Til dig Pelle
Jeg har lige et spørglsmål til serie kobling, vi siger at kedlen er færdig med at lade og ladomaten er stoppet.
Så den eneste pumpe der kører er den til forsyning af huset, vil denne pumpe ikke kunne trække vand gennem kedlen og ladomatens klapventil, direkte til husets retur...? Dvs. Man kan ikke være sikker på at den tager varme fra akkutankene...
Jeg har lige et spørglsmål til serie kobling, vi siger at kedlen er færdig med at lade og ladomaten er stoppet.
Så den eneste pumpe der kører er den til forsyning af huset, vil denne pumpe ikke kunne trække vand gennem kedlen og ladomatens klapventil, direkte til husets retur...? Dvs. Man kan ikke være sikker på at den tager varme fra akkutankene...
Nyt er dejligt, men gammelt er bedst...!
Solceller SMA2100+SMA3000, med 24 Stk 260W, Sydøst
Solceller SMA2100+SMA3000, med 24 Stk 260W, Sydøst
-
- Stoker VII
- Indlæg: 288
- Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
- Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
- Areal: 200 + 100
- Brændsel: Primært briketter
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Dagligt forbrug: 2-4 pakker
- Årligt forbrug: 10 paller
- Geografisk sted: Hedensted
- Modtaget likes: 2 gange
Akkutanke
Hej Skovløber,
Fordi jeg ikke var klogere... Du kan evt. kigge på: viewtopic.php?f=183&t=11277
Fordi jeg havde det godt med at det fungerede som et stort kar, hvor jeg kunne sætte en tank mere på uden at skulle ændre i setuppet(flytte returen fra huset), og selvfølgelig det at jeg skal bruge 500 liters tanken til solvarme. Hvis jeg skal vurdere det så kan jeg godt lide at der er mindst mulig størmning i tankene, hvilket jeg ikke lige kunne gennemskue om ville blive øget hvis jeg lavede dem som serielle.
Såvidt jeg husker fra tråden har Mejeristen lavet sit som serielt.
-Lars
Fordi jeg ikke var klogere... Du kan evt. kigge på: viewtopic.php?f=183&t=11277
Fordi jeg havde det godt med at det fungerede som et stort kar, hvor jeg kunne sætte en tank mere på uden at skulle ændre i setuppet(flytte returen fra huset), og selvfølgelig det at jeg skal bruge 500 liters tanken til solvarme. Hvis jeg skal vurdere det så kan jeg godt lide at der er mindst mulig størmning i tankene, hvilket jeg ikke lige kunne gennemskue om ville blive øget hvis jeg lavede dem som serielle.
Såvidt jeg husker fra tråden har Mejeristen lavet sit som serielt.
-Lars
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
- mejeristen
- Stoker XVII
- Indlæg: 2675
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Givet likes: 12 gange
- Modtaget likes: 9 gange
Akkutanke
Nah serielt og serielt det er nu en stor tank!
har haft noget der var koblet parallelt der kunne jeg ikke tømme tankene ordentligt
har haft noget der var koblet parallelt der kunne jeg ikke tømme tankene ordentligt
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)
-
- Stoker VII
- Indlæg: 288
- Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
- Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
- Areal: 200 + 100
- Brændsel: Primært briketter
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Dagligt forbrug: 2-4 pakker
- Årligt forbrug: 10 paller
- Geografisk sted: Hedensted
- Modtaget likes: 2 gange
Akkutanke
Det vil jeg nok heller ikke kunne, hvis jeg ikke kunne regulere modstaden i den lille tank, med kugleventilen. Forstået således at vand har en tendens til at vil løbe den vej der er nemmest.
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
- pelle
- Supporter
- Indlæg: 3400
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
- Areal: 240
- Brændsel: gran og fyr og sol
- Fremviser gerne i postnummer: 6900
- Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
- Geografisk sted: lidt syd for herning
- Givet likes: 296 gange
- Modtaget likes: 368 gange
Akkutanke
Nu er jeg lidt nysgerrig. Har du tilsluttet med det der" vendt retur" i så fald og hvis rør er ens str. på frem og retur burde det give sanme flov i alle tankene med åben ventil..Men, det er jo ikke sikkert du har. Så må man jo regulere efter termometrene med kugleventilerne..pejle » 25 Oct 2011, 23:12 skrev:Det vil jeg nok heller ikke kunne, hvis jeg ikke kunne regulere modstaden i den lille tank, med kugleventilen. Forstået således at vand har en tendens til at vil løbe den vej der er nemmest.
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
-
- Stoker VII
- Indlæg: 288
- Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
- Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
- Areal: 200 + 100
- Brændsel: Primært briketter
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Dagligt forbrug: 2-4 pakker
- Årligt forbrug: 10 paller
- Geografisk sted: Hedensted
- Modtaget likes: 2 gange
Akkutanke
Pelle: Det har jeg, rørene er dog ikke i samme størrelse, men det er hvor de er mindst (i 500l tanken) at jeg har sat modstand på. Så lige den del virke nok ikke uden at man kan regulere modstanden, jeg vil tro at det er pga. at tankene er asymetriske.
-Lars
-Lars
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
- pelle
- Supporter
- Indlæg: 3400
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
- Areal: 240
- Brændsel: gran og fyr og sol
- Fremviser gerne i postnummer: 6900
- Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
- Geografisk sted: lidt syd for herning
- Givet likes: 296 gange
- Modtaget likes: 368 gange
Akkutanke
Hej..Skovløber » 25 Oct 2011, 19:20 skrev:Til dig Pelle
Jeg har lige et spørglsmål til serie kobling, vi siger at kedlen er færdig med at lade og ladomaten er stoppet.
Så den eneste pumpe der kører er den til forsyning af huset, vil denne pumpe ikke kunne trække vand gennem kedlen og ladomatens klapventil, direkte til husets retur...? Dvs. Man kan ikke være sikker på at den tager varme fra akkutankene...
Har tænkt lidt over det der. Er det et problem ville jeg sætte en magnetventil på i mellem laddomat og det tee hvor returen fra centralvarmeanlæg går ind på returstrengen. Den skal så åbne (få strøm) sammen med pumpe på laddomat. og i strømløs lukke i. Laddomatpumpe og magnetventil aktiveres af temp. fra røgrør..Laddomat termostat lukker jo i, så det forbindelses stykke op til fremløb fra laddomat er spærret og der med adgang til kedel ved endt fyring. Central varmepumpe suger jo både fra forbindelsstykket og fremløbrøret fra kedlen. Dermed ingen cirkulation gennem kedlen. Men, så kan du ikke udnytte den klapkontraventil ordning til selvc. i laddomat.
men, det kan du nok ikke alligevel når det er serieforbundet. kun hvis du kun benytter den 1 tank.
Men, hvad siger Pejle.. er det et problem for dig. Hvis du har forbundet det som jeg har tegnet det ?
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
-
- Stoker VII
- Indlæg: 288
- Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
- Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
- Areal: 200 + 100
- Brændsel: Primært briketter
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Dagligt forbrug: 2-4 pakker
- Årligt forbrug: 10 paller
- Geografisk sted: Hedensted
- Modtaget likes: 2 gange
Akkutanke
Hejsa,
Tjaa - jeg har prøvet at begå en tegning af hvad jeg har lavet, så kan I selv vurdere om det er det samme som Pelle har tegnet.
ok - det er godt at jeg ikke skal leve af at lave billeder på computeren.
-Lars
Tjaa - jeg har prøvet at begå en tegning af hvad jeg har lavet, så kan I selv vurdere om det er det samme som Pelle har tegnet.
ok - det er godt at jeg ikke skal leve af at lave billeder på computeren.
-Lars
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
- pelle
- Supporter
- Indlæg: 3400
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
- Areal: 240
- Brændsel: gran og fyr og sol
- Fremviser gerne i postnummer: 6900
- Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
- Geografisk sted: lidt syd for herning
- Givet likes: 296 gange
- Modtaget likes: 368 gange
Akkutanke
Jo.. det er forbundet på samme måde som jeg har tegnet. Fin tegning. Men, kan ikke få øje på den åbne eks. eller der benytter du måske det øverste af tankene.. Jeg kan se at jeg ved tegningen til den serieforbundne har fremløb til cent.v. imellem forbindelses stykket og fremløb fra kedel.. Den bør nok være tættere på tanken som det der er tegnet ved den parralelforbundne tegning og som også pejle har lavet/tegnet. Så tror jeg heller ikke det vil kunne suge igennem kedel og laddomat . Men, igen, man kan sætte en magnetventil på. En med stor gennemgang ( smider lige et link på sådan en.) hvis det skulle være nogen problem. Men, jeg tror ikke det vil være et problem. Ellers ville Pejle jo også have det problem, og det lader jo ikke til at være tilfældet..pejle » 27 Oct 2011, 08:36 skrev:Hejsa,
Tjaa - jeg har prøvet at begå en tegning af hvad jeg har lavet, så kan I selv vurdere om det er det samme som Pelle har tegnet.
ok - det er godt at jeg ikke skal leve af at lave billeder på computeren.
-Lars
http://dvcenter.dk/udstyr-varmeanlaeg/m ... ejs-1.html
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
- Skovløber
- Stoker XV
- Indlæg: 1141
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Givet likes: 8 gange
- Modtaget likes: 3 gange
Akkutanke
Jeps Pelle
Laddomat lukker som du siger, men der er vel stadig en mulighed for gennemgang gennem kedel og klapventil, ik...
Men hvad ved jeg, jeg sidder jo bare og prøver at sige noget klogt, hi hi
Men der er vel andre der har denne kobling, altså serie og laddomat.
Er der ik !
Laddomat lukker som du siger, men der er vel stadig en mulighed for gennemgang gennem kedel og klapventil, ik...
Men hvad ved jeg, jeg sidder jo bare og prøver at sige noget klogt, hi hi
Men der er vel andre der har denne kobling, altså serie og laddomat.
Er der ik !
Nyt er dejligt, men gammelt er bedst...!
Solceller SMA2100+SMA3000, med 24 Stk 260W, Sydøst
Solceller SMA2100+SMA3000, med 24 Stk 260W, Sydøst