Expansionsbeholder

Alt om fastbrændsel, brændekedler osv
Atmos, Vigas, Solo Innova, Bonus og alt andet om brændekedler
Besvar
agri-mols
Stoker II
Stoker II
12
Indlæg: 48
Tilmeldt: 27 jan 2012 17:03
Mit fyr: Atmos DC 22 s
Areal: 50 max lige pt
Brændsel: Fyr og grand træ
Fremviser gerne i postnummer: 8420

Expansionsbeholder

Indlæg af agri-mols »

Er der forskel på hvor stor en expansionsbeholder man skal ha når man enten køre lukket expansion eller
åben expansion

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Expansionsbeholder

Indlæg af John Skov Jensen »

Vand udvider sig lige meget upåvirket af om det er under tryk eller ej, så størrelsen på den nødvendige ekspansionsvolumen er den samme, uanset

/John
agri-mols
Stoker II
Stoker II
12
Indlæg: 48
Tilmeldt: 27 jan 2012 17:03
Mit fyr: Atmos DC 22 s
Areal: 50 max lige pt
Brændsel: Fyr og grand træ
Fremviser gerne i postnummer: 8420

Expansionsbeholder

Indlæg af agri-mols »

okay hvad størlse tank skal jeg ha vis jeg har 2000 liter akku tank og køre med lukket trykekspansion
famdue
Stoker V
Stoker V
14
Indlæg: 165
Tilmeldt: 07 apr 2010 10:23
Mit fyr: Nu 16 KW på Blackstar Kedel.
Areal: Ca. 230
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Dagligt forbrug: 16 kg om efteråreret
Årligt forbrug: 6 tons piller
Geografisk sted: Køge

Expansionsbeholder

Indlæg af famdue »

Søren

Hjælp. Det kunne jeg også godt tænke mig og vide?

Carsten
Scotte 16 kw og Blackstar/opop 20 kedel
10 m2 Batec solfanger i akku-tank
og lidt el til konens badevand.
Bare for en sikkerheds skyld!
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Expansionsbeholder

Indlæg af John Skov Jensen »

8% af den samlede vandvolumen i anlægget hvis det er fastbrændselsanlæg jvfr bv32. Men hellere lidt for stor end for lille. Så 250l eller 300l afhængig af omfang af resten af dit anlæg

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Expansionsbeholder

Indlæg af John Skov Jensen »

4% af samlet volumen hvis det er "automatisk fyrede anlæg" dvs stoker eller piller jvfr bv32
famdue
Stoker V
Stoker V
14
Indlæg: 165
Tilmeldt: 07 apr 2010 10:23
Mit fyr: Nu 16 KW på Blackstar Kedel.
Areal: Ca. 230
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Dagligt forbrug: 16 kg om efteråreret
Årligt forbrug: 6 tons piller
Geografisk sted: Køge

Expansionsbeholder

Indlæg af famdue »

Mange mange tak:-)

Det var lige det jeg ønskede og vide.

Carsten
Scotte 16 kw og Blackstar/opop 20 kedel
10 m2 Batec solfanger i akku-tank
og lidt el til konens badevand.
Bare for en sikkerheds skyld!

Besvar