Hej.
Jeg har lige monteret en Danfoss KP77 sammen med min cirkulationspumpe(tank til hus).
Jeg er lidt i tvivl om på hvilket rør jeg skal montere føleren fra KP77? Hvis jeg kobler den på returen fra fyret til tanken så slukker pumpen når fyret er blevet koldt, selvom at tanken er 80gr. Hvis jeg kobler den på fremløb fra tank til hus, så tænder den jo ikke da der ingen cirkulation er.
Mit mål er at KP77 skal slukke cirkulationspumpen, fra tank til hus, når vandet i tanken er under eks. 45gr, således at min el patron i min varmvandsbeholder automatisk tager over til varmtbrugsvand. Min varmvandsbeholder sidder i en lille kælder som ikke er let tilgængelig. Hvis jeg har el patronen tændt hele tiden så vil varmvandsbeholderen opvarme radiatorvandet.
Det er en Atmos DC50 kedel med ladomat, 3500l vandtank. Metro combivarmvandsbeholder
Er det den helt forkerte løsning jeg har gang i?
Danfos KP77 styre cirkulationspumpe
-
- Stoker I
- 9
- Indlæg: 7
- Tilmeldt: 29 mar 2015 06:55
- Mit fyr: Atmos DC50
- Har takket: 1 gang
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Danfos KP77 styre cirkulationspumpe
Du skal montere føleren i toppen af akku. Det er der du tager det varme vand fra og det helt rigtige sted at montere føleren
-
- Stoker I
- 9
- Indlæg: 7
- Tilmeldt: 29 mar 2015 06:55
- Mit fyr: Atmos DC50
- Har takket: 1 gang
Danfos KP77 styre cirkulationspumpe
Okay... det vil jeg lige kigge på... giver dog en lille udfordring da pumpe og tank ikke står i samme rum, og at der ca er 6m mellem...
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Danfos KP77 styre cirkulationspumpe
http://www.harald-nyborg.dk/p7437/pkaj- ... g-3x1-50-mTGravgaard skrev:Okay... det vil jeg lige kigge på... giver dog en lille udfordring da pumpe og tank ikke står i samme rum, og at der ca er 6m mellem...
-
- Stoker I
- 9
- Indlæg: 7
- Tilmeldt: 29 mar 2015 06:55
- Mit fyr: Atmos DC50
- Har takket: 1 gang
-
- Stoker X
- 13
- Indlæg: 458
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Fremviser gerne i postnummer: 4983
- Årligt forbrug: 20-30rm
Danfos KP77 styre cirkulationspumpe
jeg har da el lille smule cirkulation fra tank til hus nok til at starte pumpen