jerup » 13 jun 2022 09:37
John Skov Jensen skrev: ↑25 aug 2021 06:26
Du kan også med fordel koble din blæser ind over røggastermostaten, så blæseren ikke står og køler på kedlen med kold luft efter at brændet er væk
Lad den styre et 4p relæ, så har du kontaktsæt nok til både pumpe og blæser
Jeg bruger min ekoster2 styring nu. Men som du skriver længere oppe så køler min blæser jo faktisk min kedel når træet er brændt af. Kan jeg så
Montere en røggastermostat på den styring og hvordan?
-
John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Indlæg
af John Skov Jensen » 13 jun 2022 20:03
D-jerup skrev: ↑13 jun 2022 09:37
Jeg bruger min ekoster2 styring nu. Men som du skriver længere oppe så køler min blæser jo faktisk min kedel når træet er brændt af. Kan jeg så
Montere en røggastermostat på den styring og hvordan?
Ja, det kan du sagtens
Hvis du kun ønsker at kunne styre blæseren, kan du koble røggastermostatens kontaktsæt i serie med fase ledningen til blæseren, så kan du styre ved hvilken røggas temp du ønsker at blæseren skal stoppe. Når du fyrer op, skruer du helt ned på termostaten i 15 min for at starte blæseren, derefter drejer du den op til dit forudbestemte setpunkt hvor den slukker netop når brændet er brændt ud. Det er sådan en Atmos virker
Ønsker du også at styre f.eks. ladeventilen, kan du i stedet lade røggastermostaten styre et 4 polet arbejdsrelæ. Med dette relæ kan du bryde blæser på det ene kontaktsæt, og ladeventilen på et andet kontakt sæt.
https://www.greenline.dk/stikbensrelae- ... v-ac-60161
https://www.greenline.dk/sokkel-4-polet-sy4s05c-47968