Efter inspiration fra andre brugere herinde, har jeg lavet en røggaskøler som jeg for nylig fik tilsluttet.
Temperaturen på røggassen kan få viseren til at gå helt ud af skalaen på termometeret, så der er noget energi at hente på den gamle kedel! Jeg har lavet køleren med en hedeflade på ca. 1,9 m2 i forventning om at den skulle være "stor nok". Med et justerbart spjæld ville det være muligt at bypasse efter behov, så røggassen ikke blev kølet for meget.
Men mit problem efter den blev tilsluttet, har været at undgå den koger
I første omgang måtte jeg åbne spjældet helt, da jeg på vandsiden havde monteret røggaskøleren parallelt over kedlen, og det meste vand synes at løbe den vej.
Efter der kom en kuglehane på kedlens retur, kunne jeg drøvle så køleren fik noget mere vand. En anden pumpe på ladeventilen
gav kun en smule, så i dag har jeg skiftet termostaten fra en 72 graders til 63 grader, og nu kan der fyres normalt med lukket spjæld og ca. 250 graders røggas på kølerens afgang. Kølerens fremløbstemperatur til akkutanken er ca. 75 grader. Omkring 80 grader begynder den så småt at koge, så jeg får nok svært ved at få ladet akkutankene op til mere
Jeg håber jeg kan få trimmet det lidt mere når jeg får gjort mig nogle flere erfaringer, men er nu alligevel godt tilfreds med resultatet indtil videre
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Røggaskøler på Passaten
-
- Stoker III
- Indlæg: 70
- Tilmeldt: 06 nov 2010 00:05
- Mit fyr: Atmos DC50GD + Black Star
- Areal: 260
- Brændsel: Brænde + træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Geografisk sted: Sydfyn
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 3 gange
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Re: Røggaskøler på Passaten
Spændene projekt.
Da jeg havde røggas køler på min gamle Atmos kedel, lod jeg det fulde flow fra ladeventilen køre ind i bunden af røggas køleren, fra toppen af denne, til bund af kedel. Så var der ikke pletkogningsproblemer da alle varmeflader blev kølet maksimalt
Da jeg havde røggas køler på min gamle Atmos kedel, lod jeg det fulde flow fra ladeventilen køre ind i bunden af røggas køleren, fra toppen af denne, til bund af kedel. Så var der ikke pletkogningsproblemer da alle varmeflader blev kølet maksimalt
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Indlæg: 5100
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Fremviser gerne i postnummer: 6818
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 200 gange
Re: Røggaskøler på Passaten
det ser ikke dårligt ud.
men sig mig..... har du svejst det hele med elektroder?
men sig mig..... har du svejst det hele med elektroder?
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
citat Bigfoot, herning pullingarena.
-
- Stoker III
- Indlæg: 70
- Tilmeldt: 06 nov 2010 00:05
- Mit fyr: Atmos DC50GD + Black Star
- Areal: 260
- Brændsel: Brænde + træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Geografisk sted: Sydfyn
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 3 gange
Re: Røggaskøler på Passaten
Ja, jeg tror også det vil være den bedste løsning at gøre det på den måde. Kedlen kan bedre klare en lidt højere temperatur. Men håbede jeg kunne undgå at skulle lave rørføringen om.Da jeg havde røggas køler på min gamle Atmos kedel, lod jeg det fulde flow fra ladeventilen køre ind i bunden af røggas køleren, fra toppen af denne, til bund af kedel. Så var der ikke pletkogningsproblemer da alle varmeflader blev kølet maksimalt
Ja, stort set det hele er svejset med elektrode. Det er noget tid siden jeg startede på projektet, og da havde jeg ikke andet. Jeg har i mellemtiden købet et co2-svejseværk. Det skulle jeg have gjort noget før!men sig mig..... har du svejst det hele med elektroder?