Side 1 af 4

Trykekspansion

: 14 nov 2020 00:36
af D-jerup
Før montering af akku tank døjede jeg a h til med luft i systemet da jeg så monterede akku tank og fyldte vand på røg trykket jo op på 2,5 bar men jeg havde ikke luft problemer. Jeg lukkede så vand ud igen så den stod på 1,8. Nu har jeg igen lidt tendens til luft. Hvorfor. Jeg har 750L akku og 100L ekspansion

Re: Trykekspansion

: 14 nov 2020 05:30
af John Skov Jensen
Det kan meget vel være pletkogning i kedlen hvis trykket bliver for lavt når akku er tom for varme.
Min egen kedel gør det samme hvis anlægget kommer under ca 1,2 bar

Re: Trykekspansion

: 14 nov 2020 07:28
af Lintz
John Skov Jensen skrev:
14 nov 2020 05:30
Det kan meget vel være pletkogning i kedlen hvis trykket bliver for lavt når akku er tom for varme.
Den kunne jeg godt tænke mig en forklaring på :wink:

Re: Trykekspansion

: 14 nov 2020 10:48
af D-jerup
Jeg har godt nok ret stor forskel i tryk på systemet alt efter om det er varmt eller koldt vand. Vil yderlig ekspansion afhjælpe luft problem

Re: Trykekspansion

: 14 nov 2020 11:44
af John Skov Jensen
Kedler med høj ydelse kan godt have områder hvor vandet cirkulerer lidt for langsomt forbi, dette gør at vandet i netop dette område vil “pletkoge” og danne luft da flow ikke sikrer tilstrækkelig køling. Ved at hæve anlægstrykket lidt kan vandet blive mere resistent mod kogning, da højere tryk giver højere kogepunkt

Re: Trykekspansion

: 14 nov 2020 11:51
af Lintz
John Skov Jensen skrev:
14 nov 2020 11:44
Kedler med høj ydelse kan godt have områder hvor vandet cirkulerer lidt for langsomt forbi, dette gør at vandet i netop dette område vil “pletkoge” og danne luft da flow ikke sikrer tilstrækkelig køling. Ved at hæve anlægstrykket lidt kan vandet blive mere resistent mod kogning, da højere tryk giver højere kogepunkt
Altså kort fortalt så betyder det altså at hvis vandets temp ligger så tæt på kogepunktet i forhold til anlægstryk så kan en difference på måske under en halv grad gøre at vandet koger i et meget lille område og resten af vandet befinder sig lige under kogepunktet?
Så ved at hæve anlægstryk så temp på vand og kogepunkt fjerner sig fra hinanden elimineres dette problem?

Re: Trykekspansion

: 14 nov 2020 11:53
af John Skov Jensen
Lintz skrev:
14 nov 2020 11:51
Altså kort fortalt så betyder det altså at hvis vandets temp ligger så tæt på kogepunktet i forhold til anlægstryk så kan en difference på måske under en halv grad gøre at vandet koger i et meget lille område og resten af vandet befinder sig lige under kogepunktet?
Så ved at hæve anlægstryk så temp på vand og kogepunkt fjerner sig fra hinanden elimineres dette problem?
Nemlig :-)

Re: Trykekspansion

: 15 nov 2020 17:35
af D-jerup
Men at øge trykket til over 2bar er jo voldsomt. Godt nok er der første sal men så højt et hus har jeg sgu heller ikke. Jeg må nok leve med lidt luft i systemet

Re: Trykekspansion

: 15 nov 2020 17:55
af John Skov Jensen
Det er i princippet ligegyldigt hvor højt dit hus er

Hvis du hæver anlægstrykket med f.eks. 0,2 bar til 2,0 bar skal dit fortryk i trykekpansionsbeholderen justeres i henhold til dette, dvs til 1,8-1,9 bar

Dette helt uden skelen til husets højde og vandsøjle

Så kan du se om denne øgning kan gøre det, det er jo ikke sikkert det er nødvendigt med 2,5 bar for at holde det luftfrit

Men jeg vil nævne at det lyder meget underligt at den kan pletkoge ved så højt et tryk du har

Hvilken drifttemp har du?
Hvilken pumpe sidder i din kedelshunt og hvilken hastighed kører den med?

Re: Trykekspansion

: 16 nov 2020 21:56
af D-jerup
72grader blandeshunt med en ups 25-60 der køre maks Power. Fyret står til 95 grader men tanken er maks 88grader. Derfra blandesw det til 62 i fremløb. Det kan tilføjes jeg har trukket det hele i 22mm rør. Jeg blev anbefalet at bruge 28 men det krævede en komplet ombygning. Blandeshunt er vist fra et baxi kit men aldrig brugt