Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Landdomat lav retur temp

Alt om fastbrændsel, brændekedler osv
Atmos, Vigas, Solo Innova, Bonus og alt andet om brændekedler
Subhuman
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 64
Tilmeldt: 28 mar 2014 20:42
Mit fyr: Multiheat 2,5 og Atmos DC70S
Areal: 180+værksted
Brændsel: Flis/fastbrændsel
Geografisk sted: 8620 Kjellerup

Landdomat lav retur temp

Indlæg af Subhuman » 06 dec 2014 12:34

Jeg har købt hus og overtaget et fyrrum som har stået stille lang tid. Da jeg fik gang i atmosen gik den tit i pause fyring og kunne også finde på at koge lidt. Jeg har efter at have læst her på siden,skiftet min termo ventil i laddomaten fra 78g til 72g. Nu brænder fyret uden at gå i pause fyring og uden at koge, men synes retur til fyr er lidt lavt? Nogle der ved hvad der kan være galt? Temperaturen er 50g aflæst på laddomat.


Brugeravatar
svæver
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 256
Tilmeldt: 04 jan 2007 18:16
Mit fyr: nu med Atmos dc32+1500 liter vand
Areal: 250

Landdomat lav retur temp

Indlæg af svæver » 06 dec 2014 12:42

Subhuman skrev:Jeg har købt hus og overtaget et fyrrum som har stået stille lang tid. Da jeg fik gang i atmosen gik den tit i pause fyring og kunne også finde på at koge lidt. Jeg har efter at have læst her på siden,skiftet min termo ventil i laddomaten fra 78g til 72g. Nu brænder fyret uden at gå i pause fyring og uden at koge, men synes retur til fyr er lidt lavt? Nogle der ved hvad der kan være galt? Temperaturen er 50g aflæst på laddomat.
Almindelig unøjagtighed i termometer, mit kedel teermometer viser 65 grader det samme gør fremløb på termovaren,

men alle andre incl 2 elektroniske viser 75-80 grader.
De termometere der er med er jo kun klasse 2.

/jørgen
Fri som fuglen, 1000 m oppe.
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB

newpas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1713
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9870
Dagligt forbrug: For stort men kræves
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 13 gange

Landdomat lav retur temp

Indlæg af newpas » 06 dec 2014 12:45

Øg hastigheden på pumpen og se efter om alle tre kugleventiler på laddomat er helt åbne.

Subhuman
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 64
Tilmeldt: 28 mar 2014 20:42
Mit fyr: Multiheat 2,5 og Atmos DC70S
Areal: 180+værksted
Brændsel: Flis/fastbrændsel
Geografisk sted: 8620 Kjellerup

Landdomat lav retur temp

Indlæg af Subhuman » 06 dec 2014 13:12

Ok er bare lidt bange for tærring ved for lav retur temp.

De tre kugle haner er åben og pumpe på fuld knald.

Subhuman
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 64
Tilmeldt: 28 mar 2014 20:42
Mit fyr: Multiheat 2,5 og Atmos DC70S
Areal: 180+værksted
Brændsel: Flis/fastbrændsel
Geografisk sted: 8620 Kjellerup

Landdomat lav retur temp

Indlæg af Subhuman » 06 dec 2014 13:18

Her er lige et par billeder. Når vandet i tanken begynder at komme op i temp stiger retur også til fyr. Men skulle jo gerne ligge omkring de 60g som jeg har forstået det hele tiden under opvarmning af tank.
Vedhæftede filer
foto_2.JPG
foto_1.JPG


Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Landdomat lav retur temp

Indlæg af John Skov Jensen » 06 dec 2014 13:22

Hvilken returtemperatur kunne du aflæse på termometeret da du havde en 78 graders termostat der sad i ladeventilen?
Kontrollerede du de numre der er præget ind i termostaten, om de stemte overens med dem der skal stå på en 72 graders inden du monterede den?
Det kunne jo være en forkert termostat du har fået udleveret, det har jeg selv prøvet.

Med en 72 graders termostat burde retur ligge tæt på de 60 grader indtil bunden af akku begynder at overstige de 50-55 grader, hvorefter retur temp vil stige i samme takt som bund af akku

newpas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1713
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9870
Dagligt forbrug: For stort men kræves
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 13 gange

Landdomat lav retur temp

Indlæg af newpas » 06 dec 2014 13:29

Din termostat er måske ikke sat ordentligt i eller pumpen virker ikke rigtigt. Du kan jo prøve at bytte termometre indbyrdes og se hvilke aflæsninger du får. Så ved du jo om det er reele tal.

Subhuman
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 64
Tilmeldt: 28 mar 2014 20:42
Mit fyr: Multiheat 2,5 og Atmos DC70S
Areal: 180+værksted
Brændsel: Flis/fastbrændsel
Geografisk sted: 8620 Kjellerup

Landdomat lav retur temp

Indlæg af Subhuman » 06 dec 2014 13:35

Nej har ikke tjekket model nummeret.. desvære og kan ikke rigtig huske hvad de enkelte termometere stod på før.. :(

Jeg har prøvet at bytte rundt på termometerne og viser det samme.

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Landdomat lav retur temp

Indlæg af John Skov Jensen » 06 dec 2014 13:41

Subhuman skrev:Nej har ikke tjekket model nummeret.. desvære og kan ikke rigtig huske hvad de enkelte termometere stod på før.. :(

Jeg har prøvet at bytte rundt på termometerne og viser det samme.
så er næste step nok at kikke nummeret på den gamle termostat og på den som nu sidder i ladeventilen

akrag
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 149
Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
Areal: 250
Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
Fremviser gerne i postnummer: 4970
Dagligt forbrug: ca. 15
Årligt forbrug: ca. 20
Geografisk sted: Rødby
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 5 gange

Landdomat lav retur temp

Indlæg af akrag » 07 dec 2014 09:18

Måske et dumt spørgsmål? Men har du akkumuleringstank på anlægget?