Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

billig LADEVENTIL

Alt om fastbrændsel, brændekedler osv
Atmos, Vigas, Solo Innova, Bonus og alt andet om brændekedler
vigasproblemer
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 92
Tilmeldt: 21 mar 2011 12:30
Mit fyr: vigas og bekkasin
Areal: 125
Brændsel: affaldstræ + løvtræ
Fremviser gerne i postnummer: 6771
Geografisk sted: Plougstrup ved jernvedlund
Modtaget likes: 3 gange
Kontakt:

billig LADEVENTIL

Indlæg af vigasproblemer » 02 feb 2013 10:58

tag det nu rolig køb en VTC511 1" her er der en termostat i til 60 grader til en pris på 780 kr hos hedestoker en gammel pump har du sikkert.
pumpen imellem VTC511 og din dejlige kedel, imellem VTC511 og din akkumuleringstank monter du en snavs samler, og for nemhedens skyld monter en kuglehane på alle 3 sider af VTC511.

Venligst H.P.Dall


vigasproblemer
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 92
Tilmeldt: 21 mar 2011 12:30
Mit fyr: vigas og bekkasin
Areal: 125
Brændsel: affaldstræ + løvtræ
Fremviser gerne i postnummer: 6771
Geografisk sted: Plougstrup ved jernvedlund
Modtaget likes: 3 gange
Kontakt:

billig LADEVENTIL

Indlæg af vigasproblemer » 02 feb 2013 11:10

til sophus
Det er en fejl opfattelse at pumpen skal køre når man fyre op.
attack kedlen vil starte pumpen ved 65 grader fabriksindstilling kan ændres til 60 grader i indstilling.
Hvis strømmen går, en attack drosler på ventilatoren 10 grader før det der forlanges, så ingen problem der, og skulle den fortsætte op ad er klappen ikke justeret eller der er for megen træk i skorstenen.
Venligst H.P.Dall

kenneth11
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 28
Tilmeldt: 19 jan 2013 11:35

billig LADEVENTIL

Indlæg af kenneth11 » 02 feb 2013 11:22

kunne du evt tegne det

vigasproblemer
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 92
Tilmeldt: 21 mar 2011 12:30
Mit fyr: vigas og bekkasin
Areal: 125
Brændsel: affaldstræ + løvtræ
Fremviser gerne i postnummer: 6771
Geografisk sted: Plougstrup ved jernvedlund
Modtaget likes: 3 gange
Kontakt:

billig LADEVENTIL

Indlæg af vigasproblemer » 02 feb 2013 11:28

du har jo en tegning den er god nok, du skal bare have en pump imellem VTC511 og kedelbund.
Hvad er det du har imellem din shunt og akku.
venligst.hpdall
Vedhæftede filer
idag-02022013 013 (380x215).jpg
billed

Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4113
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 47 gange

billig LADEVENTIL

Indlæg af Tom_AT » 02 feb 2013 12:51

kenneth11 skrev:kunne du evt tegne det
Jeg har sådan en shunt liggende, hvis det har interesse.


Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange

billig LADEVENTIL

Indlæg af Hjemme teori » 02 feb 2013 13:03

vigasproblemer skrev:til sophus
Det er en fejl opfattelse at pumpen skal køre når man fyre op.
attack kedlen vil starte pumpen ved 65 grader fabriksindstilling kan ændres til 60 grader i indstilling.
Hvis strømmen går, en attack drosler på ventilatoren 10 grader før det der forlanges, så ingen problem der, og skulle den fortsætte op ad er klappen ikke justeret eller der er for megen træk i skorstenen.
Venligst H.P.Dall
Ja undskyld, jeg har nok formuleret mig dårligt, men jeg mente at fyret skulle styre pumpe, så den bestemmer om der er behov for om pumpen skal køre. Det skal ikke være når en anden termostat i systemet når 70 grader, som er det jeg forstår ved spørgsmålet.

Men din løsning er ganske rigtig billig og den virker men har som jeg beskriver tidligere 2 punkter der gør den ringere end en ladeventil. Der er ingen bypass ventil til strømafbrud og pumpen yder dårligere på sugesiden af ventilen end "inde" i ventilen. Ellers bør pumpen sidde på fremløbet fra kedlen, med lidt ekstra slid og varmetab til følge. Det er også det fortrukne sted for pumpen, når man læser dokumentationen for ventilen.
Mvh. Sophus

Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange

billig LADEVENTIL

Indlæg af Hjemme teori » 02 feb 2013 13:07

kenneth11 skrev:se tegning
kan det lade sig at gøre at montere en 3 vejs shunt og en cirkulationspumpe på denne møde
shuntventilen cirkulerer vander i kedlen når cå kedlen er feks. 70 g starter pumpen og blander vand med fra tanken
pumpen bliver koblet til den der plejer at styre laddomaten på en attack kedel
ellers hvor kan jeg købe en ladeventil billig man er jo jyde
Kenneth, kan du evt. skrive lidt om hvad det er du har eller påtænker at sætte op. Tilstrækkeligt flow er jo ikke så svært at opnå med en "lille" kedel.
Mvh. Sophus

kenneth11
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 28
Tilmeldt: 19 jan 2013 11:35

billig LADEVENTIL

Indlæg af kenneth11 » 02 feb 2013 13:20

Tom_AT skrev:
Jeg har sådan en shunt liggende, hvis det har interesse.
den er jeg muligvis intresseret i hvad er prisen

kenneth11
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 28
Tilmeldt: 19 jan 2013 11:35

billig LADEVENTIL

Indlæg af kenneth11 » 02 feb 2013 13:23

jeg har plan om at sætte en attack 25 kw op med den omtalte løsning af en hjemmelavet ladeventil
det skal pumpes over i en 1500 l akkumulerings tank som står i et andet rum 6 m væk

vigasproblemer
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 92
Tilmeldt: 21 mar 2011 12:30
Mit fyr: vigas og bekkasin
Areal: 125
Brændsel: affaldstræ + løvtræ
Fremviser gerne i postnummer: 6771
Geografisk sted: Plougstrup ved jernvedlund
Modtaget likes: 3 gange
Kontakt:

billig LADEVENTIL

Indlæg af vigasproblemer » 02 feb 2013 14:09

De 6 meter skal være i 1" så passer pengene, både på tryk og sugeside, prøv at bruge så få bøjninger som muligt.

svar til sophus.
Pumpen skal være imellem VTC511 og kedel, fordi der er vandet ikke så varmt, den er dykket da alt vand i anlæget er over den, den vil ikke have problemer med luft, og VTC511 har heller ikke et problem med luft, det kan ladomaten nemt få især i opstart derfor skriver de start med en 60 graders termostat, pumpen på ladoaten skulle være bedre en en alm pumpe, hvor har du det fra, huset er udført på samme måde og løbehjulet også, hvis det er samme type pumper.
har ved flere lejligheder brugt den helt billige Wilo pump til under 500kr til en 50kw kedel ingen problemer.
da ventilen som bliver åbnet at termostaten er magen til hinanden, de lukker begge for varmt tilgang i samme takt som de åbner for det kolde.
VTC511 har den fordel, at du kan stjæle til huset lige efter T-stykket uden det påvirker kedelkræsen på nogen måde.
Venligst hpdall
Last edited by 1 on vigasproblemer; edited 2 times in total


Besvar