Re: Vigas 25 og buffertank
Hvor på akku er fremløb tilsluttet?
Hvis kedel kører frem med 70-75 grader er det lidt mærkeligt at akku kun bliver 60 grader, med mindre huset virkelig trækker meget varme og omgående bruger alt det varme kedlen producerer
Fik du justeret ned for pumpen?
Hvis kedel kører frem med 70-75 grader er det lidt mærkeligt at akku kun bliver 60 grader, med mindre huset virkelig trækker meget varme og omgående bruger alt det varme kedlen producerer
Fik du justeret ned for pumpen?
-
- Stoker I
- Indlæg: 24
- Tilmeldt: 05 jan 2017 23:20
Re: Vigas 25 og buffertank
Fremløbet sider øverst, ca 15 cm fra toppen, modsat side lige overfor sider fremløb huset og i bunden retur ca 10 cm over bund og retur hus modsat. Frem og retur huset er i 3/4" der går til en varmeveksler.
-
- Stoker I
- Indlæg: 24
- Tilmeldt: 05 jan 2017 23:20
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Re: Vigas 25 og buffertank
I dit setup er det vigtigt at flowet på veksler siden af akku er justert så langt ned at retur fra veksler er helt afkølet. Ellers vil der ske stor opblanding i akku.Trafikvagten skrev:Fyr.jpg
en lille streg tegning
Hvad er frem og retur temp på vekslerens primær side når kedlen er i drift?
-
- Stoker I
- Indlæg: 24
- Tilmeldt: 05 jan 2017 23:20
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Re: Vigas 25 og buffertank
Der har du årsagen til at din akku opblandes til 55-60 grader
Varmt vand trækkes fra toppen, afkøles en smule i veksleren og trykkes ind i bunden af akku.
Løsningen at nedbringe flowet på vekslerkredsen, så vandet er afkølet ordentlig inden det returneres til akku. Dette kan medføre at du ikke kan overføre nok varme i veksleren. Løsningen kan vise sig at være en større veksler med højere kapacitet.
Hvad er temp på sekundær siden (hussiden) af veksleren?
Varmt vand trækkes fra toppen, afkøles en smule i veksleren og trykkes ind i bunden af akku.
Løsningen at nedbringe flowet på vekslerkredsen, så vandet er afkølet ordentlig inden det returneres til akku. Dette kan medføre at du ikke kan overføre nok varme i veksleren. Løsningen kan vise sig at være en større veksler med højere kapacitet.