Temp. I skorsten
Er der nogen der kan hjælpe mig med, hvad temp. I skorsten på en orlan gasogen og hvor tæt på fyret skal føleren være?? Hilsen asger
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Temp. I skorsten
Monter dit røggas termometer så tæt på kedlen som muligt, det giver det mest retvisende billede.
Temperaturer på 250-300 grader afh. hvor flink du er med rensebørsten i kølerørene bagpå vil du nok kunne få at se
Temperaturer på 250-300 grader afh. hvor flink du er med rensebørsten i kølerørene bagpå vil du nok kunne få at se
-
- Stoker VII
- 12
- Indlæg: 288
- Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
- Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
- Areal: 200 + 100
- Brændsel: Primært briketter
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Dagligt forbrug: 2-4 pakker
- Årligt forbrug: 10 paller
- Geografisk sted: Hedensted
- Blevet takket: 2 gange
Temp. I skorsten
Er det ikke lige i overkanten - var lige forbi min og den står på 130 grader - målt 15-20 cm fra fyret uden på rører.John Skov Jensen skrev:Monter dit røggas termometer så tæt på kedlen som muligt, det giver det mest retvisende billede.
Temperaturer på 250-300 grader afh. hvor flink du er med rensebørsten i kølerørene bagpå vil du nok kunne få at se
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
- Zarge
- Stoker XVIII
- 15
- Indlæg: 4410
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7500
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
- Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Temp. I skorsten
Min lå på 180-200 når den var ny renset, og med turbolatorrør i... Tror du har en stor mis visning ved at måle uden på røret...
Jeg havde et klips termometer på fremløbet, den viste 10-15 for lidt, og tror det er meget været ved høje temperatur som i røg røret...
Jeg havde et klips termometer på fremløbet, den viste 10-15 for lidt, og tror det er meget været ved høje temperatur som i røg røret...
Mvh Tonni Madsen
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
-
- Stoker VII
- 12
- Indlæg: 288
- Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
- Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
- Areal: 200 + 100
- Brændsel: Primært briketter
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Dagligt forbrug: 2-4 pakker
- Årligt forbrug: 10 paller
- Geografisk sted: Hedensted
- Blevet takket: 2 gange
Temp. I skorsten
Måske har du ret - men de der klips termometer i sig selv er misvisende - har et par som burde, når fyrret kører, vise det samme - men den ene viser 70 og den anden 82 (de sidder begge inde i rørisoleringen).Zarge skrev:Min lå på 180-200 når den var ny renset, og med turbolatorrør i... Tror du har en stor mis visning ved at måle uden på røret...
Jeg havde et klips termometer på fremløbet, den viste 10-15 for lidt, og tror det er meget været ved høje temperatur som i røg røret...
Jeg forstiller mig ikke at jeg kan tabe 50-70 grader ved at måle udenpå røgrøreret med et termometer der er skruet fast.
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
- J-B
- Stoker XVI
- 12
- Indlæg: 1548
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Mit fyr: HS Tarm Woody 10kw V10 pt.
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7950
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Geografisk sted: Thorup Mors
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Temp. I skorsten
Jern er en meget god varmeleder, så røgrør tæt på kedelen er tættere på kedeltemperatur end røgtemperatur.pejle skrev:
Måske har du ret - men de der klips termometer i sig selv er misvisende - har et par som burde, når fyrret kører, vise det samme - men den ene viser 70 og den anden 82 (de sidder begge inde i rørisoleringen).
Jeg forstiller mig ikke at jeg kan tabe 50-70 grader ved at måle udenpå røgrøreret med et termometer der er skruet fast.
På min gamle HSTarm oliekedel med en 10kw brænder på, der kunne jeg holde hånden på røgrøret, den var noget lun men ikke så galt, så satte jeg en røgtemperaturmåler på der måler midt i røret, der var temperaturen 225 grader
For at få den rigtige røgtemperatur, så skal du måle midt i røret