Atmos med start problemer

Alt om fastbrændsel, brændekedler osv
Atmos, Vigas, Solo Innova, Bonus og alt andet om brændekedler
Besvar
perand+63
Stoker I
Stoker I
8
Indlæg: 9
Tilmeldt: 15 apr 2016 15:43
Mit fyr: Atmos DC 25 GD
Areal: 200
Brændsel: bl løv træ
Fremviser gerne i postnummer: 8380

Atmos med start problemer

Indlæg af perand+63 »

Hej alle. Har for nydelig monteret en Atmos dc25gd.Har store problemer med at få den til at brænde ordentlig,der går en time før den når en kedel temp på 85gr,røg temp når aldrig over 130/140 gr det ryger slemt og kaster ingen varme over i lagrertanken .Har fjernet røggasbremser,det hjalp en smule.ellers er kedel indstillet ifølge brugervejledning. skorstenen er 6 m høj ø 200 kan det være forkert træk, har ikke monteret trækstabilisatorer
Nogle gode råd ønskes

Vh Per

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Re: Atmos med start problemer

Indlæg af John Skov Jensen »

Jeg tror det er forholdet mellem primær og sekundær luft det er galt med. Når den ryger er underforbrændingen ikke kommet igang ordentligt.
Hvordan er de to spjæld indstillet?
Vi er jo næsten naboer, så et kombineret drik en pils og fyrsparks besøg kunne vi godt finde ud af, jeg sender lige en pb med mit mobilnr, du kan ikke svare på pb da du ikke har haft nok indlæg endnu.
perand+63
Stoker I
Stoker I
8
Indlæg: 9
Tilmeldt: 15 apr 2016 15:43
Mit fyr: Atmos DC 25 GD
Areal: 200
Brændsel: bl løv træ
Fremviser gerne i postnummer: 8380

Re: Atmos med start problemer

Indlæg af perand+63 »

Har sat både primær og sekundær på 7 mm.træet jeg fyrer med er bl bøg eg og ask
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Re: Atmos med start problemer

Indlæg af John Skov Jensen »

Så er Per's kedel blevet indjusteret.
Primærspjæld justeret til 13mm
Sekundærspjæld justeret til 9mm
Trækregulator justeret til lidt større åbning.
Kedeltermostat justeret til 90 grader.

Røggas temp ligger nu på 190 grader ved max ydelse.
Kedlen brænder helt rent uden nogen synlig røg eller lugt.
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Re: Atmos med start problemer

Indlæg af John Skov Jensen »

Det sidste der er at gøre er at kikke på asken i det nederste forbrændingskammer når en fyring er afsluttet. Det skal være brunligt/gråbrunligt i farven. Er det lysgrå/hvidligt skal der lukkes en lille smule mere for det nederste spjæld, derved gøres forbrændingen federe, dvs mindre ilt.
Er asken meget mørk kan du forsøge at åbne det nederste spjæld en lille smule for at gøre forbrændingen mere mager, dvs mere ilt

perand+63
Stoker I
Stoker I
8
Indlæg: 9
Tilmeldt: 15 apr 2016 15:43
Mit fyr: Atmos DC 25 GD
Areal: 200
Brændsel: bl løv træ
Fremviser gerne i postnummer: 8380

Re: Atmos med start problemer

Indlæg af perand+63 »

Tak for info,har studeret asken fra den sidste fyring farven ser rigtig ud,så justeringen har helt sikkert haft god effekt, også på opstart, fyret er hurtigt oppe i temp.
Lagertanken er oppe på 80 gr efter 4 timers fyring, det er til vores forbrug i to døgn :)
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Re: Atmos med start problemer

Indlæg af John Skov Jensen »

Tak for feedback.
Godt at høre at det fungerer som det skal

/John

Besvar